| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei, vi skal gjøre en relativt stor endring internt i en eldre Ex P kapsling som blant annet medfører at en svingramme byttes ut. Er vi avhengige av å få dette testet og godkjent før driftsettelse? Må eventuelt da den oprinnelige produsent godkjenne dette, eller kan en annen leverandør/instans stå for godkjenning?
Er det eventuelt en tomelfinger regel for hvor mye man kan gjøre i en slik type kapsling før det er krav til resertifisering?
Løst
Jeg prøver å finne ut hva som står i forskrifter om jording av kabelgater, offshore, men finner ikke noe direkte.
Har Dere noe synspunkt om hva og hvor det står beskrevet noe?
I de gamle Norsok byggeforskriftene for tele og elektro instalasjoner mener jeg at det stod at fraisolerte kabelgater skulle ""bondes"", men jeg tror at de forskriftene er fjernet fra Norsok?
Håper på snarligt savar.
Mvh.
Harald.
Løst
Hvis en har et hovedoverbelastingsvern på 63A, hvor stor skal inntakssikringen/korslutingsvernet være i forhold? Vet at kortslutningsvernet skal tåle største korslutingsstrøm, men det må jo være selektivt i forhold til OV`n.
Mener å ha hørt at enn går opp to sikrings størrelser i forhold til OV`n.
Stiller NEK-400 noen krav om hvor mange ganger større kortslutingsvernet skal være?
Løst
En kunde spør etter samsvarserklæring og ""ATEX"" sertifikat på en komponent. Kan man si at ""ATEX"" sertifikatet bekrefter at det forligger en samsvarserklæring?
Løst
Hvorfor blir det overharmoniske strømmer i N-leder når man har frekvensomformerdrift. Vi har et problem med overharmoniske strømmer i N-leder og vi mistenker at det kommer av frekvensomformerne våres, Men det hjelper ikke å montere filter på disse. Fortsatt så måler vi like mye overharmoniske strømmer. Er det andre ting vi bør se på?.
Løst
Blir det mere støy i et IT-nett når man har montert RFI-filtere på frekvensomformeren?.
Løst
I NEK-400 701.53.08 står det at alt fast installasjons materiell skal kunne allpolig frakobles ved hjelp av betjeningsbrytere.
Det er en 2-polet bryter på boblebadet. Går denne bryteren under betegnelsen betjeningsbryter, eller må en i tillegg ha en vanlig 2-polet bryter på vegg?
Løst
Har en venn som har kjøpt et hus hvor det var utført installasjon i 1998. Stikkontaktene var montert helt nede ved gulvet. Disse var tilkoblet med PR som var lagt skjult i vegg uten rør og var umulig å trekke om. I tillegg var det utført avgreninger i stikkontakt med ""sukkerbit"" for å gå videre til flere kontakter.
I ditt svar av 22.02.2005 på et innlegg sier du, sitat ""En PR kabel kan bare legges utenpå veggen. Skal du legge den i veggen, må du legge den i rør."" I et tilsvarende spørsmål av 15.09.2005 er svaret at ""Normen sier ikke noe om dette, er opp til leverandøren av kabelen. Men etter vårt syn ville vi ikke lagt en PR uten rør bak en gulvlist"".
Han har hatt kontroll av anlegget av en installatør som sier dette ikke er tillat, mens en montør som selger har fått til å utale seg sier at dette er tillat. Jeg kan ikke finne noe i NEK 400 -1998 som sier direkte om dette er lovlig eller ikke. Det er ikke mulig å finne produsenten til denne kabelen. Hva er riktig i dette tilfellet?
Løst
Jeg har forstått at man skal jorde motorkabelskjermen i begge ender motorjordingstilkoplingen og frekvensomformerjordingsterminalen for at kabelen ikke skal stråle ut høyfrekvent støy når motoren er i drift. Jeg gjorde et forsøk på å bare jorde skjermen i en ende, frekvensomformeren. Dette resulterte med at et veiecellepanel som var i drift i samme rommet plutselig viste mere vekt når motoren var i drift.
Spørsmål: Hvorfor støyer kabelen hvis skjermen bare er tilkoplet i en ende
Løst
Sier forskriftene noe om motering av spotlight
i skråtaket( yttertaket) på et hus?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.