Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9570
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
IP grad kontorutstyr

I NORSOK Z-010 side 5 er det å lese at:

""4.2 Degree of Protection (IP-Code)

Minimum degree of protection provided by enclosure shall be:
For outdoor, in naturally ventilated areas and wash down areas IP 56 (note 1)Dry indoor areas IP 20
Other areas IP 44""

Spørsmålet er i forbindelse med IP20 der dette ipraksis ikke lar seg gjennomføre eks. skriver som ikke oppfyller dete kravet.
Derfor: Eksisterer det unntak for f.eks. kontorutstyr?

Spurt ${formatDate(1201761120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overharmoniske spenninger

Hei! har ett spørsmål til forumet

På arbeid har vi en lysbryter ( tilknyttet endel lys amaturer/ spotter
hvis jeg trykker raskt på bryteren ( 2-3 ganger etter enanne så går sikringen i sikringskapet.

Kan dette ha noe me overharmoniske spenninger å gjøre/ feil karakterestikk på vern/ feil vern i forhold til belastning. Har hørt at sånn trafoer som er tilkoblet spotter /lys har en veldig høy startstrøm.

Spurt ${formatDate(1201691880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel på depron

Kan Varmekabel som skal støpes ned legges direkte på depron plate ? Eller må det våre en form for netting i mellom ?

Spurt ${formatDate(1201986600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon

Så ved opplegg til ny kurs til feks steamdusj så må følgende skjema utfylles:sjekkliste for risikovurd. før planlegging og prosjektering,sjekkliste for risikovurd.før utførelse,rapport fra sluttkontroll etter arbeid på elektriske anlegg,samt samsvarserklæring?Skal alle disse dokumentasjonene leveres kunde?

Spurt ${formatDate(1201724220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Legging av Nye kurser i leilighet

Lurte på om De kunne hjelpe meg med å finne ut hva forskriften i dag sier om trekking av 2 stk. kurser i ett rør. Dette gjelder metallrør fra 50 tallet på størrelse med K-rør 16mm.
Hvis plass, kan man trekke 2 stk. 16 Amp kurser,
eller evt. 1 stk. 10 Amp og 1 stk. 16 Amp. kurs i K-rør 16mm??

Er dette lov i henhold til foskriften?

Vennlig hilsen Yngve

Spurt ${formatDate(1201688220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabling bak listverk

hva synes dere om å montere kabel f.eks PR
bak listverærk uten rør ? er det bedre å trekke kabelen i k rør? ettersom det ikke kommer til å være mulig å trekke om senere pågrunn av for skarpe bøyer ved vinklene til rommet så ser jeg ikke at dette er noe bedre løsning. er det i det hele tatt lov å forlegge kabel bak listverk med tanke på fare for gjennom spikring

Spurt ${formatDate(1201603320)}
Løst Løst
Ex
Exi beregninger passiv krets

En lysdiodelampe med merkedata 24V 16mA er tilkoblet en barriere Uo=25,6V, Io=96mA, Po=0,61W. Max tillatte verdier Ui, Ii og Pi for lampen er ikke oppgitt. Ingen temperaturdata er oppgitt.

Lysdiodelampen har innebygget strømbegrensende motstand på 1500ohm, barrieren har en indre motstand på 266ohm slik at strømmen gjennom kretsen blir ca 13mA. Spenningen over lampen blir da ca 19,5V.

Kan denne kombinasjonen benyttes for IIB?

Spurt ${formatDate(1201690200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilautomater

Skal det være jordfeilautomater (kombivern) i TN-S anlegg?

Spurt ${formatDate(1201678020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
gL/gG

Kva er forskjelden på sikringer av typen gL og gG

Spurt ${formatDate(1201617360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 2002, 2,5mm2 og 20amp

2,5kvardrat på flatstikk sikret med 20 amp sikring, forleggnings metode A1.

Dette vil jeg anta heller ikke var lov i NEK 2002?

Spurt ${formatDate(1201536600)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.