Hva kalles egensikkert utstyr/systemer? Er det alt ex utstyr?
Løst
Hvis ikke det benyttes induviduelt skjermet par må 500v tilkobles... og 1000v tilkobles... Er dette testspenning for å sjekke om kabelen tåler dette eller??
Løst
I NEK 420 del 3 paragraf 4.4 står det om rutinemessige periodiske inspeksjoner.
Slik jeg tolker dette kreves det enten en uavhengig gruppe som foretar periodisk inspeksjon, eller inspeksjon av eksternt firma.
Stemmer dette, eller kan samme gruppe som foretar generellt vedlikehold på installasjonen også foreta periodisk inspeksjon, evt. foretar dette på forskjellige tidspunkter?
Løst
Er det noe som helst i veien for å bruke ex-utstyr i sonefritt område ??
Løst
Finnes det Ex godkjent nummer tastatur(1,2,3,4,
5,6,7,8,9,# og *)?
Løst
Ved rengjøring/vedlikehold av tanker innvendig er vi selvfølgelig avhengig av arbeidslys. I disse tankene kan det både være trankt og fuktig. Standard oljebestandig kabel blir benyttet som tilførsel. Er det korrekt å hente strømmen fra nettet? Eller er det krav om at forsyningen er SELV?
Løst
Hvis et produkt er godkjent for gassgruppe C|| er det da automatisk godkjent for B||?
Løst
Eksisterende: 20 stk 2x16A kurser på en forankoplet 3x80A effektbryter. Ingen jordfeilbrytere. (Kun varsling i tidligere fordeling.)
Kunden ønsker: 16 stk nye 2x16A jordfeilautomater koplet på den samme effektbryteren. (Kunden er klar over hvor lav samtidighetsfaktoren blir.)
Materiellet har jeg allerede fått levert av en konsulent, men jeg er usikker på om jeg faktisk kan bruke det.
Det er Moeller jordfeilautomater med 16mm2 samleskinne. Hvor stor strømføringsevne har denne? Jf-automatene har maks 16mm2 tilkoplingsklemmer. Vil RK 16mm2 tåle en strøm på opptil 80A i en tavle? Har dessverre ikke tilgang til tavlenormen.
Er det nødvendig med kortslutningssikker strømpe fra effektbryteren og opp til samleskinna til de nye kursene?
Løst
Har et spørsmål som går på valg av spenningsindikator. Vi har hatt et relevant tilfelle hos oss der det ble diskusjon omkring våre spenningsindikatorer hvorvidt de var egnet. Vi har 3,3 kV motorer og spenningsindikatoren vår var merket 3,6/24 kV. Etter å ha vært i kontakt med leverandør så fikk vi bekreftet at denne var garantert til å gi indikering helt ned til 40% av nedre spenningsgrense, altså 1,44 kV. Vi bruker derfor disse spenningsindikatorene på våre 3,3 kV motorer.
Ser at dere i kurset kjører på at driftspenningen SKAL være innenfor merkespenningsområde uten å nevne at det kan være avvik. Eller er det slik at FSH's krav til at spenningsindikatorene skal være egnet vil si det samme som at de SKAL ha et område som dekker aktuell driftsspenning, og at vi derfor praktiserer feil.
Løst
Stilles det krav til midlertidig utstyr plassert i sone 1 med hensyn til jordfeilovervåking?
Gjelder følgende: Container (type R) med Ex
utstyr.
Åpen skid med Ex utstyr.
Løst