Jeg har et spørsmål angående hvordan man skal kunne kalibrere en flow transmitter.
Dersom man har en transmitter tilkoblet en måleblende som måler mengde som strømmer ut fra en pumpe.
Ved kalibrering av transmitter i nivåtank kan man rekne ut trykket i tanken ved hjelp av formel når man blant annet vet høyden på tanken.
Men hva gjør man for å kalibrere en flow transmitter.
- Dersom man skal trykke den opp, er de da kun på den ene siden (H siden) og den andre siden legges til atmosfære (L siden)? Men hvordan vet man hvor mye trykk den skal stilles inn til/trykkes opp til ?
- Eller kjører man pumpen på max og på min og justerer transmitteren etter dette?
Løst
Hvike krav stilles til betjeningsplass rundt en transformator (avstand fra vegger til trafo)?
Løst
I forbindelse med overhaling av effektbryter til en lavspenningshovedtavle til en fabrikk har man lagt ut høyspenningsbryter til 22kV/380V trafo som forsyner effektbryteren i hovedtavla.
Etter min mening skal man jorde mellom samtlige innkommerfaser til effektbryteren slik at heller høyspenningsbryteren og trafoen skal gå i lufta i tilfelle en gnom legger inn høyspenningsbryteren.
Det er påbudt å jorde på arbeidsstedet, eller?
Løst
Litt usikker på hvordan jeg skal forklare dette. Jeg har sett en bryter med en ""fane"" som stikker ut på bunn/topp slik at når bryteren treffer en gjenstand brytes kretsen. Eksempel: Den kan være på enden av en port slik at den stopper når den treffer noe.
Løst
I et tn-nett kommer det inn 3*16+j. Når jeg regner på hvor stort overbelstningsvern blir med tanke på samtidighetsfaktor, treng det ikke ver større enn 25A. Er det slik at jeg må gå opp til et 50A ov pga det kommer inn 3*16kvadrat. Eller er det kv som skal beskytte denne, så jeg treng ikke tenke på den, og dermed berre dimensjonere ov etter kurssikringene? Altså 25A
Løst
Er det tillatt å plassere sikringskap til en leilighet ute i oppgangen slik det ble gjort i gamle dager?
Løst
Hei!
Hva defineres som lett tilgjengelig når det gjelder plassering av stikk for koking. Vi får en del etterkontroller fra det lokale e-verket hvor det er påpekt at stikk for koking ikke er lett tilgjengelig. I de fleste tilfellene står da stikk plassert slik at sokkellist må av. Dette kan gjøres uten bruk av verktøy.
I noen tilfeller må integrert koketopp løftes av for å komme til. Dette kan også enkelt gjøres uten bruk av verktøy.
Løst
Jeg har en motor som er merket med følgende:
EEx e II
T1-T3
Den første delen er grei, men hva betyr merkingen av temperaturklassen ""T1-T3""?
Løst
Har kjøpt vertikaldelt nybygg. Skal gjøre el.installasjonen selv.
Er det lov å legge rør/kabel i brannveggen?
Slik jeg ser det er det skal det gå fint så lenge jeg bruker branntetting og tetter rundt alle utstikk.
Løst
Hei !
Er en driftsleder den personen som er ansvarlig for det elektriske anlegget?
Må dette være en som er elektriker?