Holder på å pusse opp stue og kjøkken. Er det 20 cm fra gulv og opp til senter av veggboks (skjult anlegg) som er standard?
Løst
Hei,
Prøver å lære meg Febdok på egenhånd ettersom det foreløpig ikke er oppsatt kurs i nærheten.
Jeg har ett anlegg som er TN-C. PEN-splitten er i TKS skap, og jeg får da TN-S videre til 2 underfordelinger.
Regner da med at jeg skal velge TN-C som foranliggende nett, men skal jeg gjøre noe mtp at dette blir til ett TN-S anlegg?
Lurer også på hva slags kabel/ledning jeg skal velge fra hovedsikring til mine underfordelinger? Dette er jo i praksis interne ledninger i TKS skap? Men det er jo ingen valg for det.
Jeg har ellers lagt inn 80A gG sikring som første sikring (altså den som er i TKS skap). Herfra forgreier jeg meg ut til 2 underfordelinger hvor hver av disse er sikret med 32A. Jeg velger en tilfeldig kabel kun for test som skal være for interne ledninger i TKS, fant noe med iz på 68A. Fikk da feil på at kabel tåler mindre enn 80A? Men nedstrøms har jeg jo 2stk 32A vern, altså 64A. Hvorfor er det oppstrøms vern som begrenser nedstrøms kabel?
Håper noen kan hjelpe meg litt på vei her.
Løst
Hei,
I hvilken grad kan faglig ansvarlig myndiggjøre ansatte til å utføre oppgaver der den ansatte ikke oppfyller kravene i FEK?
F.eks. kan FA deligere oppgaver som kontroll av andres elektriske anlegg (FEK §9) dersom de ikke oppfyller kravet til utdanning og praksis?
Finner ingen tekst på dette via forskriften men mulig dette er beskrevet i en utgave av elsikkerhet?
Løst
Hei!Når et firma har flere faglige ansvarlige, hvordan er det vanlig å dele ansvaret og oppgavene seg i mellom?Vil den ene være hakket over den andre eller vil begge være likestilt?
Noen som har erfaring med dette?
Løst
Hei,
Vedrørende §7 i FEK. Hva er den praktiske forskjelden på 1. ledd og 2. ledd? Ledd 1 beskriver "arbeid tilknyttet elektriske anlegg" og ledd 2 beskriver "bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg", men er ikke dette det samme? Hva kan jeg stå faglig ansvarlig for dersom jeg kun oppfyller ledd 1?
Løst
Hei,
Jeg har ett spørsmål angående tversnitt,
Kan jeg gå fra en stikkontakt (16A kurs) til en leddriver som bruker 0.2A med 0,5mm2?
Dette er fast tilkobling, så kabelen vil aldri belastes mer en 0.2 A
Løst
Hei,
Vern oppgis med ulike bryteevner (Icu, Icn, Icn osv.).
Om man bygger en industritavle for sakkyndig betjening, med effektbryter forankoblet nedstrøms motorvern, automatsikringer etc, kan man legge til grunn effektbryterens Icu, eller bør/må man ta utgangspunkt i Ics/Icn?
Løst
Hei
har en kunde som ønsker portabel DC lader der han ønsker at vi setter opp 63A rundstift.
noen som har erfaring fra dette og eventuelt utfordringer i forhold til forskrifter og normer.
link til lader: https://kempower.com/wp-content/uploads/2019/06/kempower-t-series-t800-p40-technical-data-eng.pdf
Løst
Hei,
Har hørt at man ihht tavlenormen ikke kan stemple en tavle med høyere ikmax enn 10kA, uten omstendelig testing om utstyret faktisk tåler energien. Men finner ikke ut hvor dette faktisk står, er det noen som vet hvor dette kommer fra eller hva som er riktig?
Løst
Hei,
Når vi bygger midlertidig utstyr som skal offshore (Z-015 utstyr), så er det nå krav i Norsok at datasheet for utstyret skal være merket med Ikmin og Ikmax.
Ettersom utstyret vi bygger blir sendt fra rig til rig, og tilkobles ulike tavler/stikkontakter rundtomkring, så endrer kortslutningsnivået i tilkoblingspunktet seg for hver gang.
Vi trenger da å forutsette at ikmin er over f.eks 1kA og ikmax er under 10kA for eksempel. Vi ønsker da å bygge utstyr med lavest mulig ikmin for å være mest mulig fleksibelt, samtidig må ikmin være over ett visst nivå for at nedstrøms sikringer internt på utstyret skal fungere.
Ikmax begrenses av valgt utstyr, men også av tavlenormen. Slik jeg har forstått det så kan man ikke bygge tavler som stemples over 10kA. Stemmer det?
Så det vi pleier å gjøre er å skrive som forutsetning at utstyret må i tilkoblingspunktet ha mer enn 1kA og under 10kA. Febdok beregninger gjøres for å se hvor lavt vi kan ha ikmin, evt om vi må ha lavere ikmax.
Spørsmålet mitt er om vi tenker feil med dette? Kan man stemple utstyr med høyere ikmax enn 10kA? Evt om vi kan bygge utstyr etter andre normer enn tavlenormen?
Set i spesifikasjonen fra en spesifikk rig, og der oppgir de ikmax på 440VAC til 20kA, og da kan de da strengt tatt ikke bruke utstyret vi bygger om det stempes til 10kA.
Setter pris på tanker og innspill rundt dette.
Løst