Hei,
Jeg prøver å få en bedre forståelse av jording på skip med IT-nett før prøven og har derfor noen spørsmål:
1. Hvordan fungerer egentlig vern ved jordfeil i et IT-nett på skip?
– Hvis vi får en første jordfeil i et lysarmatur, oppstår det jo ingen lukket krets siden transformatorens nullpunkt er isolert fra jord. Dermed blir det heller ikke noen stor feilstrøm.
– Ved en andre jordfeil derimot, dannes en lukket krets mellom to faser, og da vil vernet slå ut på grunn av kortslutning.
Har jeg forstått riktig at det ikke er mulig for vernet å slå ut ved den første feilen? Eller kunne det vært mulig dersom man hadde brukt et strømstyrt jordfeilvern?
2. Hvordan er jordingen på skip bygget opp?
– Fra generator, via transformatorer og tavler, og videre ut til en motor f.eks. Er alt koblet til skroget, eller finnes det egne prinsipper for utjevning og beskyttelsesjord?
3. Hvordan fungerer Neutral Ground Resistors (NGR)?
– Brukes de mellom nullpunktet på generator/trafo og jord for å begrense jordfeilstrømmen? Er vel kanskje mer normalt på rigg?
Er det andre viktige momenter om jording på skip/rigg som det er verdt å kunne til fagprøven, så del gjerne. Gjerne ut ifra nek 410 også. Prøver å ta til meg så mye som mulig kunnskap før prøven min:)
På forhånd takk for svar!
Venter på svar
Hei!
Har hørt at switchefrekvensen til en frekvensomformer er avgjørende for optimalisering av driften/levetiden på motoren som er tilkoplet frekvensomformeren.
Noen som vet noe om dette??
Takker så meget for svar.
Løst
Løst
I en industribedrift gjennomfører alle ansatte instruert personell kurs årlig og følger instruert personell instruksen til bedriften der det i korte trekk er begrenset med betjening at automatsikringer og motorvern opp til 63A i merkede "instruert personell" skap.
Bedriften har et ønske om at enkelte ansatte kan få en utvidet instruert personell ansvar med å ha mulighet til å bli opplært av sakkyndig til å kan bytte spesifikke motorer når produksjonen tilsier det.
Opplæring vil som sagt bli gjort av sakkyndig og dokumentert i bedriftens internkontroll.
Det er alltid fokus på dette med at instruert kan "opprettholde" drift ved betjening av vern, men det kan kanskje tolkes slik ved til/fra kobling også i spesifikke tilfeller, på spesifikt utstyr?
Løst
Er det greit at en vanlig driftsoperatør uten elektrobakgrunn kan skifte ut en f.eks 600x600 lysarmatur til et LED panel i systemhimling, som er tilkoblet via vanlig stikkontakt.
Løst
Hei!
Er det krav om ikke brennbare gjennomføringer (messingnipler) i en tavle som står i teknisk rom som er utført som egen branncelle?
Bruker man plastnipler så vil vel en brann i tavlen medføre store skader i teknisk rom. Bruker man messingnipler så vil man begrense skadene i teknisk rom i stor grad.
Løst
Hei
Har hatt en hendelse på jobb, der sveiseren hadde "dårlig" jording på klypa. Det resulterte til smeltet motor kabel på jordingen i sikkerhets bryteren og at omformeren til motoren blei defekt.
Alle tanker er jordet og rør. Har målt.
Spørsmål:
*Hvordan kan jeg sikre anlegget (motor kabelen), HVIS dette skjer en gang til at sveiseren har dårlig jord på klypen. Er det noen måte å sikre at dette ikke skjer engang til?
-Kan løsningen være f.eks jorde selve godset til motoren (3Kw) til en 4 kvadrat PN ut ifra 16 kvadrat C-press fra hoved jord ? Dumt ?
Er det noen god praksis rundt dette her ? Tar jordfeil bryteren til sveise apparatet dette her ?
Et annet spørsmål :
I anlegget er det pumper som pumper rundt saltvann. For å hindre korrosjon av motorer og pumpe huset til pumpen. Hjelper det å jorde motor godset med f.eks 4 PN?
- Er det noen god praksis rundt "saltvanns" anlegg, når det kommer til jording og korrosjon? Martiale er som regel syrefast, men moteren er støpt gods
Ny
Er det alltid krav om endepunktsjord på høyspent kabelanlegg. Holder det med arbeidsjord i stasjonen du jobber på, der du ser jordingen på det aktuelle stedet
Løst
Hei, er det noe som vet om det er noe regelverk/standard som sier noe om skritting utenom EX område? Vet at dette er fagmessig utførelse, men trenger en referanse mot regelverk eller standard?
Løst
Jeg har en case med et hus og en garasje. Det skal bygges verksted i garasjen, og garasjen ligger for seg selv. Mer enn 15m fra huset. Garasjen skal ha en overetasje med oppholdsrom, men er ikke godkjent for overnatting
Vil det fortsatt være aktuelt å måtte sikre ned pn i rør fra 16 til 15A, og likedann pr i rør ned til 13A slik de nasjonale kravene for bolig tilsier?
Løst