Jeg er en gr. L montør men har ikke jobbet med elektro på ganske lenge nå og er ikke så kjent med nyere normer. Jeg skal sette opp et armatur med T5 rør i stua og lurer på en ting.
Kabelen som gikk til den gamle glødelampa som sto der før var jordlederen kuttet. En PR 2 x 1,5. Og armaturen har inngang for jord. Men kan jeg følge normene som gjalt det året bygget var nytt eller er det blitt endringer i den regelen? Det er jord i skapet men ikke ut i installasjonene i stua.
Jeg skal jo snart skifte forsikringsselskap og de har sagt de kommer til å ha en liten el-sjekk av leiligheten først. Og da vil jeg gjerne ha rene kort i kortstokken.
Min risikovurdering sier at dette ikke er noe farlig i og med at alle utvendige konstruksjoner i armaturen er plast og at takhøyden også vil være en barriere mot berøring. Dermed vil jo dette bli en slags ""dobbeltisolering"" siden det er to barrierer (materiale og høyden over gulvet).
Løst
Er det normalt å bruke utjevningsforbindelse på stålrammene til ein Brattberg-gjennomføring? Det er ikkje alle rammene som har skruer og då må du i tilfelle bore eit hull og gjenge opp sjølv. Sier NEK 420 noko om dette?
Løst
På verkstedet der jeg er elektriker var det noen murere som skulle skjære med en stor sag for å fjerne en stor del av betonggulvet for at vi skulle legge varmekabler.
Han som brukte sagen klarte å kutte en PR kabel som var forlagt på veggen et par cm over gulvet. Denne kabelen er veldig kronglete forlagt bak maskiner som er boltet fast i gulvet. En fullstendig utskifting av kabelen vil derfor bli veldig vanskelig. Jeg får dratt til meg ca 10cm med kabel.
Er det tillatt å skjøte PR kabelen med lodding og så forsegle enkeltledere med små krympstrømper og så bruke en stor krympstrømpe over der igjen? Slik at den store krympstrømpa vil dekke hele området som er avmantlet på kabelen. Noen koblingsboks vil ikke få plass på grunn av at røret til en brannslange ligger i veien for dette.
Er det noe i NEK 400 som tilsier at dette er lovlig? Dette er jo ikke skruk
Løst
Kan noen en gang for alle forklare hvordan jeg renger ut IKmin og IKmaks.
Har nesten vridd av meg hode for å forstå hvilken verdier som skal puttes inn i formelene under. Hvet hva slags verdi som skal puttes inn, men hvor finner jeg disse verdiene? Skal verdiene hentes fra tabell, eller skal de regnes ut? I så fall, hvordan?
Under står formelene jeg prøver å bruke.
Har problemer med å finne Zytre og rfase. Tar gjerne grundige forklaringer og flere formler for å komme i mål.
I k 2p min = 0,95 ? Un
--------------------------------------------------------------------------------
2 ? 1,2 (Zytre + (rfase ? l))
Un = nominell hovedspenning (V)
0,95 = normert spenningsfaktor
2 = faktor for å få med ledningslengde fram og tilbake
ZYtre = impedans i foranliggende nett (mΩ per fase) avlest i tabell
rfase = resistans per meter kabel (mΩ per meter og fase) avlest i tabell. Når man setter ytre impedans og resistans inn i mΩ, blir svaret i kA
l = lengde på kursen som skal dimensjoneres (m)
1,2 = faktor for å omregne resistans i Cu-ledere fra 20 til 70ºC (Ved PEX- eller EPR-isolasjon benyttes 1,28)
I k 3p maks= 1,05 ? Un
--------------------------------------------------------------------------------
√3 ? (Zytre + (rfase ? l)) = ..... kA
Un = hovedspenning (V)
1,05 = normert spenningsfaktor
ZYtre = impedans i foranliggende nett (tabell)
rfase = resistans i kabelen (mΩ/m ? fase) (tabell)
l = kabellengde i m
Løst
Etter forskriftene skal ein legge utjamingsforbindelse til alle andre ledende deler.
Gjelder dette alle bås-innredningen som er i stål?
Innredningen ligg ute i fjøsen, og har ikkje mulegheit å verte utsatt for spenning, den er også delt opp i slik at det evt. blir mange punkt å jorde. Skal eg utjamningsforbinde desse så må eg bore hol og sette på ein kabelsko på det galvaniserte jernet, noko som vil svekke rustbeskyttelsen.
Med tanke på at eg jorder armeringen under innredninga, skulle ein med sunn ""bondevett"" sluppe å jorda innreidninga.
Kjekt med innspel her...
Løst
Kva er definisjonen av ein hovedkurs?
Nek 400: 411.3.2.3: I TN-systemer er en utkoblingstid ikke over 5 s tillatt for hovedkurser og for kurser som ikke omfattes av avsnitt 411.3.2.2.
205.2: Hovedkurs. Kurs som forsyner en eller flere fordelinger.
Vil det bety at du kan ha maks utkoblingstid på 5s frå inntakspunkt og fram til samleskinne for kurssikringer?
Er dette i så fall ein anbefalt utførelse dersom du har lange utkoblingstider eller bør det monteres vern som kobler ut raskere? Det er jo eit sikkerhetsspørsmål når du kan få fasespenning (230V) på eit sikringsskap i opptil 5 sekunder.
Løst
Hei !
Jeg holder på å lage en internkontroll på fabrikkens elektriske lavspenningsanlegg.
Hva bør inernkontrollen inneholde?
Løst
Er det krav til jordfeilbryter på stikkontak kurser i et TN-S anlegg etter di nye forskriftene? Eller er det bare på utestikk, bad og varmekabelkurser.
Løst
Har kjøpt ny installasjonstester. Denne har mulighet for jordplatemåling. Her jeg bor er det generelt vanskelig å få til noe n god jording.
Men etter installasjon i ny bolig har jeg gjort noen målinger. Jeg gjorde fem målinger som variete fra 100ohm til 1100ohm. Ved å flytte spydene noen få cm fikk jeg store forskjeller. Hva skal man da skrive i verifikasjonen? Hva er ei grei måling for et IT anlegg med JFB og gode utgjevnings forbindelser i alle kurser?
Løst
Hei,
noen som kan svare meg på hvilke krav som gjelder når det kommer til jordfeilbryter?
Skal det være i alle gamle hus, eller gjelder reglen/forskriften bare nybygg og oppussinger av bad etc?
En jungel av regler og forskrifter der ute...
Takker for svar! ;o)
//Kristin