hei har et kjempeproblem.
har en 230400 trafo.
primær 3*230v
sekund.3*400v
koblet slik:primær side l1.l2.l3 og jord
sekundær l1.l2.l3.n
men så lurer jeg på om n-leder ut fra primærsiden skal gå innom jordskinna på trafoen igjen.,den er nemlig koblet sånn.
og når vi nå måler på jordlendningen som går fra rekkeklemme som er merken jord og til jordskinna .,så måler vi svimlende 73 amper.,det går kun 7.8.11 amp på faseledere ut.
trafoen er merket trekantstjerne.
har på følelsen at n-leder ut fra sekundær skal gå direkte utenom jordskinna i trafoen.???????????
Løst
Kan en varmeovn IP24 dobbeltisolert benyttes utenfor sone 2 på et dusjrom på en barneskole?
Løst
hvilke krav stilles til dokumentasjonen når en trekker flere kurser i samme rør/koblingsbokser?
Løst
Fakta:
Det bygges et nytt høyspentrom og innkommende kabler er ferdig terminerte og jordet/kortsluttet.
Fødekabler skal nå trekkes inn i eksisterende 13,8 kV tavleanlegg.
Spørsmålet er som følger:
Kan disse kablene trekkes inn i tavlerom, taes endeavslutninger på, trekkes ned under datagulv og kortsluttes/jordes, uten at det nye høyspentrommet trenger å klassifiseres som et høyspentrom?
Grunnen til at en ikke ønsker å klassifisere det nye høyspentrommet som et høyspentrom enda, er at det gjennstår endel arbeid i rommet før det er godkjent.
For å kunne ha fremgang i arbeidet, ønsker en å bruke høyspentmontøren effektivt, ved at han kan klargjøre fødekablene.
Slik jeg leser FSH, er ikke forskriftene entydig her.
Kablene kan ikke, slik jeg ser det, komme under spenning ved hjelp av bryter, sikringer, atmosfæriske eller ved induksjon.
Løst
Hva er det som defineres som anleggsbeskyttelese som sikkerhetsbarriere nr2. under AUS og arbeid nær ved spenningsatte anleggsdeler??
Løst
På side 155 i montørhåndboka står det følgende: ""Selektivitet ved kortslutning har man dersom bryteenergien til vernet som ligger nærmest feilstedet ikke stor nok til å gjennomføre bryteprosessen for det forankoblede vernet"".
Hva menes egentlig med dette?
Løst
Er det krav til praksis innen saksbehandling før man kan gå opp til installatørprøven ? Eventuelt hvor mye ?
Løst
Det er krav om barnevern i stikkontakter i barnehage.
En bolig skal gjøres om til barnehage.
Holder det med et pluggbart(propp) barnevern, eller må stikkontakter byttes til en med barnevern?
Løst
Hvis en automatiker skal gjøre en istallasjon i egen bolig, hvordan må han da gå fram? Med tanke på melding, sluttkontroll osv...
Løst
Er det krav i NEK at N-leder i jordfeilautomat skal ha vern? Finner ikke noe om dette i NEK 400:2006