IT-230V Ikke krav til jordfeilbryter. En 60 meter lang motorkurs. 30kw motor, Ik min 2pjf = 750A Kontaktor med bimetall plassert i tavle.
Hvordan få Ikmin til å koble ut raskt nok (5s)? samtidig sikkre motoren høyt nok, hva med spenningsfall ved start?
Jordfeilbryter, større kabel, spessielt vern, hva er best? vil helst unngå jordfeilbryter da det er en frysemotor.
Løst
Har IT-nett egen trafo 1000kva. har en viktig forbruker (kompressor) som ikke må falle ut. Derfor ikke JFB. Hva må der tas hensyn til ved bruk av JF overvåking. Utkoblingstider ved annen feil etc.
Løst
Går det og bruke innfellingsboks til downlight som koblingspunkt med vrihylser eller Wago når det er montert downlight av type 230 volt og PN som benyttet kabel? Innfellingsboksen er ikke i metall.Dette er aktuelt i de tilfeller hvor tilkoblig til downlight ikke er stor nok til og gå inn og ut av samme klemme.
Løst
Hei,
Jeg har et spørsmål angående maksimal overflatetemperaturer offshore. På skip er grensen satt til 220 grader. Er det samme grense offshore? På forhånd takk.
Løst
1) Bedriften deler en IT 22/0,23kV 1000kVA fritstående transformatorkiosk med to mindre bedrifter.
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
2) Bedriften forskynes av egen transformator IT 22/0,23kV 1000kVA transformator
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
2) Bedriften deler en IT 22/0,23kV 1000kVA fritstående transformatorkiosk med to mindre bedrifter.
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
2) Bedriften forskynes av egen transformator TN-S 22/0,4kV 800kVA transformator
Hvordan er kravet til jordfeilovervåkning utkobling ved første jordfeil. Det forutsettes at Automat løser ut ved minste feilstrøm (2p jfeil).
Løst
I paragraf 701.53.08 står det at fast installasjonsmateriell for bad skal allpolig kunne frakobles vha. betjeningsbrytere.
For bygg med EIB anlegg vil det kunne gis 2 polig brudd vha. BUS-styrt utstyr (feks. relè), men regner ikke dette som betjeningsbrytere.
Vil en 2-polet bryter montert i serie med releet i SIKRINGSSKAP være tilfredsstillende?
Løst
Hei,
Er det krav til termografi på el. anlegg på land eller på sjø?
Løst
Stilles det krav til ekstra opplæring for å utføre reperasjon og vedlikehold på heiser?
Vi som arbeider med dette utstyret i dag er utdannet Elektromontør Gr.L
Løst
Kan det tillates at gassrør og strømmførende kabel kan føres i samme rør til komfyr.
Rør og kabel føres gjennom en 32 mm pvc-rør.
Løst
Hei.
Takker for et fint forum med masse god informasjon.
Har en varmtvannsbereder 2,5kw står i vaskerom med på montert støpsel.
Skal byttes ut med en sentral type 1 fas 3kw, 3 fas 7,5kw.
Er det noe krav til allpolig brudd her ( bryter utstyr / kontaktor / skillebryter / støpsel ) eller er det godt nok med automatsikringer på de to kursene?
Mvh
GS.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.