Hei,
Kan skrittellere brukes i ex-område som passivt utstyr? Dataene for skrittelleren (batteriet) er working voltage 1,5V og operating current 15 micro amper. Batteriet er et AG13. (LR44)
På forhånd takk:o)
Mvh
Ingrid
Løst
I huset mitt så plugget jeg inn en vifte jeg hadde fått av en som hadde ryddet loftet. En 230V type som man kan feste på ventilasjonsluker osv.
Jeg klippet av ledningen fra en gammel lampett der det var en hendig bryter montert på ledningen og klemte den fast i vifta sin ""sukkerbit"" og skulle plugge den i stikkontakta.
BANG!!
Lyset gikk og jeg dro ut støpselet igjen. Da jeg hadde vippa opp automatsikringen i sikringsskapet så gikk jeg inn i stua igjen. Da så jeg at stikkontakta var kullsvart.
Jeg har jo erfart kortslutninger før og da var det ikke så dramatisk annet enn at det gnistret litt og at sikringa gikk. Men nå var det altså så voldsom kortslutning at det ene punktet på stikkontakta var svart.
Skal ikke sikringen i huset hindre at stikkontakter og brytere blir skadet av kortslutning? Hva kan dette tyde på?
Er den trygg å bruke enda eller må den skiftes? Hva med ledningene som går frem til stikkontakta i veggen?
Løst
Kan en sette inn større kurssikringer eller sette inn ny kurssikring i en fordeling uten å melde dette i hht. § 14 i FEL ?
Løst
Hei !
Er det noen begrensninger for arbeide innen spenningsbånd 1 for telekommunikasjonsmontører ?
Løst
Hvilke momenter er det viktig å ta hensyn til innenfor Elsikkerhet når oljefyren skal byttes ut med gassfyring ( LNG )
soner, utstyr osv
Løst
Hei.
Jeg lurer på, hvordan skal man dimensjonere kabler til en motor som skal startes med en stjerne/trekantvender i et 230 volt IT-anlegg?
Jeg vet at dataene på skiltet sier 230/400 - 52A/30A.
Og når man skal dimensjonere størrelse på kortslutninger, vil det i dette tilfelle være smart med en automat på C 63A?
Takk!
Mvh,
Hans Christian.
Løst
Er det noe krav om minste berøringsspenning i et likespenningssystem? Altså med tanke på jordfeil.
Løst
Som elektriker med fagbrev lurer jeg på hva man kan gjøre av installasjon i egen bolig og hvor i forskrift jeg finner dette? Hvordan er framgangsmåten når dette skal meldes?
Løst
Hei!
Det går noen rykter om at nye forskrifter krever at man setter opp egen styrestrømstrafo og ikke tar ut 230 V mellom L1 og N-leder når det bygges nye tavler.
Er det noen som kjenner til hvilke forskrifter dette er??
Løst
Hva sier forskriftene om bruk av strålecoax (leaky feeder) i klassifisert område offshore? Antenne eller kabel?