Setter inn en ekstra 10A jordfeilautomat i fordelingen. Bruker 2,5 kvadrat PN inn på automaten.
Er dette riktig?
Løst
Hei,
Litt utfordringer med og tolke NEK.....
Trenger vi jordfeilbryter 30mA på en 63A 3fase kurs i et IT nett som forsyner en 63A stikk?
Bygget har egen IT trafo. 411.6.3
Ingen isolasjonsovervåking i bygget 411.6.6
Berøringsspenning er ukjent 411.6.5
Vet ikke utkoblingstidene ved jordfeil nummer 2.
Vil dette si JA, vi trenger jordfeilbryter siden vi ikke tilfredsstiller kravene i 411.6.6? Kan jordfeilbryter være større enn 30mA på en slik kurs?
Vet ikke hvor stor jordfeilstrømmen er, om den er under 15mA. Vet bare at den er lav og noen kurser i bygget ikke løser ut ved kortslutning mot jord.
Bygget er underlagt IK-system og har driftspersonell, både sakkyndig og instruert.
På forhånd takk.
Løst
I et bakeri som forsynes fra et 230V IT-nett, er en kurs fra fordelingen utført med en PR 2 · 2,5 mm2 som er 55 m lang. Kursen er sikret med en 16 A B-automat. Minste topolte kortslutningsstrøm er oppgitt til 2 kA i fordelingssentralen. Kursen har forankoblet jordfeilbryter.
a) Beregn kursens minste kortslutningsstrøm
Hvordan finner jeg minste kortslutningsstrøm?
Løst
Hva er den største strømmen sikringen tåler?
Er svaret i5? Hvordan svarer man på noe som dette?
Løst
Kan en og samme person ivareta funksjonene Leder for kobling (LFK) og Leder for sikkerhet (LFS) ved arbeid i/på eller nær ved et høyspenningsanlegg?
Løst
Hei,
Slik jeg forstår det er det tydlig at ansvaret for at en koblingsoperasjon blir korrekt gjennomført ligger mot LfK. Kobler er en forlenget arm for LfK.
Spørsmålet mitt er da knytt opp mot hva lokal anleggskunnskap må som minimum ein person som har LfK rolle besitte? Er det nok med generell elektro kunnskap, og ein Singel line? Jeg mener en LfK må ha tilstreklig lokal kunnskap om aktuelt anlegg, til å kunne diskutere/ kjenne til detaljer om anlegget. Spesielt rundt sikring av gjenninnkobling (wiring diagram for å sikre rett MCB mot lukke spole), alarmer som kommer fra anlegget (lav SF6 nivå og liknende) og tilsvarende.
LfK kan ikke stole på at kobler har all lokalkunnskap, og han kun kjenner overordnet singel line til anlegget. Ansvaret er på LfK, og den personen må ha tilstreklig lokal kunnskap til å reelt kunne ivareta dette ansvaret, både under planlegging og gjennomføring.
Eller?
Løst
Du skal installere en tofasemotor på 6 kW. Kabelen lengde er 42m(forlegningsmåte C ). Kobles til 230V IT-nett.
a) Beregn Ib, Iz og In
- jeg skrev Ib = 26 A. 6kw/230V. er dette riktig? eller mangler jeg noe?
b) Beregn motstanden i kabelen samt spenningsfallet
- jeg fikk 0,3675 ohm og 9,5V spenningsfall, er dette riktig?
jeg gjor resitivitet * 2 * Lengde / Tverrsnitt
Tverrsnittet er 4mm
Løst
ved 3 fase har jeg 3600W og 230V
for å finne belastningsstrømm (ib) må jeg gjøre 3600W/230V eller 3600W/230V*rot 3
thanks
Løst
Fikk et spørsmål som jeg ikke helt klarer å finne svaret på. Det gjelder et planlagt solkraftsystem hvor 10 stk takmonterte paneler med samlet effekt 3KW vil generere max 380VDC. Det brukes dobbeltisolert enlederkabel fra solcellepanelene til ytterveggmontet DC bryter men så ønskes DC/AC inverters plassering i et garasjebygg 10 meter unna. Her ønskes det å legge kabel i bakken om anbefalt i rør fra DC bryter og frem til inverter. Forslaget var å bruke en PFXP 4 eller 6mm2 til å overføre DC strømmen(max 8Amp) som beskrevet. Ser at PFXP i nevnte tverrsnitt er godkjent for 500V men er det da sånn at dette også gjelder DC..? Og vil det være OK å overføre 380VDC i en slik kabel..? Og hvis ikke, hva finnes av alternativer.
Løst
Kurs 1 = 13A, Kurs 2 = 14A, Kurs 3 = 12A, er inntakskabelstrømmen lik summen av kursene sin strøm?
Altså, inntakskabelen er 39A? Eller er det andre faktorer jeg må tenke på for å finne ut hva strømmen
i inntakskabelen burde være?
Løst