| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hallo!
Me har ein boks montert i felt som eg har eit spørsmål om. Boksen har fyljande merking:Ex II 1G, EEx ia IIC T4.
Sertifikatnr: Nemko 03ATEX1455X
Det er montert ein batteripakke i boksen som driv avlesninga på ein probe. Batteriene er 3x1,5V str. AAA.
Desse batteria står beskrive i sertifikatet, men er dette rekna som Exi utstyr og kan batteriene skiftat utan varm arbeidstillatelse. Det står på utsida av boksen at den kun må opnast i gassfri atmosfære? Eg får ikkje dette til å stemma heilt med det som eg har lært.
Løst
Er det tillatt og ha både 230 IT-nett og 400V TN-nett i samme bygg.
Eks: Et kjøpesenter med 230V it-nett skal utvides.Kjøpesenteret er delt i 2 med et publikumsareal. Kan man da bruke IT-nett i gamle butikker og TN-S i nye butikker på andre siden av ""handlegata""?
Løst
Hej
Jeg leder efter en EEX komponent som jeg tror er en ensretter,men jeg er ikke sikker.Det er af fabrikken Stahl,og har nummeret 8560/51-4051.
Er der nogen chance for at finde ud hvad det er for en komponent?
Mvh
Marnar Gærdum
Løst
Jeg mener tidliger å ha lest at styrestrømsikringer skal være keramiske eller fylt med keramisk pulver. Jeg kan ikke finn igjen dette. Kan dere hjelpe meg med dette ?
Løst
KAN MAN LIKE GJERNE KJØRE EN FREKVENSOMFORMER UTEN FILTER I ET IT-ANLEGG?, ELLER KAN DET VÆRE SKADELIG FOR FREKVENSOMFORMEREN ELLER ANNET UTSTYR?.
Løst
PÅ HVILKEN MÅTE LAGER MANGE SMÅ LEKKSTRØMMER FRA FILTERE TIL FREKVENSOMFORMERE STØY?.
Løst
Felles trafo
TN-nett
Som i TT-nett, skal det være utkobling av første jordfeil. I utgangspunktet vil det være overstrømsvernet som foretar utkoblingen av en feil mellom fase og jord. Nøyaktig beregning av berøringsspenningen er imidlertid nødvendig for å kontrollere at utkobling vil skje raskt nok ved isolasjonsfeil.
Ved å montere jordfeilbryter, vil denne sørge for momentan utkobling ved isolasjonsfeil, og kalkulasjon av berøringsspenningen er unødvendig.
Strømstyrt jordfeilvarsler: Retningslinjene i NEK400 presiserer at det ved mating med TN-C-nett (med felles jord- (PE) og nøytral-leder(N)), skal ved første terminering PEN-leder splittes til separate PE- og N-leder (TN-S). Det er da ikke tillatt senere inne i anlegget å kortslutte PE- og N-leder (gjenopprette TN-C). Grunnen er at det i TN-C-nett ikke er mulig å overvåke jordfeil. Ved en kortslutning mellom PE og N vil det ikke lenger være mulig å vite om det er hele eller deler av en feilstrømmen som vil gå i PE-lederen, med mulighet for at feilen ikke gir utkobling.
Her i fabrikken jeg jobber har det tydeligvis fra gamle dager vært opprettelse av TN-C på nytt i alle fordelinger (nesten)
Spørsmål: er det påbudt å å bygge om/ bytte ut kabler slik at man får TN-S?.
Løst
Hva er forskjellen på retningsbestemt og ikke retningsbestemt jordfeilmåler/varsler?
Hvor/når skal man bruke den ene eller andre?
Løst
Etter min mening er det nødvendig med årlig termografering i høyspenings-fordelinger og hovedtavler. Når det gjelder underfordelinger holder det med etterdragning av koplinger etc, hva er deres mening, bør man bruke mye tid på å termografere automatsikringer?
Løst
Hvilke krav stilles det til elektrisk utstyr som skal benyttes i en dieseltank eller en tank som inneholder væske i ""Fareklasse C"" ? Utstyr som det er aktuelt å montere inn er nivåmåling, temperaturmåling og varmekolber. Det er ikke nødvendig å ta hensyn til utlufting fra tank.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.