Hvilke krav blir det stillt til utkobling ved jordfeil på stikkontaktkurser offshore.
Det er snakk om IT--anlegg på 440V og 230V.
Størrelser på stikkontakter fra 125A til 16A.
Klarte ikke å finne dette med berøringsspenninger i FEAM eller NEK410.
Løst
Hei.
Vi holder på å feilsøke på 2stk 400V TN vifter på 50kW som har lekkasje strøm på 95mA og 230mA, Den viften som har 230mA lekkasje strøm er splitter ny. Vi måler med lekkasjestrøm tang på kabler til vifter.
Mitt spørsmål er: Er det forskjell å måle med lekkasjestrømtang på 230v og 400v??
mvh
Arne Jørgen
Løst
Tidligere ble PRS kabler benyttet innendørs offshore, dette er ikke lengere tillat. Hvilken kabel kan benyttes som har dimensjonen 2x2,5 + E?
Fredrik
Løst
Har testet ett større anlegg, og 5-6 jordfeilautomater løste ikke ut før på 31,5 mA. Dette var ikke på bad. Er dette ulovlig?
Løst
Skal det alltid være to personer tilstede ved spenningsprøving på de kapasitive målepunktene f.eks. på elastimoldtilkoblinger?
Løst
Hei,
Vi har stadig vekk gående en diskusjon på hva en kan kreve av detaljer i dokumentasjon.
Mange steder står det T1-T6 både i samsvarserklæring og i sertifikatet.Noen ganger er det en tabell i sertifikatet som angir f.eks hvordan en termostatskal stilles i hht. de aktuelle temp. klassene. Dersom dette er tilfelle hvordan skal i såfall dokumentere instillingen av thermostaten? I datasheet, på merkeskilt??
Løst
Ved vedlikehold og sjekk av vern for exe-motor, har jeg noen spørsmål.
Skal kurven for Ia/In beregnes ut fra kalt vern?
(I teorien låst motor ved oppstart)
Har elektronisk vern med kurve både for varmt og kalt vern.
Løst
Er relè å betrakte som ""simple device"" og dermed mulig å benytte i en Exi ""loop""?
Er det i såfall krav til merking?
Løst
Er det krav om bruk av personlig verneutstyr og AUS verktøy ifm betjening av åpent monterte sikringer?
Løst
Kan en sette inn EOL og serie motstander i egensikre sløyfer uten å komme i konflikt med merking?
Hva med ikke egensikre sløyfer?
Er det nødvendig med ""innstøpte"" motstnader?
Løst