| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9573 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Jeg skal snart ta fagprøve som automatiker,og lurer litt på hva emc er..?! forklart på en litt enkel måte.
Som automatiker så er jo som regel alt nytt utstyr som du monterer EMC godkjent, hva er viktig for en automatiker å huske på i forbindelse med emc??, mest bare i forbindelse med kabler?(skjerm)
Løst
Vi er plaget med tæring i sjøvannssystemet, rør og pumper.
Hva kan være årsaken til dette?
Jordfeil på 440/220V systemene er som kjent noe som kommer å går, men vi har ikke noe jordfeil på motorene til sjøvannspumpen.
Kan jordfeil rundt omkring på båten fremskynde tæringsprosessen?
Vi har i løpet av det siste året montert zinkanoder i sjøkister og sjøvannsfilter i begynnelsen av systemene. Dette har ikke gitt noen merkbar forbedring.
En stor del av rørene har og i denne perioden blitt lappet på og fornyet. Alle rør blir galvanisert før montering.
Disse nye rørene blir og utsatt for synlig tæring, like ofte midt på 3-4 meters rør som i bend.
På kjelevannssystemet har vi også korrosjonsproblem.
For eksempel sirkulasjon-pumpe no. 1 for exh.kjeler som ble demontert fordi det oppstod lekkasje i mech.seal.
Ved demontering viste det seg at også denne pumpen hadde store tæringer på aksel og i pumpehus. Akselen er av forkrommet stål. Tæringene har gått igjennom kromlaget og angrepet akselen.( ref.bilde 11,9 og 8 ) Impeller har store tæringer på innsiden av slite-banen som vender mot pakk-boks. ( ref. bilde 12og13 )
I pumpe-hus er det tæringer i ytre sirkel, og på kjølekappe for pakkboks er tæringene rett innenfor impellerens slite-bane. ( ref. bilde 16og17) Gangtiden på pumpe no. 1 er 4787 timer.
Vi kan om ønskelig ettersende bilder som dokumenterer dette.
Løst
Er det krav til allpolig brudd via betjeningsbryter for boblebad eller holder det med automatsikringen for frakobling. Samme spørsmål for varmtvannsbereder plassert i dusj/badekar.
Løst
Hei
Kan kapslingsgrad IP55 på en AC motor likestilles med noen Ex klassifisering?? Finns det en oversikt/tabell noe sted om dette?
Løst
Skal skifte tavle og inntak i huset mitt. Har luftinntak og monterer derfor NH sikringer i inntaksboksen og legger 3 stk 16mm PN i plastrør fra inntak til tavlen. Dobbelisolerer alt foran kombiautomatene pga kravet til overgangsmotstand til jord. Blir PN i samme rør regnet som dobbelisolert? Forutsetter selvsagt at det settes på strømpe på tampene i skapene. Må inntaksboksen (metall) jordes eller regnes den som ""mindre metalldeler som ligger isolert fra jord"" I såfall hvilket kvadrat skal den jordes med?
Løst
Hei.
I dag blir det levert en del ex-motorer som har multispenning som har følgende spenninger påstemplet:
400VD 50Hz
690VY 50Hz
400VD 60Hz
440-480VD 60Hz
690VY 60Hz
Det jeg lurer på er In merking på disse motorene. Når det er stemplet 440-480VD, så er det kun en In stemplet på skiltet til 440-480VD.
Skal det ikke være en In for 440V og en In for 480V?
Hvordan kan en kontrollere at ex-motor er testet for alle typer spenninger på en motor? Full typetest er ""aldri"" tilgjengelig da fabrikk kun levere ut standard tomgangstest med en valgt spenning?
Løst
stemmer det at kravet er 1mega ohm per volt driftspenning.og ikke 1kohm per volt drift spenning?
Løst
Ved lange kabellengder og bruk av små releer kan det være problematisk å få releet til å falle ut når kretsen brytes pga. indusert spenning i kabelen. Dette gjelder spesielt mangeledere og vekselspenning. Dette kan løses ved å koble et RC-ledd over spolen. Er det noen som har en formening om dette. Vil en varistor gjøre samme nytten ? Hva er forskjellen på varistor og RC-ledd i denne sammenheng ?
Løst
Hvor på nettet finner jeg oppdatert informasjon om installatørprøven?
Det tenkes da på krav til teori og praksis, samt kurs og oppmelding.
Løst
I forbindelse med utskifting av lysarmaturer må da ledningsanlegget som har 1 mm2 jordledning skiftes ut med fulljord 1,5 mm2, og må også sikringsautomater skiftes ut eller forankobles jordfeilbrytere ?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.