Har forstått det slik at denne kabeltypen ikkje er å rekne som berøringssikker lenger.
Den er då å regne som blank linje? hvilke andre krav legger dette når du skal jobbe på pex?
Ny
Har vært borti problemstillingen om at i driftsbygninger er det ikke tillatt med fordelinger av plast. Er det noen som har referanse til noe kapittel i NEK om dette?
Løst
Hei
Jeg har et spørsmål vedrørende omregning av forbruk mellom DC og AC. Vi benytter 5000A på 750DC og ønsker å vite forbruket på 10,6Kv AC siden. Vi regner ikke med tap i transformatorer eller noe annet, kun rått regnet over.
Har dere noen formel som beskriver dette?
Vennlig hilsen
Øystein
Løst
Hei, NEK 400 og 700 har en veldig konkret framgangsmåte for å regne på separasjonsavstand mellom kabling for informasjonsteknologi og elkraft. Jeg klarer ikke finne noe håndfast på hvilke krav som gjelder for andre signalkabler som jeg føler er innebefattet at dette. for eksempel LIYCY signalkabel, jeg finner ingenting i datablad om koblingstap, transmisjonsytelse eller skjermtap, det står heller ingenting om separasjonsavstand. Jeg finner ingen samsvar mellom IEC normene kablene er konstruert etter heller. Skal man bare ta utgangspunkt i separasjonsklasse a eller finnes det en mer riktig måte å gjøre dette på?
Løst
Easee, bryter de forskrift om lavspenningsanlegg? Det later til at de ikke følger normen, i hvertfall ikke den svenske.
Hva er kravet dersom man velger å gjøre noe annerledes enn standard/norm, samtidig som man følger forskriftens intensjon?
Mvh Clayton Johansen
Løst
Hei
Det er snakk om å kappe av x-antall meter av varmekabel som er støpt ned, varmekabelen er en to-leder som er 58m lang på 1000W og har en motstand på 52,9 ohm. 17W/m kabel.
Firmaet som skal utføre jobben sier at effekten øker om vi kapper kabelen, men jeg får ikke dette helt til å stemme. Hvis vi fjerner en meter kabel fjerner vi jo også effekten denne produserer?
Kan være det er noe med regnestykket jeg misforstår/roter meg bort i her.
Om jeg deler ohm på antall meter kabel får jeg følgende;
52,9 ohm/58m = 0,91 ohm per meter
Men om jeg bruker resultatet herfra og ohms lov for å finne effekten per meter;
P= V^2/R = 230^2/0,91 = 58 131W
Spørsmål 1: Hva er det jeg misforstår i regnestykket mitt?
Spørsmål 2: Hvorfor blir effekten i en varmekabel høyere da vi kapper den - vi fjerner jo en del av kabelen som "er med" på å produsere varme/effekt".
Løst
Skal ha en underfordeling til en garsje, det er trukket en PFSP 3x10mm til underfordelingen. Underfordelingen har også egen jordelektrode.
Er det mulig og bruke 100mA jorfeilbryter type A i sikringskapet og bruke 30mA jordfeilbrytere i underfordelingen? Vil du då få selektivitet mellom jordfeilbryterene? Eller må en ha jordfeil automat av en annen type i sikringskapet ?
Vurderer og bruke en:
Jordfeilautomat Eaton PKPM3 Li
PKPM3-32/3/C/01-Li/A Jordfeilaut. 32A 3p/C 100mA
Denne er 100mA og 10ms forsinkelse, der etter kan en ha vanlige jordfeil automater i serie ?
Løst
Hei. Skal fikse opp et hus hos en kunde. Der står det et gulv skap i et garderobe skap. Gulv skapet er et skap med full avdekning rundt sikringene, tilsvarende et nytt skap. Dørene på sikring skapet er kastet. Er det krav til at det må vær dører på sikringsskapet, eller kan det stå sån uten dører?
Løst
God ettermiddag,
Lurer på om det er lov å ha koblingsboks over en demonterbar himling (treplater med skruer). Alle andre spørsmål i tråd hander om systemhimlinger og jeg håper det samme svarene gjelder her.
Elektrikker hadde tenkt å bruke en boks som skrues direkte i eksisterende himling, men vi trenger mer plass til ventilasjonskanaler. Kan boksen være monterte på eksisterende himlingen ca.20cm over nedhengte himlingsplater? Takk for hjelpen!
Løst
Som spørsmålet sier, hva er de formelle kravene til instruktør/instruksjon?
Er det bare den som oppfyller FEK §6-1, med fagbrev, eller kan også en som oppfyller §6-3, elektroingeniør uten fagbrev gjøre dette?
Løst