Det er allerede trekt 12kV RFOU 3x95/50m2 kabel.
Fabrikat Norsk kabelfabrikk.
Kan denne trelederen settes elastimoldkoblinger på?. Utskrittinegen til 3 enledere er utført ved at lederne med elistimold er forlagt rett på kabelgate. Hovedskjerm kun kuttet uten å bli jordet. Ingen sprobarhet angående metodikk for 3leder til ""enleder"" elastimold.
I Draco dokumentasjonen er det kun standard nipler som har aksept.
Løst
Leste en artikkel i et fagtidskrift om innføringen av ATEX direktivet. Der sto det at f.eks gassensorer, bærbare og stasjonære, som var EX klassifisert ikke uten videre var godkjent for bruk når ATEX direktivet trer i kraft og det var små muligheter for dispensasjoner. Stemmer dette? Og i tilfelle hvilket annet utstyr vil heller ikke være godkjent?
Vil det bety at det er påkrevd større utskiftninger på anlegg?
Løst
På et bestående IT 230V anlegg med egen trafo. ( 1 bruker )
Bør vi forlange isolasjons overvåkning eller jordfeilvarsler på hele systemet.
For å unngå å bruke jordfeilbrytere på nye forbrukskuser ?
Løst
Man tar en glatt kopperskinne, borer og gjenger 6mm hull. Kabelskoene festes med skruer påsatt stopp og sprengskive. Tilfredstiller dette krav om sikring mot ""selvløsing og vridning"" i EN 50014 punkt 15.5
Løst
Når en skal installere elektrisk utstyr i et batterirom med ventilerte akkumulatorer, kva normer gjeld då? Blir dette eit klassifisert område der ein må bruke EX utstyr?
Løst
Hvor mye kan en belaste en 4x50mm² AL kabel forlagt i jord(PFSP).
Løst
Hvilke krav stilles til jording av 24v anlegg?
Løst
Jeg har hørt rykter, hvis du har f.eks en 16mm² pfsp og belaster denne nesten optimalt, kan det da oppstå skade på kobber kabel.
Løst
Hei.
Er det lov til å bruke nødstopp som vanlig stoppknapp, eller skal det være egen nødstopp og egen stoppknapp på lokale starteopaneler?
Mvh Jan Egil Lanne
Løst
Hei
Her på Statfjord skal et firma montere noen nye prober for å måle korrosjon i strømningsrør. Disse probene er tenkt montert i en Exi sløyfe med barrierer i sikkert området. Problemet mitt er å akseptere disse probene da det ikke finnes noen form for godkjenning eller sertifikat på disse. Produsent sier at de ikke trenger noen form for sertifikat da det er ""mekanisk"" utstyr?
Slik jeg har tolket EN50020, kan disse probene aksepteres dersom produsent bekrefter at det er snakk om simple apparatus, men selv da skal de ha en temperatur klassifisering. Og der de skal monteres er normal temperatur ca 70 grader.
Hva mener dere, hva kreves av dokumentasjon?
mvh Knut Olaussen