Blir veldig forvirret. Jeg leser og hører noen steder at Aktiv effekt = P og måles i kW, Tilsynelatende effekt = S og måles i kVA og Reaktiv effekt = Q og måles i kVAr.
Mens andre steder hører og leser jeg at Aktiv effekt = S og måles i kVA og Tilsynelatende effekt = P og måles i kW.
Når det står på en eksamen, beregn fordelingens samlede effekt, hva menes da?
Løst
Vi har eksamen imorgen og dette er all informasjon vi har fått på forberedelsesdagen? "Utbedre feil etter EL-kontroll i forbindlese med salg av bolig" Alt kan vel egentlig komme, men hva er mest sannsynnelig?
Løst
Er det samme prosedyre for test av elektroniske vern som bi metalvern? Vi tester motorven utløser tid ihht tE-tid ved preventive sjekker. Fjerner 1 fas ut til motor og tar tiden x 1,3 Men ser det står i tekst i kurspermen jeg fikk fra dere at dette gjelder for bi metalvern.
Løst
Hei!
Jeg har nettopp kjøpt en bolig, og det eneste som mangler er en billader. Jeg har to inntakskabler: én til hoveddelen på 50A 230V, og én til kjellerleiligheten på 50A 3-fase.
Lurer på om jeg kan bytte om slik at 3-fase-inntaket brukes til hoveddelen, og at 230V-inntaket heller går til kjellerleiligheten? Tanken er at jeg da kan installere en billader på hoveddelen.
Noen som vet om dette er mulig eller anbefalt?
Løst
Hei! Lurer på noe angående kontuinitet, vis man har eksempelvis en kurs på 20meter med 2.5mm cu leder og da bruker formelen for motstand i kobber R=(ro*l)/a, får man forventet resultat på 0.14 ohm. Hørt noen snakke om at det er målingen er godkjent så lenge det er under 1 ohm, men er det noe krav her eller er det bare en tommelfinger regel? vis man får 0.90 ohm på eksempelet jeg hadde, da hadde det vært veldig dårlig koblinger noen plasser? Lurer også på hvorfor man burde bgynne med kontuinitet framfor isolasjon ved sluttkontroll? Man kan jo heller ikke fastslå at noe er jordet kun ved kontuinitetsmåling, kan jo være flere grunner til at en bolig plutselig ikke er jordet lenger, da sjekker man overgangsmotstand til jord? er det noe dere vanligvis utfører? Takk for hjelp:)
Løst
Leste gjennom følgende punkt i NEK. Antar at denne gjelder for utkobling v. andre jordfeil? Hvor kommer denne til anvendelse?
Løst
Hei hadde en elektriker for å legge varmekabler i gangen. Den er todelt, vindfang på 2.4 kvadrat og innenfor det er det gang på 14m2.
Har bedt om varmekabler, lavtbyggende og hatt masse jobb med å slipe ned i vindfang for dette.
Har ikke blitt sagt noe om begrensninger, tilleggsvarme eller noe slikt og jeg har flis på gulv.
viser seg iht samsvarserklæring at han da har lagt med 85w/m2 i store gangen, hvor det da er godt og varmt på gulvet på trinn 6 av 10 på regulator.
i vindfanget derimot har det vært nede i 16 grader når det har vært -7 og -8 grader ute. Her står det på full guffe, samme oppbygging av gulv som store gangen og kablene som er under såla som er koblet vekk for nye kabler har gitt god varme tidligere.
viser seg at det her er lagt 53w/m2. Anbefaling fra leverandør av varmekabler sier 100-140 w/m2
Er dette avvik fra noe standard? Tenker det ikke er helt fagmessig utført når det er kaldt på gulvet i vindfanget men god varme på neste gulv. Har stilt stpørsmål og meldt reklamasjon, men når regning er betalt går det trått….
Løst
forstått det slik at v. 2 jordfeil så blir det kortslutning mellom de to fasene med jordfeil. Men hvordan kan det bli stående 2 jordfeiler uten at vernet kobler ut. og hvor stor er berørings strømmen da.
Løst
Hvordan dokumentere beskyttelsesleder i IT-nett fra netteierens trafo og velge riktig overspenningsvern hos kunden ? Er det distribuert eller ikke distribuert jord ?
Løst
En kunde av oss har fått følgende avvik på DLE-rapport:"Overspenningsvern var ikke for IT, ref FEL §25"
Overspenningsvernet det er snakk om er Eaton SPCT2-460-3+NPE, anlegget er IT-nett. Overspenningsvernet er montert i forbindelse med skifte av sikringsskap for ca 5 år siden. Dette vernet er nå utgått fra Eaton, men jeg kan ikke se av spesifikasjonene at det ikke er tillatt for bruk på IT-nett. Kravet her er vel Uc >=350V og vernenivå i henhold til tabell 53B (2,5kV ved kategori II). Vernet har oppgitt vernenivå 2,2kV.
Vi kan selvfølgelig gjerne selge kunde et nytt overspenningsvern og kvittere på rapporten at dette er skiftet, men jeg synes ikke det blir korrekt hvis avviket fra DLE i utgangspunktet er feil. At et vern med lavere Uc vil gi bedre beskyttelse er selvfølgelig en annen sak som vi vil diskutere med kunde før vi avgjør hva som skal gjøres.
Noen som har vært borti lignende tilfeller?