Hei, jeg har spørsmål angående arbeid jeg kan utføre som utdanna automatiker men ansatt som elektriker lærling. Har jeg lov til å utføre selvstendig arbeid på elektriske anlegg?
Ny
Hei,
har en installasjon fra 1997. TN-C-S
Det kommer en pfsp 3+J X 16mm2
Jordlederen splittes ikke til en N-Leder, men fortsetter kun som jord og effektbryteren bryter kun de 3 fasene. Ikke N-leder
Jordlederen blir et sted i installasjonen splittet til L2 fasen, L2 har 18V mellom fase og jord, de andre fasene har 240V mellom fase og jord.
Er et slikt opplegg tillatt.
takk for svar 🤩
Løst
Hei. Oppdrettsflåte i betong skal forsynes med 22kV armert sjøkabel. På flåten plasseres hsp brytercelle og transformator som leverer 415V TN-S.
Hvilke krav stilles til jordingsanlegget for hsp og lsp anleggene på flåten?
Skal det etableres egen elektrode for hsp anlegget på flåten?
Skal armeringen i sjøkabelen forbindes til jordingsanlegget på flåten?
Løst
Hei. Vi skal kjøpe en termografering kamera og utføre termografi etter NEK 405. Hvilken kamera anbefaler dere ? Hva med FLIR E6-XT ?
Løst
I NEK64 paragraf 823.810.512.301 står det at sikringsskap/elektriske fordelingsskap skal være i ikke brennbart materiale og det refereres til metallskap. Hva med plastskap som er glødetråds testet med temperaturer ≥ 850 ihht til CEI EN IEC 60670-1 med underparagrafer EN IEC 60670-1:2021; EN IEC 60670-1/A11: 2021-04 samt paragraf IEC 60692-2-11, CEI EN IEC 60695-2-11. ER disse skapene godkjent etter 823.810.512.301?
Løst
Hei
Ut i fra en delegering fra FA (installatør) så ser jeg at jeg er blitt Utpekt som driftsansvarlig for de definerte områder? hva hvil dette si i praksis?
Løst
Dersom taket i en dusj er under 2.25 meter, vil da dette taket avgrense sone 1 slik at man er i sone 2 over taket? Taket er per definisjon tett, og behandlet med vannbestandig maling.
Løst
Hei.
Leverandør (Nortrafo) sier at ved tilkobling til flagg på transformator skal det brukes 8.8 bolt (2008). REN sier at det skal brukes Syrefast A4 (2021/22).
Avdelingsleder og driftsleder sier følg REN.
Jeg lurer bare på hvorfor? Hvorfor er A4 80 bedre enn 8.8?
Løst
Kan man lade el-bil med vanlig 63A stikk, forutsatt B-vern, og at leverandør av elbil tillater dette? I IT-nett installasjoner vil dette føre til skjev belastninger på nettet da ladingen vil foregå som 1-faset. Stiller det seg annerledes på TN-nett der man får ladet 3-faset?
Løst
hei sliter litt med Solcelle inverter hos kunde , det er Growatt merket for IT anlegg men er stjernekoblet TN og har dermed utkobling ved mer enn 10v spenningsforskjell fase/jord , kobler dermed ut ved jordfeil på trafokrets . er det noen lover/normer at utstyr merket IT skal tåle første jordfeil i IT nett uten driftsforstyrrelse , ? mener dette var i foreskrift for elektrisk utstyr før , men finner det ikke ,,, takk Arnt
Ny