Hei.
I en verkstedhall så er det enkelte steder det kan bli veldig varmt i forbindelse med arbeidene som foregår.
Natriumlampene som sitter der fra før av har takket for seg og må byttes ut. Noe vi mistenker er mye på grunn av omgivelsestemperaturen. Det ble ved en måling målt 46 grader lufttemperatur oppunder takene der de var plassert.
Og grunnet veldig få muligheter til å skifte ut lyskilder (pærer) så er lyskildenes driftsikkerhet høyest prioritert.
Flere dreibenker, transportbånd og andre maskiner må kobles fra og fjernes med truck før man får tilgang med lift til å komme frem. Slik vi nå må gjøre når vi skal bytte ut armaturene.
Det sier seg selv da at det ikke ønskes behov for hyppig lyspærebytte.
Noen som har noen tips til gode lyskilder på rundt 70W som kunne vært fine til det formålet?
De skal fungere som arbeidslys.
Løst
av nettlevrandøren får du oppgitt Id. hva er er ID godt for?
Løst
Hva sier Nek-2006 om krav til jordfeilbryter i TN nett?
Løst
Er litt nysgjerrig på praksisen til hvordan dere utfører utjevning/jording i forskjellige situasjoner.
NEK400-753 sier at det ikke er nødvendig å utjevne/""jorde"" netting under varmekabel (kun om denne ligger over varmekabel), da det er jord i selve varmekabelen.
Betyr det at dere ikke utjevner netting/armering under varmekabel under noen som helst omstendigheter? Evt. bare på bad?
Hvordan stiller da dette seg?
I noen tilfeller blir det jo lagt ""isopor"" og netting over der igjen (for å få nødvendig skille for 17w/m varmekabel). Utjevner dere da? Eller er dette helt isolert fra jord?
I andre tilfeller blir kanskje baderommet ""støpt opp"" rett fra steinmassene i en kjeller, og armering+varmekabel blir lagt rett i grovstøpen. Utjevner dere da? Legger dere 6mm2 til koblingsboks og videre derfra med 2,5mm2 på kursen til tavla? (Dette blir jo da egentlig en hovedutjevning og bør være 6mm2)
Disse spørsmålene blir jo ganske like som når man støper såle på et hus.
Løst
Hei.
Hvordan stiller dere dere til dette? Ei leilighetblokk med 40 leilighter i forskjellige størrelser. Alle er utført med 7 stk.16A kombivern og 1 stk. 25A(komfyr). OV 1+N 40A, stigekabel PFSP 2x10mm med forlegning A2(Iz=46A) og anlegget er et TN 400V. Siden fasene er delt opp i underfordelingen som f.eks L1/N for leilighet 1 og L2/N leil.2 osv. Da er det 230V i pr. sikringskap leilighet. Håper dere er enige i dette iallefall?
Teoretisk sett: Hvis vi summerer kursene er det høyst sannsynlig at Ib kan overstige 40A hos en aktiv beboer uten at vi har noen samtidighetsfaktor å ta hensyn til her:
Platetopp 16A (induksjontopp)
Stekeovn 10A (julesteika)
Oppvaskm. 10A
Micro 10A (surkålen)
++ annet 4A
Sum:50A (vil holde i en time siden I2= 40x1,45= 58A)
IbIz
Tilfredstiller da ikke likning 1 eller 2 i NEK400:
Er dette riktig tenkt eller tar jeg feil.
Håper på gode svar.
Løst
Grei ut om hvilket ansvar de som leverer, monterer og bruker byggestrømsystemet har.
Er det bra nok å bare referere til normene i NEK 704.1 eller finnes egne normer/forskrifter som omhandler f.eks opplæring av bruker, krav til bruksanvisning osv
Løst
Dimmere skal dimensjoneres slik at lasten er maks 80% av dimmerens lastkapasitet.
Jeg trenger hjelp til å velge 3 dimmere for følgende formål:
Dimmer 1: 5 stk 230V halogen downlights, 35W lyspærer.
Dimmer 2: 4 stk 230V halogen downlights 35W lyspærer og 8 møbeldownlights 10Wx8= 80W @ 12V (elektronisk transformator, kjøkken) Her vurderes 2i1 dimmer som et alternativ, vi får se på evt. pris.
Dimmer 3: 3 stk 35W 12 V downlights, elektronisk transformator BAD.
Det ønskes rimelige alternativer (ikke universaldimmer om mulig), men i ELKO PLUS SORT og dimensjonert etter belastning. Ingen fremtidige utvidelser.
Takker for all hjelp. Til opplysning blir alt arbeidet gjort av godkjent autorisert elektroinstallatør. Sitter med noen gamle brosjyrer fra Elko, men håper dere ønsker å gi meg en faglig veiledning i valg av dimmer.
Løst
Holder på å fikse opp min egen leilighet men har er ikke huselektriker lenger og litt udatert. Finnes det dimmere som ikke bygger så mye i høyden, slik at man slipper å presse ledninger og alt som er bak i stykker, eller i verste fall hugge ut boksene for å få plass i veggen.
Hadde det vært opp til meg hadde det selvfølgelig vært dypere bokser, men jeg bare spør, det er ikke de aller laveste boksene heller, men en Wago tar jo litt plass den også.
Løst
Under 411,6,3,2 finner jeg under veiledningen pt.4 følgende:
....er det en forutsetning at hele installasjonen som overvåkes er omfattet av et internkontrollsystem.
Hva ligger i ""overvåkes""?
-Slik jeg ser det er det fks, jordfeilovervåking med signal/varsling på mobil til stedig elektriker/vaktmester.
-Men det kan vel også være att den stedige elektrikeren går daglige runder med spenningstester(måling mellom alle faser til jord).Er dette riktig forståelse av pt 411,6,3,2?
-Må i tilfelle denne runden være daglig? En feil blir jo i alle tilfelle stående gjennom helgen til elektriker er på jobb igjen på mandag å går runden sin?
Løst
Hei.
Kan jeg som automatiker fortsatt utføre installasjon i egen bolig, eller er det blitt nye regler på dette?
Hvordan stiller man juridisk ved en eventuell skadesituasjon om anlegget ble laget etter gjeldende forskrifter?
Takk på forhånd
Løst