| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1559 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9567 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei, Vi har fått et maskinbyggerfirma til å lage en pakkelinje til oss. Vi har fått elektriske tegninger og alle maskinstyreskapa er CE-merket med leverandørens navn og maskinnummer.
Skal det være så enkelt??
Det er greit at vi har fått elektriske tegninger, men skal vi ikke også få risikoanalyse, EMC-måleresultater og andre beregninger osv???
Hvordan kan jeg som kunde vite hva man skal ha av underlag når man får levert maskiner??
Hilsen Jan...
Løst
Er det lov å bruke møller's automatiske gjenninkobler for jf.bryter i bolig ?
Løst
Det står et CE merke el-skapet på en av våre maskiner, men hva skal til for å sette et CE-merke på et el-slap??
Jeg finner ingen liste i noen forskrifter som beskriver hva man skal teste osv...
Finnes Det noen NEK XXXXXXX som beskriver alt man skal gjøre før man kan få sette på CE-merke??
MVH
BOBB
Løst
korleis kalibrerer du ein ventilstiller?
Løst
Takboksen er av solid silumin og er sterk nok til å holde vifta. Og jeg tenkte å bruke bryteren på veggen til å slå den av og på og bruke snoren til å justere hastighet.
Men kan jeg gjøre dette selv? Ettersom jeg forstår så kan man koble i takbokser selv (det være seg lamper). Så vil det også gjelde for en vifte eller må jeg ringe installatør? Jeg er ikke utdannet elektriker men kan ulike begreper og har koblet mye skjøteledninger i mitt liv.
Vifta har to 60W lamper og en 80W motor. (Den er også dobbeltisolert ifølge merkeskiltet).
Skal snart selge huset og er litt redd for å brenne meg.
Løst
Jeg er gr. L lærling men er litt nyskjerrig på hvorfor man jorder en høyspenningslinje (kjøreledning til tog) før man igangsetter arbeid. Er dette kun for å sikre mot innkopling eller er det også en sekundær grunn for å eliminere kapasitive restspenninger?
Vil det for eksempel være restspenning på tråden om den kobles ut i begge ender uten å jordes? Og hvor stor pleier isåfall denne å være ved 16kV?
Løst
Når en offshore drilling rigg er registrert under bekvemlighetsflag (f.eks Bahamas), eid av et utenlandsk selskap(som holder til på f.eks Cayman Islands), men riggen skal operere på norsk sokkel.
Hvilke forskjellige standarder/regelverk skal da den elektriske installasjonen holde?
Petroleumsforskiften, Norsok, NEK410/NEK420 ?
Løst
Noen som vet om noen leverandører som leverer PC-Card kort til bærbare datamaskiner som har funksjoner som oscilloskop, tangamperemeter etc?
Vi har jo en drøss med instrumenter vi må ha med oss og da hadde det vært mer praktisk å hatt masse funksjoner i en veldig liten laptop istedet.
Løst
Er det fortsatt påbud om utjevningsjord på hovedstoppekran selv om det er kun plast-vannrør i huset, eller har dette kravet gått bort ?
Og er det forskjellige regler for dette i forskjellige typer nett ?
Løst
Har installert ny tavle hjemme hos meg selv. Tenkte å ta kontakt med elektrisitetstilsynet og sjekke kortslutningsstrømmer for sikkerhetsskyld. Har brukt samme sikringsstørrelse på overbelastningsvernet som var tidligere. Brukt OV fra Moeller (elnr: 1609640) på 50A med følgende opplysninger:
Ikmax: 10kA (Ics) ved 230V
6kA (Ics) ved 400V
I2: 1,45 In
I5: 800 A
Spørsmålet er hvordan regner jeg ut hvor lave kortslutningsstrømmer denne faktisk kobler ut på. Er det I5 som er den laveste kortslutningsstrømmen den momentant kobler ut på?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.