Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2polt brudd foran dobbelisolert fuktstyrt baderomsvifte

Er det krav til 2polt bryter foran en dobbelisolert avtrekksvifte på bad med fuktstyring? Denne har ingen egen av/på bryter men kun justering av fuktfølsomheten

Spurt ${formatDate(1256396520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Allpolig brudd

Hei!

Fikk en maskin fra tyskland, denne hadde endel trefase porselensikringer. Skal det ikke være alpolig brudd? eller bruker de noen andre forskrifter? maskinen var CE-merket

Spurt ${formatDate(1255957260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikring av sveisestikkontakter

I forbindelse med sveising monteres det automatsikringer med 2 pol 16A med D karakteristikk. Automatene har en tendens til å falle ut under sveising. Leverandør av sveiseapparater anbefaler at det monteres motorvernbrytere i steden for automater da disse har en karakteristikk som de ""gamle"" UZ sikringene. Må det da monteres jordfeilbrytere foran motorvernbryterne med f.eks. 300mA?

Spurt ${formatDate(1255953540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Separat forlagt Beskyttelsesleder

Hos en kunde i et hus med eksisterende installasjon, skal vi montere en varmepumpe.
Varmepumpen krever jord, og stikkontaktene på stuen er ujordet.
Her er jordleder i PR-kabelen klippt og umulig å skjøte.
Har vurdert å legge

Spurt ${formatDate(1255865280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Målere direkte v/v trafomålt

Er det fremdeles slik at uansett skal en direktemåler ikke ha større forankoblet vern/målersikring enn 63A? Ev når kan en bruke større målersikring? Målere som er godkjent for 80A, kan en bruke målersikring 80A? Eller er det slik at en MÅ bruke målertrafo på alle anlegg større enn 63A?

Spurt ${formatDate(1255608720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lærling siste halv år.

Hei. har lærlinger lov til å jobbe alene/ selvstendig unten montør. Det jeg lurer på hvor står det i forskrifter?

Spurt ${formatDate(1255537380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bevegelsesfølere for lys

Det er jo blitt mere og mere vanlige å styre belysning med følere montert i tak og ved dører. Dette er for at lyset skal slå seg av etter en viss tid når rommet ikke er i bruk.Er det påkrevd med manuell bryter for eventuelt lampeskift?

Spurt ${formatDate(1255516020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Magnethulltakingssystem

Er det noen som er kjent med
Magnethulltakingssystem som clas olhsen selger?

Lokalisere koblingsbokser etter veggen er på plass.?

Magnethulltakingssystem
for koblingsbokser ved platemontering. Gjør det enkelt å lokalisere koblingsboksen bak gipsen og i samme moment også bore hull. For gips og sponplater, maks. 15 mm. Inneholder fire boksinnsatser og en søker.

Spurt ${formatDate(1255470540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stjerne trekantvender med manuell bryter

Hei

Hvordan e koblingsskjemaene til stjerne trekantvender med manuell bryter?

Finner lite va det på nettet å slikt.

Spurt ${formatDate(1255376700)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Reduksjonsfaktor

Ved forleggningsmåte A1 og 2,5mm2 pvc cu er strømføringsevnen på 19,5A.Kan man da forsvare å føre 2 kurser i samme rør(16mm2) og sikre dem med henholdsvis 16A og 13A.Tenker da slik: 39Ax0,8(red.faktor)=31,2A.31,2A-13A-16A=2,2A.Altså ok?

Spurt ${formatDate(1255375680)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.