Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9573
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dimensjon på hovedutjevningsforbindelse

Ved dimensjonering av hovedutjevningsforbindelse står det i 547.1.1 at den skal være minst lik halvparten av den største beskyttelseslederen i installasjonen. Skal hovedutjevningsforbindelsen beregnes utfra største hovedkurs eller forbrukerkurs?

Spurt ${formatDate(1067349840)}
Løst Løst
Ex
Potmeter som Simple Apparatus

Hei

Vi har problemer med å få godkjent Potmeter som simple apparatus. Har alltid brukt dette i tidligere applikasjoner med Pepperl& Fuchs Barriere type KFD2-PT2-Ex1. Potmeteret er 5 Kohm
med resistansbane av konduktiv plast.

Så vidt meg bekjent er potmeter en resistiv komponent som hverken lagrer eller genererer energi.

mvh

Geir Eiesland Maritime Hydraulics

Spurt ${formatDate(1067333940)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kapslingsgrader

Spørsmålet gjelder ett tilfeldig valgt utstyr som har har IP-grad 67. Er det slik å forstå at dette utstyret må dobbelmerkes for å tilfredstille f.eks IP-56?

Ett annet spørsmål er om den franske normen NF EN 60529 er den samme som NEK EN 60529?

på forhånd takk
mvh
erik sørbøsveen

Spurt ${formatDate(1067255280)}
Løst Løst
Ex
EEx mærkning

Hvad står følgende mærkning for:

Eks. EEx nRC- EEx nA/nR/nL/nP/nC

Spurt ${formatDate(1067260380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utførelse av takpunkt

I bolig installeres det takpunkter. Kunden skal selv montere lys i bl.a. stue og derfor monteres det ikke noe her. Kunden har ikke lov å montere lys selv, da dette er fast installasjon, og spørsmålet mitt er da om jeg bør installere et spesial-taklogg med spesialstigg i. Har sett slike på clas-ohlson, og de er gjerne utstyrt med en krok slik at kunden kan montere lampen og sette på en kontakt og plugge den rett inn i takpunktet uten å røre noe på fastinstallasjonens side.

Hvilke krav/anbefalinger gjelder?

Spurt ${formatDate(1185272100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Normalt bruker man type AC i en bolig. ( vekselstrøm )
Kan man bruke type A ( vekselstrøm og pulserende likestrøm )istedenfor?
Fordeler / ulemper?

Georg

Spurt ${formatDate(1066685160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording/utkobling etter 400/230 trafo

Det skal for tilførsel til eksisterende 230V vaskemaskiner/tørketrommler for vaskeri i et sykehjem monteres en 80kVA trafo (400V-TN/230V-IT). Nettet forøvrig i bygget er 400V-TN, også for lys og ""vanlige"" stikkontakter i vaskeriet.
Bruker iso-overvåkning på sek. siden (ikke jordf.bryter/varsling) da jeg regner med liten kapasitans mellom jord og faser og dette utsyret ikke vil fungere.
Er dette tilstrekkelig?

Vedr. NEK400:2002 413.1.5.5: Hva menes med og hva er forskjellen på 2. og 3. avsnitt når det gjelder måten å jorde på ?

Beregner å jorde utstyret i vaskeri vha. jordleder i tilførselsledning for hver enkelt maskin. Tilkobles jordklemme i tavle der trafo monteres.

Spurt ${formatDate(1066727160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tavler utført som kl. II

I 413.1.5.4 veiledning 3 står det at fordelingen som forsyner kursene ikke omfattes av kravet til overvåking. Men må fordelingen da bygges som kl. II eller er det ikke krav til dette?

Spurt ${formatDate(1066730640)}
Løst Løst
Ex
Omklassifisering av utstyr/vedlikehold

Når EExde motorer i sone 2 område blir omklassifisert til EExn.
Hvilke krav stilles det da til vedlikehold av utstyret?
Er det riktig å sammenligne denne motoren med andre EExn motorer?
Er det sertifikatkrav på denne motoren nå, da den ikke er i henhold til standarder som f.eks IEC 60079-15?

Spurt ${formatDate(1066510080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ulykke

Har vært i nærhet av noen ulykker,og vet i det ulykken skjer ikke hva jeg skal gjøre.
Hva bør en gjøre i en fallulykke.

Spurt ${formatDate(1066329120)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen