Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nek400 1998

Hei, jeg har et spørsmål. El anlegg som er lagt opp etter Nek 400 1998. Var det her lov og sikre 2,5mm2 med 20A sikring?

Spurt ${formatDate(1255113420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
installasjonsmetoder

Hei, jeg har spørsmål ved valg av tverrsnitt. Når en skal bergne strømføringsevne for isolerte ledere i rør, hvor røranlegget er i støpt betong, og deler av røranlegget er skrudd åpent i tak av betong(over himling). Hvilken installsjonsmetode skal en da gå utifra?

Spurt ${formatDate(1255108500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Downlight som ikke krever kasse

Skal montere en del downlights under kaldt loft. Tidligere har jeg kun brukt downlights med kasser, men nå ønsker jeg å bruke ""de nye"" downlightene som ikke krever kasse. Noen som har et el.nummer og erfaringer med disse? 230 V er å foretrekke.
På forhånd takk

Spurt ${formatDate(1255027980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gipsplater

Hei! Jeg lurer litt på det der med gipsplater.
Hvordan blir det elektrike rørene/koblingsboksene lagt opp?


Hvordan fester man amaturene til gipslatene?

Spurt ${formatDate(1255014300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
separat jording

Jeg har et apparat (radiosender) som trenger separat jording bla. pga beskyttelse mot direkte lynnedslag. Hvilke krav gjelder til denne jordingen mht tversnitt, isolasjon etc. Apparatet tilkoples jordet stikkontakt i tillegg. Den separate jordingen føres ned langs veggen til egne jordspyd. Kan jeg utføre denne separate jordingen selv? Den har jo ikke noe med selve den elektriske innstallasjonen å gjøre, da den er separat.

Spurt ${formatDate(1254859980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter før hovedsikring

Hei

Var på en installasjon i dag hvor installasjonsbedriften før meg hadde montert en Hager 63A-30mA Jfb før hovedsikringen på 63A.I første omgang tenkte jeg at dette kunne bli feil med tanke på Ik-max i fordelingen, det er jo selvsagt ikke noen god løsning med tanke på frakobling av hele installasjonen ved en jordfeil.

Vet noen Hager sine Jfb er godkjent for dette?

Mvh

Spurt ${formatDate(1254834600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilovervåking av stigekabler

På stigekabler med skjerm (PFSP) er det i utgangspunktet krav om jordfeilovervåking.

Er det mulig ut fra en risikovurdering å ikke montere jordfeilovervåkning når stigekabel blir forlagt på betongvegg ved tak, dvs. beskyttet mot mekanisk beskadigelse?
Jordfeilstømmen på trafokretsen er <2000mA
Trafoen er plassert nærmere enn hundre meter (samme bygg), således antar at overgangsmotstanden på jordelektroden er <25ohm.
Kan en ut fra disse opplysningene vurdere det slik at kravet om jordfeilvarsel vil bortfaller fordi berøringsspenningen ikke vil overstige 50v ved jordfeil på dette anlegget?

Spurt ${formatDate(1254817140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
utendørs fordelingsskap

Skal montere utendørs gateskap med måler og kurssikring. Det blir i prinsippet som et ordinært ""sikringsskap"", bare at det skal stå ute i gate.

Er det da mulig å benytte et ABB/Kabeldon-skap og montere sikringer rett på bakplate med DIN-skinne, ASD, målerkryss etc. Vil dette følge tavlenormen etc.? (Skap skal også være for usakkyndig).

Hvordan må jeg gå frem for at dette skal følge tavlenormen og relevante forskrifter?

Spurt ${formatDate(1254811980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningsvariasjon

Hei

Var nylig på ei hytte, og utførte en mindere installasjon. Ved sluttkontrollen målte jeg 5 Mohm på isolasjonsmålingen,altså et godkjent test resultat. Da jeg målte fase jord spenning fikk jeg et rart resultat. Med hovedsikringen av, målte jeg 130V på begge fasene med reff til jord. Jeg la inn sikring etter sikring, og spenningen sank et par V, og steg et par på hver fas (kun 2 faser). Da alle var lagt inn ble reultatat 117V på fas 1 og 136V på fas 2. Hvordan kan dette skje??

Mvh

Spurt ${formatDate(1254491580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafostørrelse

Vi har kjøpt inn en maskin som kun finnes i 400V utgave og vi har 230V som eneste spenning på jobben.

Maskinen skal ha 86kW trefas. For det meste resistiv last (varmeelementer).

Jeg fikk i oppgave å velge ut trafo og jeg har bestemt meg for å plukke ut en 230 - 400V trafo på 100kVA.

Vil denne trafoen være tilstrekkelig med tanke på at den vil bli belastet med 86%?

Spurt ${formatDate(1254468900)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.