I forbindelse med at en lysmast ble fjernet så skulle tilførselskabel og kabelen videre til neste mast skjøtes under bakken. Jeg selv foretrekker da å bruke presskjøting med krympstrømpe. Vi leide gravemaskin og fikk fjernet fundamentet til masta og kablene er klare til skjøting. Bare at vi ikke rakk å fullføre skjøtinga før helga. Så på mandag skal vi skjøte. De andre på jobben vil gjerne bruke koblingsboks med skruklemmer.
Men skal ikke denne koblingsboksen med skruklemmer være åpen for inspeksjon? Med andre ord at vi måtte ha støpt et slags rom med et lokk på så vi enkelt kan komme frem til koblingsboksen.
Eller er det tillatt å bruke koblingsboks?
Jeg vet at for eksempel jordledere må press eller sveiseskjøtes om skjøten skal være utilgjengelig forlagt. Jeg vil jo regne med at det samme gjelder strømførende ledere.
Jeg fortalte at jeg ikke helt likte å bruke koblingsboks og at jeg heller ville bruke presskjøting med strømpe. Men dette gadd dem ikke høre på.
Kursen er en 32A med 6 kvadrat PFSP kabel. Og grunnen er kombinert sand og pukk.
Hvem har rett? Er det noen eventuelle normer jeg kan vise til for å overbevise de andre montørene?
Løst
I Normguiden side 114 er det en tabell
som viser maksimal kabellengde som garanterer elektromagnetisk utkobling.
Ved jordfeilvern kan vi ha dobbel så lang kabellengde som gir utkobling.
Hva er grunnen til dette?
Løst
Dette har jeg vært borti to ganger.
Ene fasen blir brutt(enpolt brudd). Men det er forsatt spenningsfall på rundt 50v.
Hva kan være/er årsaken til dette fenomenet?
Løst
Hva er strømføringsevnen på en PFSP 3x240 forlegning E ?
Løst
Hva bestemmer om det skal være branndetektor over himling ?
Er det høyde og størrelse på kurser eller hur ?
Løst
Hallo,
Hva kreves det for å bli installatør gr. L?
Jeg har fagbrev og teknisk fagskole elkraft.
Noen kurs som kan anbefales?
Løst
hva må ein elektriker dokumentere når han skal installere nytt anlegg i huset sitt? Alt fra stolpen og inn blir nytt.
Løst
Finnes det konkrete krav eller anbefalinger til hva som skal finnes av sikkerhetsutstyr / verneutstyr i tavlerom.
Spørsmålet gjelder både høyspenning og lavspenning.
Løst
Er det en godkjent måte å feste trafoene til 12v downligts i boksene med f.eks borrelås,vet at de fleste trafoer ikke blir festet.
Jeg fester dem aldri ,ser ikke fornuften i det ,så lenge du skyver trafoen så langt unna lampa som mulig.
Løst
Lurer på om det er påkrevd ihht nek 2006 å skifte uz element til aut.element ved montering av jfb på eksisterende anlegg?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.