Hei!
Vi har et tilbygg ( EX område ) som ble bygd i 1990, og i dette tilbygget er det en produksjonslinje fra samme år. det foreligger ikke noen dokumentasjon på jording av vegger gulv jordelektroder osv. Heller ikke samsvarserklæringer på det elektriske anlegget.
Spørsmål: Hvilke krav stilles til oss som eier dette i forhold til forskriftr osv??
Takker alle for svar.
Løst
Hva tverrsnitt skal man MINST bruke her?
Etter det jeg leser i NEK så blir det 6mm2 om jorden er forbundet til hovedjordskinnen. Og ellers 2,5mm2(beskyttet) eller 4mm2(ubeskyttet)
En kabelbro er definert som annen ledende del sant?
Var det krav om høyere tverrsnitt før?
Noen på jobben mener det krav om minst 16mm2. Men de kan ikke hendvise til noe.
Løst
Hei.
Vi har en Ex godkjent kontainer som er plassert i sikker sone offshore. Alt utstyr i kontainerer er Ex utstyr. Spørsmålet er om et er godkjent etter forskrifter å montere opp f. eks CCTV monitor uten Ex kapsling?
Løst
Er det tillatt å benytte jordingsklemmer for utjevningsjord når hovedjord kommer via kabel?
Ønsker en vurdering rundt temaet da mesteparten av utstyret vårt kommer med jordingsklemme og dersom vi må sveise jordingsboss med boltforbindelse blir dette en stor sak mht habitat for sveising.
Løst
Vil et pluggbart overspenningsvern ha noen effekt dersom det ikke jordet stikkontakt?
Løst
Hei, er utdannet automatiker så jeg husker ikke så fryktelig godt hva reglene for forleggning av kabler i et våtrom ( rommet inneholder åpne tanker med vann )
Hvilken norm skal jeg følge i NEK 400 ?
Løst
Jeg har mekanisk utstyr ATEX utstyr, og lurer på hvilken utstyrskategori jeg skal velge.
Utstyret er egentlig ikke U07. Det er ikke plassert på skidd, og det er ikke Ex sikkert (Ex er jo elektro).
Hjelp?
Løst
har tenkt å montere lynavleder på takantenna mi for bakkenettet,holder det med 10mm2 ,legger denne ned langs veggen ,å kobles mot ringjorda jeg har.
høres dette greit ut?
Løst
Hva er dette og hvordan kobler man dette? Hvorfor gjør man det?
Løst
Et støpsel (IP 44 3X16A+J) står ute på en båt. Er det normalt å smøre inn denne med kontaktfett o.l. når den fører 230V. Ser antydninger til at kontakten har begynt å eire, men om dette skyldes saltvann eller kontaktfett vet jeg ikke.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.