Stiller FSE krav til årlig praktisk gjennomføring av førstehjelp i tillegg til deres nettbaserte elæringskurs
Løst
Bruk av bevegelige kabler eller ledere
521.9.1
""Bevegelige kabler kan benyttes for fast instalasjon dersom kravene i NEK 400 overholdes""
Kan dette betraktes som at en EPR(svart gummi kabel) kan klamres på vegg, stripses på kabelbro og trekkes i rør?
Har sett at EPR har blitt stripset på kabelbro før men er usikker.
Løst
Hva er den tekniske forklaringen på hvorfor man aldri skal bryte nøytalleder uten å bryte faseleder.
Dette er vel flere grunner til dette, men kunne noen gitt meg et eksempel hvor dette medfører fare?
Løst
Norm 41 Beskyttelse mot el. sjokk:
411 Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen
412 Beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon
413 Beskyttelse ved elektrisk adskillelse
414 Beskyttelse ved ekstra lav spenning SELV og PELV
I IT installasjoner, hele industri bygg eller små bygg. Så kan en velge å ikke benytte seg av jfb så lenge en forsikrer seg om at berørings spenningen ikke blir over 50v, jf.varsler og at en har rutiner for utbedring av feilen. Samt at man er alene på trafokretsen.
Faller det under 413 beskyttelse ved elektrisk adskillelse?
Grunnen til at jeg lurer er at 410.3.3 punkt tre sier ""elektrisk adskillelse ved forsyning til EN utstyrsenhet""
Det som jeg har nevnt er ting som jeg har lært meg/hørt fra andre men vet ikke hvor dette står på svart og hvitt. Litt greit om noen kan henvise slik at jeg kan vise videre til læregutter.
Takker for svar
Løst
Nå som VVB over 2kW skal direktekobles, skal også varmluftsporter som kommer med støpsel og har høyere effekt enn 2kW også direktekobles?
Løst
Jeg er fersk installatør og skal få tatt NEK 2010 kurs nå på ny året. Men har plukket opp at det ikke lenger er tilatt og bruke 16 A sikringer i eneboliger for 2,5 mm2. Dette på bakgrund av I2 tiden 1,45 *IN i intill en time? Men at vern levrandørene skulle tilpasse og lage vern med andre karakteristikker er dette endret allerede ?
Løst
Gjennom hele min interesse for elektro siden jeg var en 8 år gammel guttunge og fikk et elektronikksett av moren min til jul og fikk en enorm interesse og leste faglitteratur, utdannelse på videregående, min læretid i forrige bedrift og VK2 kveldskursene hos NELFO under læretida; Så lærte jeg meg at man aldri under noen omstendigheter skulle blande alu og kobber direkte mot hverandre. To fullstendig inkompatible metaller.
Man måtte bruke overgangskoblinger ved bruk av mellommetaller som var nøytrale mot begge.
Ganske simpel regel, ikkesant? Noe jeg ville tro er selve hjørnesteinen i elektrofaget. Da en så ""liten"" feil kan sette fyr på en hel bygning.
Her jeg har begynt nå så ble folk overrasket da jeg satte meg på bakbeina og protesterte da en AL kabel skulle skjøtes videre med en CU kabel. Og ikke med overgangsklemmer eller noe. Nei. Aluen og kobberet skulle ifølge planen ligge som smørbrød over hverandre i klemma.
Dette var ifølge dem ikke noe problem og de hadde ikke hørt noe om at dette var noe problem. ""Det var jo bare å legge et stykke kobber mellom CU lederen og AL lederen."" Som om dette skulle ha noe å si.
Dette er montører oppe i 50 og 60 åra. Veteraner jeg ville tro har veldig god erfaring innen elektro.
Var man klar over dette før i tida at CU og AL ikke skulle være i kontakt med hverandre?
Jeg var eneste mann på jobb på nyttårsaften og to grove kabler med henholdsvis CU og AL skulle skjøtes. Med frist til 4. januar.
Men jeg gjorde det ikke og insisterte på at vi skulle kjøpe inn godkjente overgangsskjøtehylser.
Hvorfor er det bare jeg og en annen ung montør som nekter å utføre et slikt koblingsoppdrag? Var dette vanlig praksis før i tida?
Jeg velger å gå etter magefølelsen av det jeg har lært av selvstudie i barndommen og ungdomsårene, videregående i tenårene og læretida i 20-årene. Der det for meg å koble alu mot kobber er som å helle syre i base eller røyke i et eksplosivlager.
Løst
Jeg håper dere alle har hatt en fin jul og et godt nyttår.
Og jeg takker i den sammenhengen for året som har vært med mye god informasjon og diskusjon med andre fagfolk.
Jeg ønsker dere lykke til med året som kommer og vi sees på forumet.
Løst
Er det krav til å merke utkoblingsskilt med sort tekst på gul bakgrunn. Står dette noe sted?
Løst
Hei.
Er det noen som vet om et sted en kan laste ned en mal til en kursfortegnelse?
Jeg trenger det i forbindelse med rehab av anlegget mitt privat.