Bestem sikringsstørrelse, kabeltverrsnitt og strømføringsevne for tofasekabel (PN med pvc-isolasjon) som blir belastet med en effekt på 4000W og spenning 230V.
Forlegningsmåte A1 med omgivelsestemp. på 40 grader.
Detter er oppgaven. Jeg bare lurer på en simpel ting, hvordan skal jeg oppgi svaret på sikringstørrelsen?
Kan jeg skrive f.eks 40A sikring, eller er det noe mer informasjon jeg må gi?
Ib = 17.4A , 17.4A < 20A < 22.62 A, så en sikring på 20A fungerer, ikke sant?
Løst
Hei
Hva er kravet (fagbrev) til å arbeide på høyspenningsanlegg?
Hva er kravet (fagbrev) til å koble (kobling ut/inn av effektbrytere) på høyspenningsanlegg?
Kan noen med elektriker utdannelse arbeide og koble på høyspenningsanlegg?
Løst
Hei,
Ser det nå installeres flere elbil ladere i sameiet.
Gruppesilring for 20 leiligheter er 250A.
50A ov for leiligheter.
Så blir det 13 elbil ladere i garasjen, i beste fall 130A. De fleste vil nok lade med 16A og da snakker vi 208A
Her blir ingen lastbalansering.
Tvilsomt 13 biler lader sammen, men Elbil ladere skal du vel regne verste scenario?
Vil dette holde når 80% av kapasitet i verste fall går til elbil ladere?
Løst
hvordan finner jeg ut dette?
Løst
IC60H
C 16A 400V sikring med Strømbegrensingsklasse 3, bryteevne på 10kA.
hva er den største strømmen sikringen tåler?
forrige post sendte ikke med bildet, så lagde en ny en.
Løst
Hei,
Jeg ønsker å sette opp en styring med en kontaktor og to impulsbrytere, hvordan får jeg kontaktoren til å "ligge inne"? Noen som kunne hjulpet meg med å fortalt med et koblingskjema?
Tusen takk for all hjelp
Løst
Vi har en kunde som har kjøpt et hus som vi hadde nyinstallasjon i.
Husbygger monterte en Miele induksjonstopp med integrert avsug, vi koblet denne til via ordinær komfyrvakt godkjent for den takhøyden.
Dette har fungert fint i over et år, da blir huset solgt, og da sier ny huseier at komfyrvakten slår av strømmen med ujevne tidsrom. Men ofte kan det være strømløst når kunde kommer der på morgenen.
Vi bytter ut med samme type vakt, samme problem.
Vi bytter til annen type vakt, samme problem.
Vi bytter denne med en 3. type vakt, samme problem.
Takhøyde: 260cm, sensor står i tak.
Steketopp står i kjøkkenøy med massiv steinplate.
Over kjøkkenøy henger det en 140cm alukanal med 24V ledstrip ca 70cm over toppen, denne har 2 wire som fører strøm ned til ledstrip. Vi har sendt bilder av dette til leverandørene, og de mener det er lite sansynlig at det er denne som tuller det til.
Jeg hører med kunde om det er introdusert noe utenlands tråløs teknologi som kan sende på feil radioband/frekvens etc med forstyrrende effekt på vakten, men det er ikke tilfellet.
Den ene leverandøren av komfyrvakt sier at virker det ikke så virker det ikke, ikke mer hjelp der.
En annen leverandør sier at Miele og en produsent til sine topper med integrert avsug kan lage et elektromagnetisk felt som kan lamme elektronikken i vakten, originalt så har vakten stått rett under toppen.
Vi har flyttet den 90cm vekk fra original plassering, da har vi ikke hørt noe på et par måneder, men fikk nå beskjed om at det var like ille.
noen som har vært borti noe lignende?
Mvh
CES
Løst
Jeg ser bare strømføringsevner for alle installasjonsmetoder unntatt E. Hvor finner jeg strømføringsevne for referanseinstallasjonsmetode E? Kan noen sende ut et bilde av tabellen? Er akkurat som at det ikke eksisterer.
Løst
Hva er strømføringsevner på en PR 3 x 1,5mm2 kabelen ligger på kabelstige? Hvor finner jeg svaret på dette?
Løst
hei,
jeg har fått fagprøven min, men sliter litt med å finne ut av minste kortslutningsstrømmen på kursen, håper noen kunne hjulpet meg :)
Det er et IT-anlegg, kontorbygg, egen underfordeling til kontorlokalet, hovedfordelingen er i underetasjen 40 meter unna. Her får jeg kun oppgitt en Ikmaks=6kA og cos=0,9.
Både med formelen:
0,95 * Un / 2 * 1,2 * (Zytre+(rfase*lengde) og tabell 5.6b i MHT trenger jeg en verdi av Ikmin i fordelingen for å finne minste kortslutningsstrøm.
Skal jeg bare bestemme min egen Ikmin som er tilnærmet lik 6kA? eller fins det en måte å regne ut dette på?
Løst