Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontinutetsmåling

Før alle kravene om JFB så skjønner jeg poenget, men idag er det virkelig overflødig. Enten har man kontakt ellers har man ikke kontakt. Dette vil man finne ut ved vanlig spenningsmåling.

Og skulle det være så forferdelig at jord ikke skulle vært ført frem, og en fase vil gå over i chasi på en elektrsik artikkel så vil JFB slå seg ut med en gang et menneske slutter kresten til jord. Og da vil JFB slå ut på 30mA.

Jeg vil nå heller si at det er mye verre om en av fasene har dårlig kontakt for dette vil være brannfarlig.

Så kan noen begrunne kontinutensgalskapen på jordlederen?

Spurt ${formatDate(1213631400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
To kurser i samme kabel - Tverrsnitt

Hvilken korreksjonsfaktor er riktig og bruke for flere kurser i samme kabel / rør ved forlegningsmåte:

A1
A2
C
D

Noen som kan gi en god beskrivelse?

Spurt ${formatDate(1213472160)}
Løst Løst
Ex
Resertifisere

Har man anledning til å resertifisere en eldre EExd- kapsling som ikke er ATEX-godkjent?

Spurt ${formatDate(1213621200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern

SKAL det installeres overspenningsvern i nesten alle installasjoner idag? (Der det vil befinne seg data/pc utstyr,, det er jo tilnærmet alle)
Det jeg leser ut av NEK ivertfall, men en stor % av de firma jeg kjenner til installerer nesten ikke overspenningsvern, bare på spesielt ønske av kunde.

Hva er det som gjør at man kan unnlate å installere overspenningsvern i en ny bolig/bygg idag? Eller bryter disse bedrfitene/installatørene normen?

Spurt ${formatDate(1213904640)}
Løst Løst
Automasjon
feilsøking i installajoner med jordfeil

Hei!
Jeg er en student på Høyskolen i Lillehammer som har fått en forbredelse på en eksamensoppgave.Jeg lurer på om noen har noen tips?Vet ikke om dette er den rette forumdelen,men uansett fin om noen har et svar til meg.
På forhånd takk!

Det ble bygget en scenedekorasjon med flere bevegelige deler og elektriske motorer som drivkraft. Hele dekorasjonen var av metall.
En trefasemotor var feilkoplet med det resultatet at hele dekorasjonen ble satt under spenning og dermed var berøringsfarlig.
Strømmen ble tatt fra et enfase-
uttak og dekorasjonen sto på et isolerende studiogulv.

Undersøke hvilke muligheter det er for å feilkople en trefasemotor (i dette tilfelle en vaskemaskinmotor) når strømmen tas fra et enfase-uttak, vurdere konsekvenser av feilkoplingen og finne ut hvordan en kunne oppdage feilkoplingen ved å feilsøke med et multimeter.

Sammenlign situasjonene når strømmen tas fra et IT-nett og et TN-nett.

Spurt ${formatDate(1213443060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Risikoavstand

Hei

Lurer på noko i samband med utkopling av trafo. Når trafo er utkopla og sikra mot innkopling (avlåst) skal trafo spenningstestast og jordast. Avstanden mellom spenningsførande delar og kapsling er mindre enn risikoavstanden. Trur at avstand frå spenningsførande delar er ca 20 cm og anlegget er 3,0 kV og har difor risikoavstand 40 cm. Når ein opner kapslinga for å kome til med spenningstesing vil ein difor vere innafor risikoavstanden, og dette på eit tidspunkt før spenningstesting og jording er utført.

1. Vert dette AUS arbeid?
2. Er det lov å produsere utstyr der avstanden frå spenningsførande delar og kapsling er mindre enn risikoavstanden, eller er det minsteavstanden i samsvar med forskriftene som vert styrande her?

Spurt ${formatDate(1213348080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forsikringsskade på bad

Det har vært en vannskade på et baderom. Hele rommet ble revet, også alt elektrisk.

Badet ble bygd opp igjen med ny elektrisk installasjon med blant annet ny varmekabel.

Installatøren har imidlertid ikke montert jordfeilbryter, da han mener at badet er ført tilbake til opprinnelig tilstand og kan bruke gamle forskrifter.

Jeg mener at jordfeilbryter uansett skal monteres, men installatør nekter.
Han krever skriftlig henvisning til forskriftene.

Spurt ${formatDate(1213768860)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
PA høytaler offshore

PA-høytaler (DNH)
Denne høytaleren er fraisolert fra
konstruksjonen på plattformen via teflonplater og er kun jordet via kabel. Høytaleren har EX-e tilkobling.
Er dette godt nok iht. potensialforbindelse?

Spurt ${formatDate(1213214400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk 32A

Eldre el.anlegg og utvidelse med 2 kurser på 3x32A. Stikkontakter i enden. Skal forskyne vaskeagregat. Vaskeagregatene står tørt, men siden jeg er usikker på resten av anlegget og at dette er til allmen bruk satte jeg jordveilvern på begge kurser. Er det noen som mener jeg burde sløyfet jordfeilvern?

Spurt ${formatDate(1213855200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Zytre

Jeg må finne Zytre i en tilførselskabel til skapet, jeg vet kortsluttningstrømmene, det er Ik3pmax 550 A og Ik2pmin 230A, finner ikke ut av Zytre, Formelen er jo bare Z(R)=UI,(med spenningsfaktorer osv) men får ikke ett svar som jeg synes er rett, noen som kunne se på dette?

Spurt ${formatDate(1213136160)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.