| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Jeg har 3 spm....
1) Hva er kravene til utkoblingstider for installasjon på bad?(TT-nett)?
2) Hvordan skal små spotlights monteres, dersom det ikke foreligger egen monteringsanvisning fra leverandør?
3) Hvilket krav gjelder for flerpolet utstyr med N-Leder?
(Og hvor finner jeg disse punktene i NEK?)
På forhånd takk.
Løst
En enhet som kjøpes inn uten atex godkjennelse før 03/07-03, monteres inn i et større og sammenkoples med et kontroll system (enheten blir levert før 03/07-03). Kan da dette komplette systemet bli vidre solgt etter 03/07-03. Hører til historien att prosjektet startet i november 2002, og bestillingen på det komplette systemet ble plassert i juni 2003. Alle enheter i det komplette systemet er Atex godkjente, sett bort fra den overnevnte, dette blir levert i oktober 03.
Løst
Hva er det som avgjør størrelsen på de transiente overspenningene ? og hvor kan jeg finne dette i NEK 400:1998 ?
Løst
hva vi det ha å si for stømmer i N-leder iforhold til overharmoniske str. i et TN-nett??
Løst
En båndsag skal sendes offshore. Denne er ikke EX godkjent og må brukes med ""permit""
1. § 1705 i FEA-M 1990 Motorer skal ha vern mot overstrøm, kortsluttning og underspenning. Gjelder denne forskriften for en båndsag (2,2 kw) hvor en må holde knappen inne for at sagen skal gå. Hvor går eventuelt da grensen på en vinkelsliper av samme størrelse.Denne levers ikke med vern.
2. Gjelder FEA-M 1990 forsatt når vi sender ut nytt utstyr? Hvor er dette kravet i nye forskrifter?
3. Sagen er CE merket fra leverandør. Skal vær enkelt del i denne sagen være merket ihht. FEA-M 1990 § 1705 ?
Grunnen til at jeg spør at er at sagen som er ny innkjøpt blir stoppet på vei ut til nordsjøen.
Løst
I forbindelse med nymontering av en høyspentmotor på en fast installasjons oljeplattform, så er det blitt trekt en 6kv høyspentkabel inn i tavlerommet,og ut til der motoren skal stå i framtiden.
Kabelen er kun kveilet opp i begge endene. Spørsmålet er om det er krav til endepunktsjording av denne kabelen fram til at kabelen blir terminert i tavlerom og ute i motoren? Ettersom det er usikkert hvor lenge den blir liggende slik.
Løst
Hvordan skal vi gå frem når vi skal finne strømføringsevnen for en gummikabel i henhold til NEK 400:2002?
Løst
Er det krav til at Pe jording fram til instrumentet ska jordes??
Løst
Oppgave i kapittel 4: lommelykt merket `Eex iae IIC T6` kan ikke monteres i sone 0........hvorfor?
Løst
Kan pumper og motorer innkjøpt før 1/7-03 uten Atex merking monteres og idriftsettes etter 1/7-03
Løst