hei. I et gammelt firma jeg jobbet i tidligere så brukte vi RQ90 kabel til mating fra hovedbryter til sikringer i fordelingstavler, og da hadde vi egne interne tabeller for hva tversnitt som måtte brukes til hvilke størrelse på sikring + det var tabeller for hvor mange ‘’sett’’ med matekabler som var nødvendig.
f.eks hvis det er 10 stk 16A kurser så tok man 16x10xsamtidighetsfakor
For 10+ kurser er da samtidighetsfaktoren 0,6
Jeg fikk da 96A tilsammen og da sa denne tabellen at jeg trengte enten 2 ‘’sett’’ med 16mm2 eller 3 ‘’sett’’ med 10mm2
men i det nye firma hvor jeg har begynt læretid så bruker man RK å det er ingen interne tabeller, montørene går bare ut fra tommerfingelregel at
4mm2-20A
6mm2-25A
10mm2-40A
16mm2-63A
Problemet jeg sitter igjen med er da at de bare legger ett ‘’sett’’ med matekabler uavhengig av mengden sikringer fordi ett sett med 16mm2 til 63A holder liksom uansett?
Spørsmålet er om det holder med et sett til alt her uansett antall sikringer så lenge det dekker tverrsnitt krav til OV, eller om det faktisk må tenkes på at det må flere sett utfra antall sikringer????
Vet ikke om dette gir mening men prøver meg uansett siden jeg ikke får et skikkelig svar på dette fra montørene jeg jobber med
Løst
I en koblingsbok kan system 79 (ESD) være i samme boks som System 70/71 (B&G-Brannvann). Eller må system 79 være i egen koblingsboks. Og hva sier Norsok til dette.
Løst
Kan noen forklare meg når kan overspenningsvern SD16X brukes og hvordan?
Løst
God morgen,
Elektrikker hos oss har installert to taklamper på stue som flimrer når mikro og andre hvitevarer er på. Det ser ut som problemet er begrenset til stue og to forskjellige lamper flimrer i rommet. Taklamper andre steder i huset flimrer ikke.
Han har prøvde forskjellige dimmer og satt på noen "dings" i koblingsboks som skulle modulere strøm tilførsel. Han har også snakket med sjefen sin, men det har fortsatt ikke løst problemet.
Kan det være en feilkobling til lampene som er årsaken? Har noen av dere erfaring med tilsvarende? Takk for hjelpen!
Løst
Hei. Har en ventilator som hadde en 10W halogenpære i seg. Denne var defekt så skulle bytte den med ny pære. Setter i en 1,5W LED-pære. Når man slår på lyset her så blinker pæren (kort blink) så ingen lys. Samme skjer hver fang det slås på. Noen forslag til hva som kan være feil. Pærene er i orden og har prøvd flere med samme feil. Også snudd pærene for å se om det var problemet.
Takk for svar!
Løst
Hei
Skal ha to dreieretningsvendere der den ene styrer to motorer og den andre styrer en motor og lurer på hvor stor kontaktor jeg må ha.
Motor info:
Motoreffekt [KW]: 0.25
Motorfrekvens: 50
Motorspenning 230/400 D/Y-kobling
Merkestrøm: 1.26 / 0.72
Cos phi: 0.66
Til den første dreieretningsvenderen der to motorer skal kobles inn er det nok med en schneider kontaktor som er merker med 9A? eller burde jeg velge en annen?
Til den andre dreieretningsvenderen der bare en motor skal kobles burde det vere tilstrekkelig med en kontaktor merket med 9A?
Når det kommer til valg av sikring vil en 16A C sikring vere stor nok eller burde jeg gå litt høyere? alle motorene går inn på den samme sikringen.
For fremtiden, hva burde jeg se etter og passe på med valg av rett størrelse på kontaktor og sikring i henhold til motorer. Sikringen må vel vere dimensjonert for startstrømmen til motorene?
På forhånd tusen takk for svar!
Løst
Hei,
Jeg har i oppgave å rehabilitere et eldre ventilasjonsaggregat. Tilkoblet samme system er det to viftepropellmotorer som er styrt av en turtallsregulator. Motorene har en effekt på 0,070 kW og trekker 0,33 A hver. Turtallsregulatoren er styrt av en kontaktor med en automatsikring foran.
I dokumentasjonen fra leverandøren av turtallsregulatoren står det at regulatoren har innebygd "termisk beskyttelse med automatisk gjeninnkobling". Jeg ser at det ikke finnes et eget motorvern for viftepropellene, og jeg er usikker på om den termiske beskyttelsen i turtallsregulatoren er tilstrekkelig i henhold til forskrifter etc, eller om det er nødvendig med et separat motorvern. Jeg ønsker også å vite hvor i relevante forskrifter eller normer jeg kan lese om dette, slik at jeg kan forsvare beslutningen min.
Takk for eventuelle svar!
Løst
Skal ha eksamen(vg3 elektro) hva er viktig?
burde jeg ha noe oppsett? i så fall hva?
hva er viktig og øve på?
hva er ikke så viktig og øve på?
Setter pris på alt av svar
Løst
Hei, har et spørsmål om fargekoder i et automatisk anlegg. Hva er standarden i dag med bruk av lysvarsling om en maskin. Tenker da med om en maskin har stoppet, er i nødstopp og om den er i drift o.s.v
Kunne dere lagt inn kilde på dette om det finnes noe konkret?
Takk for svar på forhånd.
Løst
Hva er den tillate prosenten i spenningsfall på en elektrisk motor?