Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei
Vi har hatt en sjekk av nødlysanlegget på et noe eldre bygg som vi drifter, og har fått et avvik på at flere av lysene, både ledelys og markeringslys er koblet på to kurser. Dvs. en fase fra en sikring, og en fase fra en annen sikring.
Forslaget til løsning fra kontrollør, er å merke dette på armaturene. Er dette i det hele tatt lov?
Løst
Er litt forskjellige meninger om fysisk størrelse på rømmningslys over nødutganger her på jobben. Noen mener størrelsen bestemmes utifra hvor langt det er fra der du står til nødutgangen, dvs i praksis at hvis det er 100 meter til nødutgangen så skal lysarmaturet være f.eks 4 ganger så stort i forhold til armaturet over døra ut av et rom. Dette står beskrevet i normer for nødøys.
Men så er det noen andre luringer som sier at på en arbeidsplass der man ferdes hver dag og er kjent og har fått opplæring og blitt vist rømningsveier og signert for opplæring så gjelder ikke dette med store lysende skilt over dørene, kun de vanlige standard rømmningslysene...
Noen som vet?
Løst
Det er noen firmaer som kun driver med kontroll og takst av elektriske anlegg. Disse har gjerne ikke installatører ansatt.
Hva har de lov til å gjøre av inngripen i den elektriske installasjonen?
De tar av deksler, løsner utstyr, rører på ledninger osv. Vil nok anta at de ofte løsner på skruer og koblinger også.
Hvilke inngripen har de lov til å gjøre?
Vil ikke en del av dette arbeidet betraktes som faktisk arbeid, og må derfor risikovurderes på forhånd?
Er å løsne stikkontakt å betrakte som endring av installasjon som krever samsvarserklæring? Tenker da ikke på å løsne kun dekselet men selve kontakten.
Løst
Normen beskriver "minst to uttak pr 2m kjøkkenbenk"
Ved 6m kjøkkenbenk må man da ha 3 stk dobble stikkontakter, men må disse være innenfor hver 2m eller kan man plassere disse ved behov?
Løst
Hvordan tolker dere elsikkerhet nr 80 angående plassering av stikkontakt under kjøkkensokkel?
Løst
Det er i mange installasjoner 30mA jordfeilbryter som står foran kWh-måler, dersom man skal sette inn ein ny kurs i desse fordelingane ihht NEK400 823.411.3.3 så skal denne ha eget strømstyrt jordfeilvern på 30mA, er det da tillatt å sette inn 30mA jordfeilautomat som står i serie med 30mA jordfeilbryter som er forankoblet heile installasjonen? Dette er gjort fleire stader fordi det blir ein mykje mindre ombygging av fordelinga enn kva det blir dersom ein må flytte kWh-måler, bryte plombering på måler etc, men spørsmålet er om ein jordfeilautomat i serie med jordfeilbryter kan regnes som EGET strømstyrt jordfeilvern?
Løst
hei
holder på med fagprøven for øyeblikket. I fordelingen så glemte jeg å ta egen krympestrømpe på jord før jeg krympet resten av kabelen. Er det noen krav til at jordingen skal splittest i endeavsluttningen eller kan jeg beholde disse kursene?
bruker 230v it-nett hvis det er relevant
Løst
Hei
Hvilke fagbrev er aktuell for å kvalifisere til driftsoperatør med elektrofagbevis?
§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
Løst
Hei, lurer på om noen har litt info om hva som må være godkjent, og sjekket(og hvor lang periode imellom) på et industrielt el-anlegg. Tenker da som i form av thermosjekk, strømmåling, etterstramming av komponenter etc...takk på forhånd for svar
Løst
Hei.
Jeg er også utdannet som automatiker.
Hvordan man kan godkjenne utdanning her i Norge?
Er det DSB som står ansvar på det eller ,
Mvh
Pierre Richard
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.