| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1559 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9568 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei.
Har fagprøve denne uken og har noen spørsmål ang. jording.
Hovudjordlederen ved inntak????
Står i jordingshåndboka 2003 at denne skal ha tverrsnitt som er minst halvparten av den største beskyttelseslederen til utsatt ledende del, men minimum 6mm2 cu, men normalt ikkje meir enn 25mm2 cu.
Men ved tvil bør ein velje 25mm2.
Viss eg har eit OV vern på 63A, skal eg då velje 6mm2?
Er jo en mulighet for at hovudjordlederen går ned i jorda der den forbindes med jordelektroden og då blir det jo 25mm2 cu 50mm2 fe uansett.
Løst
Finnes det en dimmer på markedet som gjør det en dimmer burde gjøre. Dimme vanlig belysning 230V ved å vri på hjulet men UTEN bryter som slår av og på lyset. Hvis noen vet om en sånn dimmer vil jeg gjerne vite fabrikat eller elnummer.
Løst
Var uheldig og fikk en fase fra et koblingstykke bort i skap-godset. Strømmen mot jord var så stor at den ene kortslutningsikringen på loftet (100A) gikk.
En leilighet mistet strømmen helt, en leilighet fikk svakt lys. Typisk jordfeilstrøm.
Prøvde å bytte om på de 2 sikringene som var i orden. Da begynte lyset å blinke i jevnt tempo.
Det eneste som kan slå meg er at det er et gjennomslagsvern i trafokiosken som slår seg inn og ut.
Løst
Er det noen som vet hva kravene for å bli teleinstallatør når jeg er Installatør gr.L
Løst
Når en elektriker offshore blir utsatt for strømstøt, gjerne ikke mer enn gjennom finger og til jord. Skal dette meldes PTIL?
Skal vedkommende gå til medic?
Løst
Hei
Har fått meg innstallert varmepumpe,etter cirka en uke drift så slår den ut på jordfeilbryter.Når den har vert avslått 1.døgn og eg starter pumpa så kan den gå 3-4 timer så smeller den utigjen på JFbryter.De som har levert pumpa har vert å feilsøkt på den men kan ikke finne noe galt med den.De mener det kan vere en jordfeil i huset eller at jordfeilbryter er for ømfintlig.Er blitt anbefalt å megge elanlegg.Bruker skjøteledning mellom pumpe/stikkontakt.Trodde det kunne vere noe galt med den men har prøvd 3 stk har også prøvd forskjellige kurser.Viss det er jordfeil i huset kvifor slår den ut på JFbryter kun når pumpa er i drift.
Hva tror dere?
Løst
Hei
Vi er fire stk som holder på med hovedprosjekt på Teknisk Fagskole Elkraft. Dette prosjektet inneholder bla et teknisk rom i tilknytning til garasje. Denne garasjen har også to hybler i etasjen over. Teknisk rom skal inneholde et dieselaggregat. Dieseltank skal eventuelt graves ned utendørs. Blir dette tekniske rommet å betrakte som et ex område når det inneholder et dieselaggregat? I tillegg, hvilke forholdregler må man ta med tanke på brann etc. Vi tenkte på en mulig løsning med å tilknytte en magnetventil mot en branndetektor. Denne magnetventilen skulle stå utendørs å stenge for dieseltilførselen fra tanken ved en eventuell brann. Branndetektoren skal knyttes opp mot en sentral. Er det tilfredstillende å bruke en varmedetektor eller må man bruke en aspirasjonsdetektor?
Løst
Nokon som veit kva type lyskilder som kan dimmes med Eaton X-comfort LED dimmer? Har phillips 7w GU10, men er mykje flimmer. Hjelper ikkje med bunnlast eller rc-ledd.
Løst
Lærekontrakten min går ut 8. mars og firmaet har meldt meg opp til fagprøven. Den faller nok i mars eller april.
Har dere noen tips til lesestoff som kunne vært fint å fått med seg før prøven?
Og kunne noen fortalt meg formelen for beregning av kortslutningsstrøm eller fortalt meg hvor jeg finner den? Jeg har ikke montørhåndboka for hånd, men den skal bestilles når jeg er på jobb.
Jeg har så nerver at jeg sliter med å orientere meg...
Løst
Hei
Har kjøpt et hus og finner ut at i skjult anlegget er lagt med kabel (PRS?)med strekkavlasting og ikke rør.
Hele huset er sikret med 15A sikringer og 1,5m2 kabel med strekkavlaster. For vaskemaskin og tørketrommel er det brukt det samme.
Er det lovlig?
Hvilke krav stilles det til et slikt anlegg. ?
Er det noe fare med å ha det slik?
Jeg ønsker å sikre opp til 16A og 2,5m2 istedetfor vaskemaskin + tørketrommel. Huset er bygd i 1996. Burde jeg bytte alle kablene til 2,5m2?
Håper på svar fra dere på dette.
mvh
Litt usikker
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.