Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømgjennomgang

Hei!

Hvis en montør blir utsatt for strømgjennomgang på arbeidsplassen sin, hvem skal da kontaktes av offentlige myndigheter?

Vil firmaet få besøk/ettersyn av noen offentlige myndigheter i etterkant av ulykken?

Spurt ${formatDate(1360922040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Uønsket utkobling av jordfeilbryter

Eg har eit problem med at min forankoblede jordfeilbryter løser ut, fordi det er jordfeil i nabolaget. Eg er tilkoblet i IT-nett. E-laget rykker heldigvis ut ganske kjapt på forespørsel, for å lokalisere jordfeilen, men dette skjer relativt hyppig, og er blitt eit stort problem. Når dette skjer på vinteren, og me er bortreist, kommer me heim til iskaldt hus og varm fryseboks og kjøleskap.
Er det noken som kan fortelle meg korleis eg kan fikse dette problemet, uten at eg trenger å bytte alle automatene mine (20stk.)?

Spurt ${formatDate(1360917960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Industrielektriker

Under opptakskravende til installatørprøven står det at en må jobbe som tekniker i 2 år etter endt skolegang. Rekner med at 2 år som sakkyndig driftsleder i en bedrift er kvalifiserende??

I FKE står det at installatøren skal ha sitt daglige virke i bedriften. Hvordan kan man definere det? 50% hos seg selv og 50% som f.eks sakkyndig driftsleder/annen stilling i en bedrift eller er det slik at en ikke kan jobbe med noe annet når en er installatør?
Tenker da litt på oppstartsfasen.

(trivst veldig godt hos nåværende arbeidsgiver men ønsker egen firma, vet at det beste hadde vært å fått leid meg selv inn men tror ikke det er ønsket ifra bedriftens side)

Spurt ${formatDate(1360915680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikringsskap i garderobeskap

Finnes det noe regelverk som taler for at sikringsskap ikke skal plasseres inne i garderobeskap, små kott, små boder eller tilsvarende rom?

Opplever at arkitekter og byggherrer ofte vil ""gjemme bort"" sikringsskap i slike rom, noe jeg forsåvidt forstår, men for tilgjengelighetens skyld mener jeg det heller bør plasseres på mer åpne steder (der det følgelig blir mer synlig). Noen som har andre argumenter mot bortgjemt plassering?

Spurt ${formatDate(1360878240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter på vk ute?

Hei.

Hva er kravet til jordfeilbryter på varmekabel anlegg ute?
Kan man feks bruke 100mA?

Eller holder det med automatisk utkobling innenfor 0,4 s så jordfeilbryter er utelukket?

Spurt ${formatDate(1360775880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sjekke dreieretning på motor

Hvordan sjekker man dreieretning på en motor? Står det noe sted?

Spurt ${formatDate(1360685400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Splitting av PEN

Hei

Lurer litt på om man kan splitte PEN-leder direkte på jordskinne i bunnen av sikringsskapet, eller det må brukes egen klemme til dette?

Spurt ${formatDate(1360662240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter slår ikke ut ved feilstrøm

Hei, har en kunde som har sendt over en rapport fra infratek, der det står at jordfeilautomaten til badet ikke slår ut vet feilstrøm. (ved bruk av eurotester)
Testknappen på automaten fungerer.

Har aldri vært borti det problemet før så tenkte å høre om noen vet hva det kan være? Jeg tenker at enten er jordfeilautomaten ødelagt (testknapp fungerer) eller så er det ikke bra nok jording på kursen. Er det noe annet det kan være?

Spurt ${formatDate(1360659300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking

Vil en elektro ingeniør ansatt i virksomhet selvstendig kunne feilsøke på elektriske anlegg ?

Spurt ${formatDate(1360624740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jording av stikk

dersom stuen er ujordet, det skal monteres en varmepumpe. jordinger er ikke trukket frampå stuekursen
nermeste jordede stikkontakt ca o,5m er på kjøkkenkursen.
kan jeg bruke strøm fra stuekursen og jording fra kjøkkenkursen til en stikkontakt til varmepumpe,?
Jeg vet at stikkontakten til varmepumpen skal være enkel og merkes med kun varmepumpe i ujordede omgiveler.

Spurt ${formatDate(1360613640)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen