| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
En bedrift har tatt elkontroll hos en kunde. Montøren som har tatt kontrollen har bemerket at et vindfang som har flisgulv, skulle hatt jordede stikkontakter. Gulvet har ikke varmekabel.
Dette kan vel ikke stemme?
Løst
Eg er læregut og går på skule. Eg har fått ei oppgåve som eg strevar med. Kor skal eg søkje informasjon?
Oppgåvå mi:
Ta utgangspunkt i et tenkt arbeidsoppdrag og gi en grundig beskrivelse for hva som ligger i de tre begrepene:
planlegging
gjennomføring
dokumentasjon
Løst
Hei,
Jeg har et sp. mål i fm termistor i motorer i ex-område.
På vår fabrikk i Fredrikstad, har vi følgende krav til installasjoner i ex-oråder:
Motorer over eller lik 30 kW skal ha termistor. Er dette et krav som brukes kunn her hos oss? Eller er dette et krav i ht forskriftene????
Løst
Hvilke forskrift sier at dører i høyspentrom alltid skal vende ut av rommet?
Ha kommet i en situasjon hvor dette er vanskelig å få til, finns det noen unntak?
Løst
Vi har fått nytt utstyr ombord. Det består av et skap i Exe utførelse med innmontert Exd kapsling. Exd kapslingen har kun innvendig merkeskilt, er dette etter boka? Skal ikke alt Ex utstyr være tydelig merket på utsiden?
Løst
Takk for ditt svar av 27.03.06. Ja,N-leder skal ha samme isolasjon som de øvrige lederene i installasjonen. Men det er viktig å kunne vise til en referanse. Hvor er kravet hjemmlet i FEL/NEK-400?
Løst
Vil det være krav om maks berøringspenning på 25v også for bolig når bolig og fjøs har en ledende jordforbindelse mellom seg? Kan man eventuelt.. ved IKKE tilkoble tilførselenskabelens jordleder i fjøset kunne ha 50v berøringspenning i bolig? Begge bygg har egen jordelektrode og jordfeilbrytere 30mA. Gjelder IT-nett
Løst
Hei!
Er det ritig at en asynkronmotor får sterkere moment dersom den har flere poltall. Øker momentet lineært fra f.eks 1 polpar til 8 polpar?
vet dere om noen linker...
Løst
Er det tillatt å bruke 1-polt bryter på en spot installasjon som er montert ute, foran hyttedør i taket, og når trafoen er plassert inne i en av spot kassene?
Løst
Hei
Lurer på om det finnes noe krav om drenering av exe bokser plassert i friluft ?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn