Er det noe krav om hvor langt porselens trakta stikker ut i fra veggen?
har montert inntaksskapet i ett kott i 2 etg,og der har jeg isolert vegg,så trakta stikker bare 10 cm ut fra vegg,gidder ikke kjøpe ny ,hvis det ikke er noe krav...
Løst
Er det lov å bruke møller's automatiske gjenninkobler for jf.bryter i bolig ?
Løst
Er krav om at et tavlerom med en lavspent tavle som er ""berøring sikker"" trengs å avlåses? Berøring sikker i den grad at tavle dørene er stengte.
Løst
For x kabel.(jeg sier x for at dere skal tolke teksten ikke hva kabel det er, før etterpå)
""Bruksområde: For alle romgrupper unntatt eksplosjonsfarlige, utendørs eller i jord når den beskyttes med plastrør eller kanaler.""
Hvordan vil dere tolke dette?
Dette er tatt utfra Solar sin katalog
vi kan altså ikke bruke denne kabelen i eksplsjonsfarlige rom.
Vi kan heller ikke bruke den utendørs.
Vi kan heller ikke bruke denne kabelen i grøft selvom vi beskytter den med plastrør eller kanaler.
Dette er hva jeg leser. men jeg får ikke det til og stemme med kabelen, så hva leser dere?
Løst
overbelastingsvern/automatvern/kortsluttingsvern...
hva er forskjellen på disse?
kortsluttningsvern er jo elektromagnetisk utløsning?
overbelastningsvern er jo termisk utløsning?
disse to kommer jo ofte isamme vern.
og hva er automater? har ikke de både termisk og elektromagnetisk utløsning?
hva som gjør disse dårligere enn de to andre som får andre navn?
noen som kan rettelede meg?
Løst
Hvis man har IK3pmaks på f.eks 25 KA og bruker en effektbryter med som backup til vanlige automater med bryteevne på 10KA, betyr dette da at ved kortslutning tidlig på en av de utgående kursene så risikerer man at effektbryteren kobler ut og legger hele anlegget dødt ?
Løst
Jeg er gr. L lærling men er litt nyskjerrig på hvorfor man jorder en høyspenningslinje (kjøreledning til tog) før man igangsetter arbeid. Er dette kun for å sikre mot innkopling eller er det også en sekundær grunn for å eliminere kapasitive restspenninger?
Vil det for eksempel være restspenning på tråden om den kobles ut i begge ender uten å jordes? Og hvor stor pleier isåfall denne å være ved 16kV?
Løst
Vi var på jobb hos en kvinne der en kurs forsynte soverom og kjøkken. Kursen var hentet ut av veggen inne på soverommet og var jordet. Men stikkontaktene på soverommet var ujordet, men at jordleder var koblet videre langs kabelen og inn igjennom veggen til kjøkkenet der alt er jordet.
Vi skal gjøre en jobb til der om et par dager, og da lurte jeg på om jeg kanskje skal rådføre henne til å legge om på nytt? Eller er dette en forsvarlig installasjon? Det er ikke blandet ujordet og jordet stikk i samme rom. Bare at kursen forsyner et klasse 2 område (soverom) og ledende område (kjøkken).
Løst
Takboksen er av solid silumin og er sterk nok til å holde vifta. Og jeg tenkte å bruke bryteren på veggen til å slå den av og på og bruke snoren til å justere hastighet.
Men kan jeg gjøre dette selv? Ettersom jeg forstår så kan man koble i takbokser selv (det være seg lamper). Så vil det også gjelde for en vifte eller må jeg ringe installatør? Jeg er ikke utdannet elektriker men kan ulike begreper og har koblet mye skjøteledninger i mitt liv.
Vifta har to 60W lamper og en 80W motor. (Den er også dobbeltisolert ifølge merkeskiltet).
Skal snart selge huset og er litt redd for å brenne meg.
Løst
Eksisterende: 20 stk 2x16A kurser på en forankoplet 3x80A effektbryter. Ingen jordfeilbrytere. (Kun varsling i tidligere fordeling.)
Kunden ønsker: 16 stk nye 2x16A jordfeilautomater koplet på den samme effektbryteren. (Kunden er klar over hvor lav samtidighetsfaktoren blir.)
Materiellet har jeg allerede fått levert av en konsulent, men jeg er usikker på om jeg faktisk kan bruke det.
Det er Moeller jordfeilautomater med 16mm2 samleskinne. Hvor stor strømføringsevne har denne? Jf-automatene har maks 16mm2 tilkoplingsklemmer. Vil RK 16mm2 tåle en strøm på opptil 80A i en tavle? Har dessverre ikke tilgang til tavlenormen.
Er det nødvendig med kortslutningssikker strømpe fra effektbryteren og opp til samleskinna til de nye kursene?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.