Kan en sette inn et DIN montert ""EX de"" rele i et kontrollsystemskap (IP21), som står inne i et utstyrsrom? EX de rele fordi det kan tenkes at gass kan trenge inn i rommet, men rommet er uklassifisert område.
Løst
Er det et krav om å teste vern for ""små"" exe / industri motorer offshore ?
Og hvor ofte skal de testes ?
I vårt FV program så er denne testen nå utelatt?
mvh
Eivind Mælen
Løst
Hvorfor må vi ha varmtarbeids tillatelse for åpne exe bokser i sone 2
Kun inspeksjon
Løst
Hei.
Er det tilatt å installere plexi glass for inspeksjonslukene til børstene på ein Dc-motor.
Motoren er klassifisert som ein Exp-motor.
Hva med vanlig glass?
Ved ein evn. slik ombygging må motoren resertifiserast igjen?
Formålet er å hjelper elektriker mykje med den daglige rutine på ein Exp-motorn.
Mvh
Trond Skogen
Løst
På et nytt tomt exe-skap er det stemplet temp. klasse T5. Hva kan man montere i et slikt skap, uten å endre skapets temp.klasse?
Løst
Vi har ett Exp-panel som har noen eksterne små paneler og instrumenter koblet til seg med slanger.Kan vi fjerne noen av de små panelene uten att panelet må resertifiseres.
Løst
Er det tillatt å teste motorvern for små Exe motorer på en forenklet måte ved feks å koble fra en fase og ta utkoblings-tiden?
Løst
Det er kommet opp spørsmål omkring bruk av armbåndsur m/batteri ute i klassefisert område.
Har alltid betraktet dette som tillat !
Det siste nå er bruk av stoppeklokke som ikke er Ex godkjent. Denne har et 3V batteri type; CR2032.
Kan denne brukes på samme måte som dagens praksis på armbåndsur???
Mvh
Arild Johnsen
Troll A
Løst
Man har ett overtrykksrom plassert i grenseskille mellom sone 1 og 2 området. Områdekart tegner opp grensen mot sone 1 slik at den ene langsiden og 1/3 part av endevegger er plassert i sone 1, resten i sone 2. Dør/utgang på endevegg er tegnet inn i sone 2, maks en halv meter fra inntegnet grenseskille til sone 1.
Er det slik at man i teorien slipper sluse mellom uteområdet og overtrykksrom p.g.a. at inngang grenser til sone 2 og ikke fra sone 1?
Føler at dette er å tøye strikken litt langt, men er dette svaret?
Løst
Har et spørsmål om en exe motor. Boltene er brekt av i koblingshuset. Er det lov å bore opp koblingshuset selv og gjenge på ny, eller må dette gjøres av en sertifisert ex reparatør.