Hei!
På et industrianlegg skal det fra eksisterende fordeling legges en stiger til ny underfordeling i et tilbygg.
Kabel som er valgt er enledere TXXP 2x3x400 Al.
Disse enlederene er uten jordleder.
Avgangen er sikret med 630A NH Gl/Gg.
Underfordelingen har egen jordelektrode 2 stk 120mm2 kobber.
Hva blir tversnittet på utjevningsforbindelsen mellom hovedfordeling og underfordeling.
Løst
Hei !
Jeg jobber på en fabrikk som produserer plastrør. det er mange maskiner med elektrisk utstyr. vi har ofte ombygging på maskinene og må derfor kople fra og til mye elektrisk. Det hender også at motorer, regulatorer ol. ryker og vi bytter ut disse selv.
vi som er ""ikke elektrofagfolk"" har blitt sendt på FSL-kurs en gang i året + at vi har fått endel opplæring på terminering av ledninger og div., dette har foregått på kveldskole der en elektrolærer har instruert oss.
Vi har fått kursbevis og alt ser flott og fint ut på papiret.
Har vi lov til å foreta oss noe som helt på noe elektrisk ute på vår fabrikk etter at vi har mottat flotte kursbevis? Det står jo bare i kursbeviset at vi har gått gjennom visse ting, men ikke at vi herved har lov til å røre noe elektisk.
Løst
Hei !
I forbindelse med vedlikehold ombygging på maskiner er jeg/vi nødt til å frakople endel elektrisk utstyr.
Vi er ikke-elektrofagfolk og har dermed blitt sendt på kveldkurs der man har gått gjennom FSL og litt koplingspraksis.
Etter endt kurs har man fått kursbevis der det står at vi har gått gjennom førstehjelp og div el. praksis.
Kan vi etter dette skru på det elektriske ute på fabrikken vår?
Løst
Bruk av flammehemande/brannsikker kabel
I Norsok standar Z-010 §9.1 står det beskreve at det som eit minimum skal brukast flammehemande kabel (RFOU), og at når det er krav til det skal det brukast brannsikker kabel (BFOU). Men kor er desse krava beskrevet?
I FEAM §1862 ?Installasjon av kablar. Brannbestandighet? står det noko vakt om det, men finnes det noko meir bastant.
Løst
Ved installasjon av jordfeilovervåkning må jeg montere differansestrømtrafo i en eksisterende Exd-kapsling. Må jeg da resertifisere Exd-kapslingen?
Løst
Hei !
I forbindelse med utbygging av av et produksjonsrom måtte en prosjektleder som var ikke elektrofagarbeider tilkalle ekstern elektrikerhjelp til å flytte en underfordeling. Den eksterne elektrikeren som var installatør dro ut sikringsskuffen i hovedtavla slik at underfordelingen ble strømløs. Etter at underfordelingen var flyttet gikk installatøren til hovedtavla for å legge inn skuffen igjen. Når skuffen ble skyvd inn bommet en av kontaktene på skuffen slik at det ble kortslutning i hovedtavla. Hele fabrikken ble strømløs + at en trafo flere mil unna koplet ut.
Spørsmål: Hvem har ansvaret før og etter en slik situasjon? Hva skal gjøres før arbeidet i det hele tatt kunne begynne? Hvilken rolle har den som bestillte jobben?
Skal det rapporteres til DLE etter en slik ulykke?
PS. Installatøren pustet inn røk og ble sendt til sykehus for observasjon i 2 dager.
Løst
Utstyr som kobles opp og ned på rigger, båter og plattformer, inneholder bl.a. 1,5kV og 3,0kV som blir koblet omm mellom enhetene.
Hvilke krav stilles til selskaper som har slikt utstyr som blir brukt i nordsjøen, og hvilke krav kreves det til personell som skal betjene det?
Løst
Hva er kravet til nødstopp, når det gjelder plassering og utsende?
Gjelder forsovidt både land og offshore
Løst
Jeg har sett 2 stk 11KV kabler og 1 LV seismic kabel ligge i samme J rør ut til havbunden.
11 KV kablene er forsyning til 2 ubemannede plattformer.
I FEAM 1990 §2818 Pkt 2.1 står det att fellesføringen er forbudt.
Jobb ansvarlig for fellesføringen sier kablene er konstruert for felles føring og det er slik det er utført andre plasser også.
Jeg har ikke funnet noe norm som omhandler sjøkabler og nedføring, så jeg håper at Dere kan hjelpe meg.
Mvh.
Harald.
Løst
Hei !
I forbindelse med frekvensomformerstyring av motorer som tidligere hadde kontaktorstart er vi nødt til å ha emc sikkerhetsbrytere på motorene. Det blir dyrt å bytte alle sikkerhetsbryterene, så jeg er på jakt emc spray for innvendig behandling av sikkerhetsbryterene.
Vet dere hvor jeg kan få tak i en slik spray??
Takk for svar.
Løst