Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
Beskyttelsesgrad

Hvilken total beskyttelsesgrad vil en EEx de kapsling få som er komplettert med bl.a barriere i d-delen som er ia, og en sounder i e-delen som er EEx m (ib)? EExdemia (ib)?

Spurt ${formatDate(1213014540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utregning av minste kortslutningstrøm i TN-S

Hei
Er det noe forskjell på utregning av minste kortslutningstrøm på et TN-s i forhold til IT

Jeg ser at det er gode eksempler på det i Montørhåndboka (side.139), men det er ikke noen eksempel på det med TN-S

Er fremgangsmåten lik eller er det andre verdier som benyttes??

Spurt ${formatDate(1216065720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
bv

Hva er grunnen til at ute offshore ofte bruker kabel med jord skjerm . har det noe med feilsøking godse?

Spurt ${formatDate(1212963840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kjøp av bøker

Hei! Lurer på hvor jeg kan få tak i siste utgave av NEK 400 og montørhåndboka?

Spurt ${formatDate(1216043700)}
Løst Løst
Ex
MCT brattberg Visa Roxtec

Kan man bruke Roxtec klosser i en MCT Brattberg ramme med MCT brattberg klosser, tenker da om man kan bruke enklte klosser av Roxtec sammen med MCT Brattberg klosser?

Spurt ${formatDate(1216054680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lekasjestrøm

Problemstilling:
Lokalt tilsyn krever utbedring av ""jordfeil"".

Feilsøk viser at det er store lakasjestrømmer på enkelte kursjer i et IT anlegg med frekvensomformere som har filter.

Megging viser at anlegget er tett.

Lekasjestrømmer kommer fra filter på frekvensomformer.

Spørsmål:
Hva krever tilsynet i slike tilfeller. Er det godt nok å dokumentere at anlegget er tett eller må frekvensomformere med filter skilles fra installasjonen med skilletrafo eller lokalt tn-nett.

Å deaktivere filter er ikke et alternativ.

Spurt ${formatDate(1215169860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
UPS

Hei.

Er det noen som har erfaring med kortsluttnig og selektivitets beregninger for UPS anlegg. (Ik min & Ik Max). Et regne eksempel e.l

Spurt ${formatDate(1216041240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
bytte av elektrisk anlegg hjemme

Jeg er udannnet elektriker med eksamen i bygginstallasjoner og har byttet sikringsskap hjemme, samt byttet ut det meste av det elektriske anlegget da anlegget var i svært dårlig forfatning når vi flyttet inn. Det var også branntilløp i sikringsskapet. Det jeg har gjort feil er at jeg ikke har varslet det lokale eltilsynet og fått godkjennelse til å gjøre dette selv, men viste ikke om dette var nødvendig, men ettersom jeg har byttet sikringsskap er jeg i tvil med hensyn til kortslutningsstrømmer osv. Jeg har byttet ut alt med tilsvarende sikringer som var, med tanke på disse verdiene. Spørsmålet er hva vil eltilsynet si ved en eventuell kontroll, vil jeg bli straffet for dette? Jeg har gjort hele installasjonen fagmessig, og er svært nøye på dette.

Bør jeg kontakte eltilsynet nå, og hva skal jeg si når jeg allerede har gjort forbedringene?

Spurt ${formatDate(1214647800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN-C etter hovedtavle

I forbindelse med snøanlegg for skiheiser har vi en problemstilling.


Utstyret som leveres til slike snøanlegg produseres ofte i Italia, Østerrike o.l.
I disse landene har man tydeligvis lov til å kjøre 400V direkte, bygget som ett TN-C anlegg, med 4 leder kabel, og ved hvert uttak for snøkanoner
(Ferdigbygde ""skap"" med uttak for vann, og strøm, 63A 400V uttak, uten N-leder, men også enfase 230V stikkontakt for tilkobling av verktøy o.l).

I disse uttakene har man bare splittet PEN leder direkte, ved å ta ut N-leder direkte fra jordskinne.
I Norge er jo ikke slike anlegg tillatt, men problemet er at utstyret er bygget sånn, og at prismessig er det billigere å benytte 4 leder kabel i anlegget.

Hvilke løsninger kan man her gjøre for å kunne benytte utstyret, uten mye om og men?
Vet om ett anlegg i Norge hvor DLE ga klarsignal til å benytte utstyret som det var, altså å bygge TN-C anlegg etter første fordeling.

Kan man for eksempel legge 4 leder kabel, og i grøften legge KHF jordtråd, og benytte jordtråd til jordleder, og PE leder i kabel som N-leder (Selvfølgelig godt merket o.s.v)?

Noen innspill?

Spurt ${formatDate(1215255840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hytte forsynt fra 24V bensingenerator

Vi fikk telefon fra en kunde som ville legge inn strøm på hytta si forsynt fra en generator. Generatoren gir ut 1kW og spenningen er 24V.

Dette så vi under befaringen vi tok. Eventuelt trekking av linje frem til hytta er for kostbart og kunden lurte på om det var mulighet for å benytte 24VDC - 230VAC converter og så legge 230V inn i hytta for å drive TV, datamaskin etc.

Men det ringer noen bjeller her som sier meg at dette ikke er helt tillatt.

Converterne vi har i katalogen har beskyttelse mot kortslutning og overbelastning. Men om dette kan bli brukt som dokumentering det vet jeg ikke.

Kan dette betegnes som generatorforsynt anlegg selv om det er brukt convertere? Generatoren og converteren er CE godkjent.

Er dette en jobb vi kan gjøre eller skal vi bare si sorry mac?

Spurt ${formatDate(1214754780)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.