Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ledningsforbindelser i fordeling

Setter inn en ekstra 10A jordfeilautomat i fordelingen. Bruker 2,5 kvadrat PN inn på automaten.

Er dette riktig?

Spurt ${formatDate(1664284425)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter

Hei,

Litt utfordringer med og tolke NEK.....

Trenger vi jordfeilbryter 30mA på en 63A 3fase kurs i et IT nett som forsyner en 63A stikk?

Bygget har egen IT trafo. 411.6.3

Ingen isolasjonsovervåking i bygget 411.6.6

Berøringsspenning er ukjent 411.6.5

Vet ikke utkoblingstidene ved jordfeil nummer 2.

Vil dette si JA, vi trenger jordfeilbryter siden vi ikke tilfredsstiller kravene i 411.6.6? Kan jordfeilbryter være større enn 30mA på en slik kurs?

Vet ikke hvor stor jordfeilstrømmen er, om den er under 15mA. Vet bare at den er lav og noen kurser i bygget ikke løser ut ved kortslutning mot jord.

Bygget er underlagt IK-system og har driftspersonell, både sakkyndig og instruert.

På forhånd takk.

Spurt ${formatDate(1664008673)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Minste kortslutningsstrøm

I et bakeri som forsynes fra et 230V IT-nett, er en kurs fra fordelingen utført med en PR 2 · 2,5 mm2 som er 55 m lang. Kursen er sikret med en 16 A B-automat. Minste topolte kortslutningsstrøm er oppgitt til 2 kA i fordelingssentralen. Kursen har forankoblet jordfeilbryter.

a) Beregn kursens minste kortslutningsstrøm

Hvordan finner jeg minste kortslutningsstrøm?

Spurt ${formatDate(1664032771)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikring

Hva er den største strømmen sikringen tåler?

Er svaret i5? Hvordan svarer man på noe som dette?

Spurt ${formatDate(1664033505)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Leder for kobling og Leder for sikkerhet - Høyspenningsanlegg

Kan en og samme person ivareta funksjonene Leder for kobling (LFK) og Leder for sikkerhet (LFS) ved arbeid i/på eller nær ved et høyspenningsanlegg?

Spurt ${formatDate(1663924063)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Leder for kobling

Hei,

Slik jeg forstår det er det tydlig at ansvaret for at en koblingsoperasjon blir korrekt gjennomført ligger mot LfK. Kobler er en forlenget arm for LfK.

Spørsmålet mitt er da knytt opp mot hva lokal anleggskunnskap må som minimum ein person som har LfK rolle besitte? Er det nok med generell elektro kunnskap, og ein Singel line? Jeg mener en LfK må ha tilstreklig lokal kunnskap om aktuelt anlegg, til å kunne diskutere/ kjenne til detaljer om anlegget. Spesielt rundt sikring av gjenninnkobling (wiring diagram for å sikre rett MCB mot lukke spole), alarmer som kommer fra anlegget (lav SF6 nivå og liknende) og tilsvarende.

LfK kan ikke stole på at kobler har all lokalkunnskap, og han kun kjenner overordnet singel line til anlegget. Ansvaret er på LfK, og den personen må ha tilstreklig lokal kunnskap til å reelt kunne ivareta dette ansvaret, både under planlegging og gjennomføring.

Eller?

Spurt ${formatDate(1663943880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
hjelp med utregninger

Du skal installere en tofasemotor på 6 kW. Kabelen lengde er 42m(forlegningsmåte C ). Kobles til 230V IT-nett.

a) Beregn Ib, Iz og In

- jeg skrev Ib = 26 A. 6kw/230V. er dette riktig? eller mangler jeg noe?

b) Beregn motstanden i kabelen samt spenningsfallet

- jeg fikk 0,3675 ohm og 9,5V spenningsfall, er dette riktig?

jeg gjor resitivitet * 2 * Lengde / Tverrsnitt

Tverrsnittet er 4mm

Spurt ${formatDate(1663944869)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
belastningsstrøm

ved 3 fase har jeg 3600W og 230V

for å finne belastningsstrømm (ib) må jeg gjøre 3600W/230V eller 3600W/230V*rot 3

thanks

Spurt ${formatDate(1663945713)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel for overføring av DC-spenning fra solcellepanel til inverter

Fikk et spørsmål som jeg ikke helt klarer å finne svaret på. Det gjelder et planlagt solkraftsystem hvor 10 stk takmonterte paneler med samlet effekt 3KW vil generere max 380VDC. Det brukes dobbeltisolert enlederkabel fra solcellepanelene til ytterveggmontet DC bryter men så ønskes DC/AC inverters plassering i et garasjebygg 10 meter unna. Her ønskes det å legge kabel i bakken om anbefalt i rør fra DC bryter og frem til inverter. Forslaget var å bruke en PFXP 4 eller 6mm2 til å overføre DC strømmen(max 8Amp) som beskrevet. Ser at PFXP i nevnte tverrsnitt er godkjent for 500V men er det da sånn at dette også gjelder DC..? Og vil det være OK å overføre 380VDC i en slik kabel..? Og hvis ikke, hva finnes av alternativer.

Spurt ${formatDate(1663863304)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
strøm

Kurs 1 = 13A, Kurs 2 = 14A, Kurs 3 = 12A, er inntakskabelstrømmen lik summen av kursene sin strøm?

Altså, inntakskabelen er 39A? Eller er det andre faktorer jeg må tenke på for å finne ut hva strømmen

i inntakskabelen burde være?

Spurt ${formatDate(1663874682)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.