Har tidligere jobbet som elektriker og er nå i arbeid som driftstekniker.
Kan man skifte ut batterier i ledelys og markeringslys? Eller er det å anse som å tukle med den faste installasjonen?
Takk for svar!
Hei i huset mitt i har jeg et gammelt nebb b skap som jeg har tenkt å rehabilitere. Her er det brukt 5 forskjellige automater, og de fleste er ikke JFB. Dette ser på ingen måte faglig utført ut, så jeg tenkte å bytte det ut. Fra før er det benyttet asd deksel, men jeg synes disse sitter dårlig og er skranglete. Har sjekket og det finnes ikke noen komplette innsatser for b skap med måler. Har vurdert å benytte en ramme med 16 moduler (el nummer:1716301 ) og så en ramme med 2x4 moduler (el nummer: 1716305) og så et eget brett for måler, men dette vil ikke gi nokk plass, hvor jeg i tillegg ønsker å sette inn et overspenningsvern. Har noen en god løsning? Setter veldig pris på alt av svar(: Legger ved bilder av skapet
mvh
Ny montør som ikke har holdt på med annet en ny anlegg.
Hei, jeg har en underleverandør som mener det er OK og koble en IS krets til et Ex de indikasjonslys.
Det er en koblingsboks med multikabel til PLC tavle med barrierer. I koblingsboksen er det rekkeklemmer som går videre til to Ex ia instrumenter. Det er også en indikasjonslampe i koblingsboksen.
Lampen tenkte jeg skulle være Ex i. Det er mulig og kjøpe indikasjonslampen i et par utgaver, Ex db e og db ia, de forskjellige utgavene er nevnt i samme sertifikat.
Produsenten mener det er OK å benytte indikasjonslampe som er Ex db e, og ha denne kretsen i samme multikabel som IS instrumentene. Definere kretsen til indikasjonslampen som IS, så lenge indikasjonslampen blir koblet til barriere.
Deres argument var noe slik: Lampen som er db e, er sikker i seg selv uten barriere. Hvis man da setter en barriere foran for og sikre energimengden i lederene, kan disse ligge i samme multikabel som de andre IS kretsene.
Jeg skjønner ikke hvordan det er OK og ha en indikasjonslampe som ikke er Ex i sertifisert i en IS loop. Skjønner heller ikke hvordan jeg skal kunne gjøre loop beregninger på denne, når jeg ikke kan bruke verdiene i sertifikatet, siden disse verdiene kun omfatter Ex db ia utgaven av komponenten.
Jeg mener at lampen kan godt være Ex db e, men da kan ikke kretsen være definert som egensikker og en del av IS multikabel. Dermed man må ha sikkerhetsavstand til IS kretsene(noe som ikke lar seg gjøre).
Har produsenten rett i dette, eller er mitt standpunkt riktig?
Jeg har jo en del Ex kompetanse, men når en relativt stor produsent av ex utstyr sier at det er greit, blir man jo litt usikker.
Link til sertifikat: IBExU12ATEX1047U_en-0.pdf
UX er akseptert iht. 61892-4 (NEK 606) å benytte som utjevningsforbindelse på utstyr som krever dette i maritime omgivelser (mobile og faste installasjoner). Ux er ikke like anvendelig og smidig å benytte til bonding som Radox125, men kan ikke finne underlag som støtter at Radox125 kan benyttes til dette (kan heller ikke finne grunn til ikke å benytte Radox125 heller). Både Ux og Radox125 er iht IEC 60092-350 & 360 samt 60032 1-2/3.
Tverrsnitt er selvfølgelig min. 6mm²
Begrunnelser som støtter for og i mot ønskes.
Hei,
Er det krav til funksjons/vedlikeholdstesting av TSHH Kapillarrør i Ex-områder?
Hvis ja, finnes det en praktisk god måte å gjennomføre slik test på kapillarrør som er vanskelig plassert/montert (som f.eks i en smøreoljetank), uten å stoppe prosessen og gjøre omfattende tiltak/arbeid?
Hei
Jeg skal utføre IS bergning for profibus kabel mellom RIO og kontrollpanel.
Jeg finner ikke Ii og Pi i sertifkatene. Det samme gjelder for Co og Lo for 9185/11-35-10. Hvorfor er det slik?
Brukt sertifikat for DMT 02 ATEX E 246 X og KEMA 02ATEX1333 X
FEF §4-9 med veiledning sier:Oljefylte transformatorer og reaktorer med oljevolum mer enn 1000 l skal ha oljegruve med oppsamlingstank. Oljegruven skal ha innretning for slukking av eventuell brann i oljen. Steinfilter eller tilsvarende slukkeinnretning skal benyttes.
Spørsmålet er da. Oppfyller bruk av steinfilter eller tilsvarende slukkeinnretning kravet om innretning for slukking av eventuell brann i oljen?
Kan jeg hjelpe til på dugnad, på privat tid, med å skifte ut eldre lysarmaturer til nye armaturer på et leirsted?
Presiserer følgende:
- Armatuerer skiftes én til én (ikkebehov for endring i kursopplegg)
- Utføres på dugnad (uten lønn) på kveldstid, utenfor ordinær arbeidstid
- Utføres for ideel organisasjon
- Jeg har fagbrev som elektriker
Dersom det er behov for endring i kursopplegg, ved f.eks skjøting av kabel, så overlates dette til registrert elvirksomhet.
Hei
Jeg har fått i oppdrag å oppgradere en bolig.
Boligen har pr dato 1 fas luftstrekk. Det skal oppgraderes til 3 fas og i tillegg skal det opprettes en hybel/utleie leilighet med eget gnr.bnr.
Kunde ønsker 2 stk separate målre fra nettselskap.
Utløser dette krav til nytt tks skap med begge målenrne på utsiden?
Eller kan jeg sy skapene sammen med stigekabel for målerne innvendig?
Kan FA være FA i to forskjellige foretak, såfremt arbeidstid ikke er sammenfallende.
Å det ikke er interesse-konflikt med hovedarbeidsgiver.
Eksempel:
Ut fra veiledning i FEK§7 veiledning 2 siste led, ser dette ut til å være ok, såfremt arbeidstid ikke er sammenfallende å ikke hindrer fysisk tilstedeværelse i foretak1.