Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei.
Har fått endel spørsmål om rederi som har elektrikere i selskapet og driver vedlikehold og sjekk av maritime anlegg om bord i skipa. Trenger disse elektrikere en faglig installatør i rederiet?
I hht Elvirksomhetsregisteret så tolker vi at samtlige som har elektrikere i staben og driver med f.eks vedlikehold skal inneha en installatør i selskapet. Stemmer dette?
Løst
HEi!
Sitter her med beregning av kabel og vern til en motorkurs.
Lurer litt krav 1 i 433? Ib < In < Iz
Skal vi benytte korrigert Iz etter temperatur- og gruppekorreksjon? Eller skal vi benytte avlest fra tabell?
Løst
Hei.
NEK 400:2010 sier følgende:
823.534 Vern for beskyttelse mot overspenninger
823.534.01
Det skal være plassert et overspenningsvern kl. II i hovedfordelingstavlen for boligens elektriske installasjon.
Dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet som tilsvarer overspenningskategori I, skal det monteres et forankoblet overspenningsvern som reduserer overspenningen til spesifisert nivå, jfr. NEK 400-4-44, Tabell 44C.
For nyoppførte boligblokker, hvordan tolker vi ""hovedfordelingstavlen i boligens elektriske installsjon"" Er dette da sikringsskapene pr. boliger/leiligheter eller den felles forankoblede underfordelingen som innholder målere og OV for alle boligene? Altså må det et overspenningsvern av klasse 2 for alle leiligheter eller kan et felles benyttes i felles hovedunderfordeling?
Løst
Til dere som tar elsjekken/installatører hva gjør dere når dere ser slike ting som er blitt solgte av ""healere/snåsamenn"" i stikkontakten?
Ting som skal ""fjerne"" stråling og grønne menn?
Litt snodig spørsmål men jeg lurer virkelig.
Løst
Er det muighet å gi personer adgang til høyspentrom som er berøringssikre selv om disse ikke er sakyndige ? dvs at man kan gi såkalte instruerte personer selvstendig adgang til høyspentrom ?
Løst
Hei!
Noen som vet hvor kravet til drifts- og kritiske tempraturer for elektriske-komponenter finnes?
Hva er normal driftstempratur på motorvern? (3kw 3f 230v motor)
Har brukt termokamera på vernet, og vernet har en tempratur på 60'c
Løst
Hei.
Forskriftene sier at vi må bruke spesielle tverrsnitt for ulike sikringsstørrelser. 1,5mm2 på 10A, 2,5mm2 på 16A osv.
Men så ser jeg på apparater som har en fast tilslutningskabel. Eksempelvis så har jeg en 3,2kW vifteovn hjemme hos meg. Den trekker da litt i overkant av 13A om jeg skal regne det ut.
Men den er utstyrt med en 1,5mm2 kabel med støpsel. 1,5mm2 er da for lite for ovnens belastning? Det samme med en skjøtetrommel jeg har som er utstyrt med en 1mm2 ledning, mens det står max 16A på merkeskiltet på den. 16A på 1mm2 er vel heller ikke helt bra.
Oppvaskmaskinen min som ifølge merkeskiltet trekker 1700W er utstyrt med en 0,75mm2 kabel.
Hvorfor er det ""trygt"" på et apparat men ikke på en fast installasjon?
Løst
Hei.
Jeg har downlights i stua mi styrt av dimmer.
Det er vel 12V tror jeg. Står ihvertfall det på pærene jeg kjøper.
Jeg lurte litt på dette med LED og muligens bytte til dem da man visstnok kan få veldig lyssterke pærer. Og for å være ærlig... det trengs. Men de jeg har pratet med sier det ikke er bare bare å gå over til LED. Var en hel masse man måtte gjøre med systemet først uten at de klarte å utdype det noe særlig.
Hva er det som skiller halogen og LED? Hvorfor kan det bli problematisk? Hva må man isåfall gjøre?
Er det en dyr affære å gjøre om downlightsystemet?
Løst
Hei!
Eg fekk eit spørsmål ang. komfyrvakt, fra ein snikker entepenør. Han synst ikkje noko serlig om den føleren han må ha over koketoppen.
Han spør: dersom det blir installert koketopp med innebygd tempraturvakt, er da kravet ang komfyrvakt opprethalt.
Løst
I en hovedtavle i en boligblokk, bak skinnen, kun tilgang hvis man skrur av avdekning i front eller bakplate på skapet. Her har entreprenøren skjøtet noen 16mm2 ledninger med uisolerte presshylser, og som isolering har han teipet rundt med sort elektriker teip.
Jeg sitter i styret her og er utdannet, aktiv elektriker, jeg mener han burde brukt krympestrømpe over skjøten, evt. vulk teip.
Entreprenøren sier han ikke trenger det fordi det ikke står noe om det i forskriftene, men min profesjonelle og fagmessige vurdering er å bruke krympestrømpe.
Jeg har vært borti mange gamle tavler med tørr og sprø teip som løsner av ingenting, og det er vel ikke kortsluttningssikkert?
Finnes det noen ""fasit"" på dette?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.