Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ved beregning av kortsluttningsstrøm på campingplass må det da taes høyde for at det er lovlig med 25m 2,5mm2 fra ""fast"" støpsel til campingvogn ? Hvor stor kvadrat kreves på kabel, når det er 90m fra sikringsskap til støpsel og en skal ha 16A.? I tilegg kommer jo også de 25m med skjøteldning.
Løst
Av sikkerhetsmessige årsaker så ønsker man å skille signaljord i kabelnett og sikkerhetsjord i det elektriske anlegget. Man ønsker ikke at det elektriske anlegget prøver å bruke signalanlegget til å lede potensielt store strømmer til jord. Og derfor må man bruke galvanisk skille på en jordet flatskjerm TV.
Men i helga kjøpte jeg en 46"" LCD TV og fikk da med et gratis galvanisk skille.
Men jeg får dårlig signal med det galvaniske skillet. Og jeg har en skilletrafo på 600VA liggende.
I og med at TV'en min, som har jordet støpsel, er koblet via skilletrafoen og at den ikke er jordet med resten av anlegget. Da kan vel jeg sløyfe det galvaniske skillet for å få riktig signal?
Løst
En ting jeg ikke kan fatte og begripe med dagens debatt er dette med sparepæra. Miljøvennlig, sies det. Og folk bruker dette med god samvittighet.
Men jeg skjønner ikke logikken i dette i det hele tatt. Jeg mener sparepæra er en miljøfiende. Først og fremst:
I norge har vi vannkraft. Det spiller da ingen rolle på miljøet hvor mye strøm du bruker. Vannreservoarene har aldri blitt tomme og nedbørsmengden overgår forbruket vårt. Dermed går vi i pluss på energi.
Altså: Sparepæra er ingen gevinst annet enn det du sparer i strøm, minus de ekstra kronene denne pæra koster.
Men:
Hva inneholder en sparepære? Det samme som lysrør. Miljøfarlige stoffer. Spesialavfall med andre ord.
Da konkluderer jeg med at sparepæra er stikk motsatt av miljøvennlig. Og hvem er det som kaster sparepærer i en egen dunk de kjører til spesialavfall? Bare innrøm det. Dere kaster dem i søpla sammen med alt annet, ikkesant?
Eller hva er deres synspunkt?
Unnskyld at jeg bruker dette forumet for skribleri som ikke hører til forskriftene. Men jeg må bare få klarhet i dette fra andre fagfolk. For jeg blir så frustrert når jeg hører om at en sparepære er miljøvennlig.
Løst
Er det lov og trekke en massiv cu leder 25 som skal til kraftverke sin jordelektrode samme rør som inntakskabel? det er lagt fundament jord men glømt og lagt rør ut til kraftveke sin jording. Dette er i et byggefelt.
Løst
Hei;
jeg lurer på om det er montørens oppgave å projektere; velge vern, dimensjonere kabler i en innstallasjon?
Hva kreves at lærlingen skal kunne i forbindelse med dimensjoneringen i fagprøven?
Løst
Hvor står kravet om at man må fotografere/ta bilde av en varmekabel før den blir ""dekket""?
Løst
Er det krav om 30mA jordfeilbryter på lysanlegg?!
Hva menes med NEK 400 559.9 ?
Løst
Etter tabell 53C (side 233 i NEK).
så får jeg verdiene:
Ic ved TT-nett: 1,1 * Uo = 147v
Ic ved TN-S-nett: 1,1 * Uo = 253v
Ic ved IT-nett: fase-fase = 230v
(Jeg går utfra at Uo er fase-jord spenningen, stemmer det?)
Isåfall om dette stemmer for Ic krave til overspenningsvern. Hvorfor finner jeg ingen vern med TT-nett verdien?
Jeg har sett flere anbefalinger.
1. Alle netttyper = Ic 280v
2. Alle nettyper = Ic 385v
3. IT = 385v og TT/TN = 280v
---
Så hva stemmer? Jeg vet at IT nett er som oftest anbefalt til 385V, men det er mye høyere enn tabell 53C. Samme med TT-nett hvor 280v er mye høyere enn tabell 53C.
Løst
Påkoblingskostnaden for å koble seg på et allment forsyningsnett. Blir den høyere jo høyere OV du sitter inn?
Eller er det standard pris for opptil 63/80A?
Vet at om du går veldig høyt opp så koster det. Men vil det være forskjell på fra 40A til 63A?
Dette kan vel kanskje variere fra netteier/kraftlevrandør kanskje? Men hva er normalen?
Løst
Hva er tommelfingerregelen på hvor mange ganger større startstrømmen til en motor er iforhold til belastningsstrømmen ?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.