| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Er det noe som sier i NEK 400:2002 at en ikke kan sette stikk til innebyggingskomfyr i enebolig rett bak komfyren og at denne kun kan betjenes etter at komfyr er tatt ut, eller må den stå i et sideskap?
Løst
Når et anlegg risikovurderes etter normen, må det gjøres skriftlig?
Løst
En kunde har kjøpt flere Ex lys-armaturer montert på et helikopterdekk før 1/7/03. Et av disse lysene er defekt og skal skiftes ut. Må den nye armaturen være ATEX serifisert, eller kan han få en etter det gamle godkjenningen? Kan denne anses som en reservedel? Det er verdt å merke seg at denne armaturen ikke er sertifisert etter ATEX direktivet.
Løst
Vi har anskeffet oss en såkalt ""brenner"" som kan detektere feil i kabler. Denne mater en spenning mellom 60 og 10000V DC. Kan denne ødelegge kabelen, evt. varmekabler når spenning påsettes over begge ledere?
Løst
Vi har en sveisemaskin som skal ut offshore hvor spenningen er 480 V. Sveise apperatet er merket med 230-400-460V. Vi kan få en bekreftelse fra fabrikant av sveise apperat at den kan brukes på 480 V og nytt merkeskilt med 480V , men da med en
grense på -10 + 5% på spenningen.Apperatet har en sperre som automatisk kobler ut hvis spenningen går over 5%.
Plattformen leverer 480 V +-10%.
Kan sveseapperatet brukes når det er utstyrt med denne sperrefunksjonen .
Løst
Eksempel.
Vi har en SOR trykkbryter som er Exd(i)godkjent og vil bytte den med en av samme type.Produsenten har ikke fått denne Atex sertifisert ennå.
Kan denne trykkbryteren monteres?
Løst
Hva slags kabeltype anbefales for bruk til en frekvensstyrt EXd motor. Kabelen må være bevegelig og helst skjermet. Leverandør og type?
Vil man oppnå tilstrekkelig beskyttelse ved å koble termistor direkte til frekvensomformeren, siden denne har inngang for dette?
Løst
Jorfeilbryteren i en boliginnstallasjon slår seg ut ved lynnedslag etc i nærheten. Det er en 30 mA bryter som kobler ut hele anlegget. I utgangspunktet en noe dårlig løsning. Det er ikke noe særlig mer plass i eksisterende skap. for å løse problemet foreslåes at monteres en jorfeilbryter med gjeninnkobler.
Tillatter forskriftene at det installeres på hele anlegg(husinnstallasjon) en 30 mA jorfeilbryter som automatisk gjeninnkobler.?
Løst
Kan ein koble til ein 230V motor med kondensator til eit 400V TN-nett? kva viklingsspenning vil ein få mellom L1-kunstig fase, L1-N og kunstig fase-N?
Løst
Medfører det riktighet at det er krav om allpolig brud på varmekabelanlegg i ledendegulv i tørre rom ? Dette gjelder vel også belysning i samme type rom med ledende gulv ?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.