skal legge varmekabel på et bad kjeller.
Dette er et bygg under renovering.
Golvet er av betong uten noe isolasjon i. Høyde forskjellen mellom gulv og tak er ikke mere en den må være. Kunden vil at gulvet skal bygge minst mulig etter at varmekabelen er lagt og en har lagt på avrettingsmasse. Mitt spørsmål er om det er noen som kjenner til en type isolasjonsprodukt som kan brukes på gulvet som ikke bygger mye.
Løst
Opplever stadig støy fra tilkoblet musikkutstyr(gitarforsterkere, studioutstyr, etc. )
Det kan være en høyfrekvent suselyd, eller ""tikking"" som man nesten kan sammenligne med lyden fra strømboksene til strømgjerder.
Tilkoblet jordede stikk blir støyen noe mindre men er fortsatt merkbar og plagsom.
Har ikke jordfeil i huset da jeg har hatt installatør her og målt.
Hva annet kan jeg gjøre for i hindre denne støyen?
hva kan være galt?
Løst
Jeg driver å skriver planleggingsdel til fagprøven.
Vi har meldt anlegget, og til svar fikk vi standardverdier.
Hvordan skal jeg vite hva Ik2min og Ik3maks er da?
Jeg målte Ik2maks i tavla. Kan jeg beregne Ik2min med det?
Målte Ik2maks til 2,6kA
Løst
Hei!
Er det sånn at rørlegger må utføre sin jobb før en elektriker. med tanke på vannrørene?
Eller kan elektrikeren legge rør for installasjonen først og så kommer rørleggeren å legger opp vannrørene før det hele blir kledd inne (skjult)
Løst
Hei. Sitter å jobber med noen oppgaver der man skal beregne trafostørrelser. Primærsiden skal ha 230V og sekundærsiden 400V.
Belastningen på sekundærsiden er oppgitt til 60kW.
Hva vil da strømmen inn på trafo være i tillegg og hvor stort vern må en ha foran trafo? evt. jordfeilbryter?
Løst
Det har kommet meg for øre at det er produsert en hanske som er godkjent for 500V. Hvilken produsent leverer disse hanskene?
Løst
Hei
IT-Nett
Forsynt fra det allmenne forsyningsnettet.
250kVA trafo
Hvordan løse dette:
Stiger fra hovedfordeling og ut til tilkoblingskasse for campingvogner.
Hver stikk i kassen er satt opp med overbelastningsvern, og jordfeilbryter 30mA.
Hvordan sikre stigeren?
Alternativ 1:
Beskytte stigeren mot kortsluttning og overbelastning.
Utføre stigeren som dobbeltisolert(PEX)
Alternativ 2:
Beskytte stigeren mot kortsluttning og overbelastning.
Installere jordfeilovervåkning av kabelen med varsling på 100mA
Alternativ 3:
Beskytte stigeren mot kortsluttning og overbelastning.
Montere jodfeilbryter med forsinket 30mA utkobling.
(Eller 100mA eller 300mA?)
Noen forslag?
Mvh
Løst
Norsok E-001 sier ingenting om IT koblet trafoer, 400v trefase sekkundær spenning.
Den sier at transformatorens nullpunkt skal være jordet. men hva med en trafo som er koblet Y/D. Er det ikke lov å bruke denne?
Løst
Hei
Sitter med en skole oppgave. (Inst prøven 30.oktober 08)
Fint om noen kan dele noen vurderinger med meg.
Campingplass inne i sanitæranlegget
Ved risikovurdering av anlegget kommer det frem at det er avgjørende med høy driftsikkerhet av kloakkpumpa.Installasjonen er forsynt fra det allmenne IT-systemet. Forsyningstrafo 350 kVA.
Info:
Nett: IT
Kloakkpumpe 6kW
Min vurdering:
Siden det kommer frem av risikovurderingen at høy driftsikkerhet er avgjørende og siden koakkpumpen er forsynt fra egen kurs.Velger jeg å:
1: Montere jordfeilvarsling (varsling ved max 200mA)
2: Sørge for at det er avklart handlingsplan i internkontrollsystemet ved jordfeilvarsling.
3: Utkobling ved jordfeil nr.2, ved å montere jorfeilbryter. Denne må være så høy at den ikke slår ut før andre jord-feil. ca 1000-1500mA.
Kan jeg gjøre dette?
Forandrer kravet til overgangsmotstanden til jord seg?
Hvordan velger jeg rett str på jordfeilbryter som skal koble ut ved 2 jordfeil?
Mvh elev
Løst
hei; hva menes med at en jordfeilvarslinsutstyr ikke er retningsbestemt?
Løst