Side 73 i boka Kortslutningsberegninger.
Brukes for å sjekke selektivitet mellom smeltesikringer.
Oppstrøms vern må ikkje begynne smelteprosessen (A2s smelte)ved lavere verdier enn bryte (A2s bryte) for nedstrøms.
smelte_sikkringer_tabell027.pdf.pdf
Løst
Hei
Hvor stort inrush må regnes når det står en trafo IT/TN på kursen.
Hvor ""treg"" må en effektbryter være for å holde?
Eller er ikke dette noe å tenke på?
Løst
Hei
Hvordan finner man Ic verdien utfra en kurve for Nh patroner?
Hvis jeg har valgt en 200A NH patron, og har kun kurven oppgitt, som i prøven fra mars?
Løst
Kjell Morten Halvorsen ringte meg i dag 26. Oktober 2011.
Han forteller meg at han ikke er med å lager prøven lenger. Han sitter i gruppa som lager kvalifiserende prøven, men selve prøven som dere skal igjennom i morgen vet han ingenting om.
Jeg satte veldig pris på at han ringte meg og rydda opp i dette, det vil si at alle som deltar på de forskjellige kursene som arrangeres stiller med likt utgangspunkt.
Lykke til på prøven.
Løst
Vedrørende installatørprøven 2011
Hei
Jeg skal opp til installatørprøven den 27.10.11 og prøven ser ut til å omhandle byggestrøm og brakkerigger.
Har du mulighet til å gi svar på følgende:
1.Brakkerigger som er produsert i utlandet og jeg som installatør skal forestå tilkobling av disse. Blir dette på samme måte som en maskin? CE merking og samsvarerklæring må foreligge før tilkobling samt at eventuelle ombygninger må gjøres i samsvar med produsents krav/spesifikasjoner?
2.NEK400-7-704 tar for seg installasjoner på bygge og nedrivningsplasser. For administrasjonsbygg på byggeplasser (fks: kontorer, garderober, møterom, kantiner, sov, wc) henvises det tilbake til generelle krav i NEK 400-1 til NEK 400-6.
Jeg antar at det er dette som blir benyttet ved prosjektering og tilkobling av brakkeriggene?
3.I NEK400:2010-8-823 som tar for seg installasjoner i boliger. Jeg antar at denne ikke blir benyttet ved prosjekteringen?
4. Har du noen gode tips til problemstillinger som kan dukke opp ved tilkobling av slike rigger?
Håper du har mulighet/tid til å besvare dette.
Mvh
Jens Støa
Hei!
Beklager noe sent svar men jeg har vært ute på reise.
Til spørsmålene:
1. Elektriske installasjoner i brakkerigger må utføres i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) som henviser til NEK 400 (den til enhver tid gjeldende). Elektriske installasjoner i bygninger reguleres bare av norsk lovgivning (nasjonalt regelverk i alle andre land). Det vil si at bare fel gjelder. Det skal utstedes en samsvarserklæring av den som prosjekterer og den som utfører anlegget som angitt i fel §12.
Elektriske installasjoner reguleres ikke av forskift som gjennomfører EU direktiv og skal derfor ikke CE merkes. Her gjelder bare norske lover og forskrifter.
Installatør skal sjekke om det foreligger samsvarserklæring som gitt i §12 i fel dvs. at en virksomhet har tatt ansvar for den elektriske installasjonen. Installatør kan da tilkoble anlegget og skriver samsvarserklæring for sin del av jobben. Det forutsetter noe prosjektering og praktisk utførelse.
Dersom det IKKE foreligger samsvarserklæring for det anlegget som skal tilkobles må installatør sikre at det som tilkobles er i henhold til fel og at anlegget er fagmessig utført. Det skal deretter utstedes en samsvarserklæring for hele anlegget.
2. Ja 704 gjelder ikke for kontorer og lignende.
3. Dersom boligbrakke kommer inn under definisjonen i 823 Bygningsmessig enhet med bekvemligheter som gjør at mennesker kan bo der må boligbrakke utføres i henhold til 823.
4. Utfordringer ved tilkobling: TN IT problematikk er det mest vanlige. Andre ting er at man har benyttet helt andre standarder enn det som gjelder i Norge. Da må dette bygges om før tilkobling slik at det tilfredsstiller norske forskrifter. Kabeltyper, allpolig brudd, overspenningsvern, koordinering av strømføringsevne vern og utstyr osv er typisk gjengangere.
Håper dette er noe du kan benytte deg av.
Med vennlig hilsen
JOSTEIN WEEN GRAV
sjefingeniør
Elektriske anlegg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg
E-post Jostein.Ween.Grav@dsb.no
postmottak@dsb.no
Telefon (+47) 33 41 26 68
Mobil (+47) 41 43 27 71
www.dsb.no
Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar
Fra: Jens Kristian Støa [mailto:Jens-Kristian.Stoa@midtnett.no]
Sendt: 21. oktober 2011 09:11
Til: Grav, Jostein Ween
Emne: Installatørprøven 2011
Løst
Hvis hovedfordelingssentral på byggeplass har jordfeilvarsling innebygd, er det da godt nok, med tanke på hovedkabelen, eller må det monteres jordfeilvarsling i på tilførselssiden av kabelen også (Raskmat sin tavle)?
Løst
Noen som har noe erfaring med tilkobling av slike trafoer? Noe spesielt man trenger å tenke på? Valg av forankoblet vern, overbelastnings vern osv
Løst
kan være dette allerde er besvart, om så ikke bry dere med denne.
Grei ut om hvilket ansvar de som leverer, monterer og bruker byggestrømsystemet har???
Ansvar:
De som levere (utleie firma)har ansvar for å kunne dokumenter utstyret i forhold til gjeldene regelverk/forskrifter/norm, da dagens standard.
De som monterer det (montør/installatør) har ansvar for at installasjonen er etter gjeldene regler/forskrifter/norm, da dagens standard.
De som leier det eller bruker det er da ansvarlige for å sørge for nettopp at det skjer det som ble beskrevet over. Leietaker eller bruker er avhengig av fagkompetansen til de eventuelle leddene mellom fantasi og virklighet.
Det vil si at vi som Installatør er ansvarlige for utstyret etter dete er satt spenning på det og skal derfor verifisere og kontrollere anlegget som om det var en helt ny installasjon noe det forsåvit også er.
Løst
Hei
Har noen et eksempel på et DLE avviks rapport fra annet anlegg?
har aldri sett en sånn rapport.
Løst
La oss si at det kommer brakker som har et el anlegg fra 2002,
og vi får spørsmål om og legge opp strøm til en selvregulerende varmekabel som skal frostsikre vannrøret. hva må vi tenke på da?
må vi først be om en samsvarserklæring på at el enlegget som er der er iht NEK.2002. Også få en godkjenning av leverandør på at vi kan gjøre jobben? og deretter skrive samsvar på den jobben vi har utført er iht NEK.2010?
kjenner det koker i hode:)
håper noen kan hjelpe med her
Løst