Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I et næringsbygg med cellekontorer - hva er grunnen til at man velger å forsyne hver arbeidsplass med adskilte kurser for datastikk og stikk for generelt forbruk?
Det er vannbåren varme, altså ikke elektrisk oppvarming i kontorene. Belysning er nedhengt plassorientert per pult (ikke arbeidslampe på pulten), og forsynes med separate kurser. Uttakene til arbeidsplassene forsyner dermed kun normalt kontorutstyr som PC, ladere, skjerm etc. på pultene.
Videre er det ikke UPS eller nødstrøm i bygget, så ikke derfor det er oppdelt.
Jeg tenker bare litt i forhold til en vanlig boliginstallasjon, der alle typer laster blir koblet vilkårlig på hver kurs.
Løst
Hei. Jeg lurer på når du skal legge opp en ny sikring og går fra eksisterende sikring og inn til den nye sikringen.
Er det noe krav i NEK`en på hvilken kabel/leder som skal brukes her?
Og er det noe krav til størrelse på denne ?
Og er det krav med endehylse på lederen?
Eventuelt hvor finner jeg disse kravene ?
Løst
Har starta på teorioppgåver for energimontør. Har fått ei oppgåve om TN-nett og har i utgangspunktet aldri vore borti dette før.
I oppgåva skal det settast opp eit inntaksskap til ein seksmannsbolig, og det einaste som er på plass er ein tfxp 4x95 og 6 stk pfsp 2x10.
Boligane har einfasa OV.
Mitt spørsmål er kva er vanleg å gjere?
Skal PEN-ledaren splittast i inntaksskapet, eller kan den koblast på eine ledaren i pfsp-en og splittast inne?
Eventuellt er det nok å berre sikre fasen?
Er det lov å ha PEN-ledar i ein vanleg pfsp?
Løst
Hva er grunnen for at det ofte benyttes krympestrømpe eller vulketape over kabelens ytterkappe der den blir avisolert? For eksempel ved innføring i tavler eller motorer.
Løst
Kor høgt oppe på vegg er kravet på stikk i våtrom (vaskerom) Bør det vere lokk på stikkontakten og bryteren som står der?
Kva er dei nye reglane. Leiligheta eg bur i er bygd for 30 år siden, så vil bare sjekke om det holder dagens regler. Eller så må eg få fiksa det.
Løst
Hei
For 4 år siden bygget jeg hus og gjorde alt el.arbeidet selv. Skal nå bygge hytte, og har planer om å gjøre el. arbeidet her også. Har det kommen nye regner som gjør at en ikke kan gjøre el.arbeid i eget hjem/hytte.
NB. Jobber som automatiker offshore
Løst
I et inntaksskap med 2 eller flere avganger, vil denne da regnes som første fordeling og skal PEN leder splittes til N her?
Tenker da på i tilfeller der de ulike avgangene går til sin del av et rekkehus, etc.?
Har blitt opplyst at PEN leder skal splittes i første fordeling som normalt sett er sikringsskap, men at i slike tilfeller var inntaksskap definert som første fordeling ergo skal PEN leder splittes her, slik at man går men 3 faser+N+PE inn til sikringsskap
Løst
Hei.
Jeg har en pågående diskusjon med en kamerat.
Når jeg referer til kurser på IT anlegg med to polt vern så sier jeg en tofasekurs. Jeg er veldig nøye med at antall faser skal omtales deretter. Kameraten min (som også er montør) mener bestemt at det heter enfasekurs.
Hva er egentlig den offisielle betegnelsen?
Har enfase blitt en samlebetegnelse på to-lederkurser?
Jeg mener da at man har et tofaseanlegg når man forsyner med to faseledere, mens man har enfaseanlegg om man i et TN anlegg forsyner med en faseleder og N. Ta for eksempel TN anlegg da. Enfase blir jo 230V og tofase blir 400V. Mens enfase ikke er teknisk mulig i IT da N leder ikke er fremført.
Noen normer eller offentlige publikasjoner der dette er beskrevet for å ende diskusjonen? Gjerne med sitering.
Løst
I NEK 400-2010 411.6.1.03 står det:
""tiltak iverksettes for å unngå/redusere/fjerne risiko for elektrisk sjokk på personer i berøring med samtidig tilgjengelige deler ved samtidig jordfeil på to faser.
Hva er et tilstrekkelig tiltak?
Er dobbelt isolert kabel godt nok for en hovedkurs eller må man ha jordfeilbryter på f.eks 300mA?
Løst
Hei!
Har fulgt med på dette forumet en stund, og må bare si at det er et kjempegodt fagforum.
En strømtrafo er på primærsiden merket P1(Kraft) P2(Last)
Hva skjer om vi snur trafoen slik at P2 peker mot forsyninga?
Hvis man skal måle strømmen i et trefasenett, og man har tre strømtrafoer, kan man koble sammen en av sekundærklemmene på strømtrafoene. Må det være S2 som skal kobles sammen, eller er det likegyldig?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.