Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9570
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utskiftning inntak Jordkabel

Hei

Skal skifte Viking inntak. Inntak med jordkabel i IT nett. Inntak er jordet gjennom med E-verkets kabel.

Ny inntaksboks må være godkjent. Hva er kravet til denne og hvilken norm gjelder? Kan kapsling med dør brukes. Eventuelt plastutførelse?

Hvilke krav må oppfylles for å utelukke utjevningforbindelse/jording mellom inntak og sikringstavle. Denne står i annen etasje. Forbindelse mellom inntak og tavle er dobbeltisolert PN i samme rør. Ikke plass til jording i røret.

Spurt ${formatDate(1644838132)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lønn - fagbrev og fagskole

Hei

Håper denne kan stå her.

Hva tjener folk i lønn, dere som har fagbrev og fagskule, slik som meg. Har fagbrev gr.l og fagskole elkraft.

Personlig jobber jeg som elektriker/servicemontør (sjølvstendig elektriker, med egen kundemasse, er saksbehandler på egne jobber osv). Har ca 650 000 kr i året (fastlønn).

Håper på litt flere eksempel.

Takk

Spurt ${formatDate(1644870354)}
Løst Løst
Ex
Ex i beregning i sone 2

Hei

Jeg ser i IEC 60079-25: 2020 følgende:

12.7.3 Output Parameter adjustments for Level of ProtectionWhere equipment of Level of Protection "ia" or "ib" is used in a system requiring a Level of Protection "ic", the change of safety factor from 1,5 to 1,0 may be conservatively applied by multiplying the intrinsic safety output parameters of C0 , L0 and Laf R0 by two.

Beregningen er for felttustyr med relativt høye verdier for C og L, og det er lange kabellengder.

Skille er gammelt (kan ikke byttes) og med lave verdier for C og L, dette betyr at beregningen feiler. Skillet har kun verider for gassgruppe IIC.

Ut i fra 12.7.3 i IEC 60079-25, kan jeg doble verdiene for skillet ?

mvh Terje

Spurt ${formatDate(1644927875)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Solceller og DC bryter

Jeg planlegger et solcelleanlegg basert på Solaredge invertere og Optimizere. Det er snakk om et anlegg med to strenger på tilsammen 13kWp og det er ca 15m fra DC kabler går inn i bygningen og til inverteren. (ikke mulig med kortere vei). Dette utstyret har det de kaller «SafeDC» sikkerhetsfunksjon som gjør at optimizerne automatisk reduserer spenningen på solcellestrengen til 1V per modul (SELV) ved følgende scenarioer:

*AC strømmen forsvinner

*Det detekteres lysbuer i strengen

*Det detekteres høy temperatur i minst en optimizer

*Manuell aktivering av bryter ved inverter

Denne løsningen er sertifisert som DC disconnector iht IEC/EN 60947-1 og -3.

Mens man i tradisjonelle, eksterne diskonnektorlølsninger sitter igjen med spenningssatt streng mellom solpaneler og diskonnektor, så gjør denne løsningen at hele solcelleanlegget blir spenningsløst (dvs, reduseres under SELV nivå )

Så da er jo spørsmålet om dette er lovlig i Norge?

Kravene til DC bryter på solcelleanlegg har to formål slik jeg forstår regelverket:

Formål 1)

Sikre trygg bekjempelse av brann. Brannvesenet vil alltid koble fra det elektriske anlegget før slokkeinnsatsen begynner, men ved solcelleanlegg så kan DC siden forbli spenningsløs selv om man kobler fra strømmen til bygningen. Kravene i 712C skal derfor sikre at DC kretsene inne i bygningen kan gjøres spenningsløse de også.

Ift 712C antar jeg at det er kravene i 400-5-53 537.2 og tillegg 52l som setter kravene til utførelse av frakoblingen og utstyret. Igjen viser denne til 60947-3 og jeg klarer ikke å finne noen krav i 537.2 som ikke tilfredsstilles av «SafeDC» funksjonen til SolarEdge.

Formål 2)

Krav om frakobling på både AC og DC siden av solcelleomformeren for å kunne drive trygt vedlikehold på selve omformeren. Disse kravene finnes i 712.537.2 med underpunkter. Kort sagt skal bryteren kunne bryte last og være iht EN 60947-3. Iom at «SafeDC» funksjonen er sertifisert iht 60947-3 så vurderer jeg det dithen at 712.537.2 ikke krever en ekstra, ekstern frakoblingsmulighet. Imidlertid spesifiseres det også at lastskillebryteren «skal ha uavhengige manuelle betjeningsorganer.» Her er jeg litt usikker på hva som menes. I mitt case er det bare en bryter som kobler fra alle solcellemoduler/strenger.

Så spørsmålet er: Er det noen som ser noe feil i mitt resonnement og dermed argumenter som krever ekstern Dc bryter?

Spurt ${formatDate(1644656850)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
712C.2.2 Montasje av DC kabler (Solceller)

NEK 400 712C.2.2 sier:

Hvor DC-kabler føres inn i bygningen skal det anordnes med utstyr for frakobling slik at DC-kabler som føres inne i bygningen kan frakobles solcellemodulene.Frakoblingsutstyret skal:? automatisk aktiveres ved bortfall av AC-spenning på solcelleomformeren, eller? aktiveres ved betjening av en bryter montert lett tilgjengelig for brannmannskaper, fortrinnsvis ved hovedangrepsvei ved branninnsats

Hvordan løses disse to kravene til frakoblingsutstyret typisk hvis man har et tradisjonelt anlegg med 2 solcellestrenger som går inn til hver sin MPPT inngang på inverteren? La oss si at inverteren må stå 15m innenfor punktet der DC kabler føres inn i bygningen. Jeg ser også for meg et hus med flatt tak og utkraget parapet hvilket gjør at DC kabler ideelt skal føres inn i huset gjennom egnet gjennomføring i taktekkingen og ikke rundt parapeten og igjennom vegg (ville blitt fryktelig stygt).

Slik jeg forstår det er det vanlig med manuell DC lastskillebryter der DC kablene går inn i bygningen. Betjeningen av denne gjøres ved å manuelt vri om på betjeningsorganet. Mao vil den ikke aktiveres automatisk ved bortfall av AC spenning. Man står da igjen med at bryter må være lett tilgjengelig for brannmannskaper. Jeg antar da at DC kabler må føres utvendig på bygningen ned til et sted hvor det kan betjenes og at kablene deretter går inn i veggen og til omformeren.

Mao kan ikke bryter sitte på taket og kablene gå inn gjennom vanntett innføring gjennom takflaten? Korrekt?

Spurt ${formatDate(1644658797)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Tilgang til normer

Er det noen lov om tilgang til gjeldende standarder og normer for arbeidstakere?

Altså, jeg jobber i et elektrofirma innenfor gass- og oljebransjen for tiden. Jeg ønsker å kunne sette meg inn i gjeldende normer og standarder som bl.a NORSOK, NEK 410 og NK 18. Er bedriften pliktig i å ha disse tilgjengelige for alle arbeidstakere og i så fall på hvilken måte?

Bedriften har adresse på vestlandet og pga. primært reiseoppdrag, så bor mange ansatte langs hele Norge. Hvordan kan bedriften i så fall tilby tilgang til alle på en hensiktsmessig måte?

Hilsen ivrig "evig lærling"

Spurt ${formatDate(1644786206)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IEC 61439-1 Rated diversity factor "RDF"

Hei

I IEC 61439-1 Annex E.2 er det gitt eksempler på hvordan RDF kan oppgis for hele tavlen (eksempel 1).

I tabell E.1 for eksempel 1 er det oppgitt at strømmen for C3 bryteren er 55 A. Dette utgjør en RDF på IB/Inc = 55/190 = 0,29 og ikke 0,68. Kan dere forklare hvorfor det er slik og hva betyr NOTE A "balance current to load incoming to its rated current" i tabell E.1?

Bryter C2 har en RDF = 129/190 = 0,68, denne er OK

Bryter C1, C4 og C5 er IB = 0, dermed er RDF = 0? Korrekt?

Hvis en tar summen av IB og deler på summen av Inc får en RDF på: 129+55/(2*190) = 0,48 og ikke 0,68

På seksjon B og D beregner jeg 0,68 på seksjon B og D.

Kan dere forklare hvorfor RDF ikke er 0,68 for seksjon C og hvordan en da kan si at RDF = 0,68 gjelder hele tavlen?

Spurt ${formatDate(1644581464)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK EN Referanser i NEK 400

Hei,

I NEK 400 blir det ofte referert til NEK EN xxxxx

F.eks s. 39 200.234 Sikkerhetsbryter refereres det til NEK EN 50110-1 i Veiledning 1.

Hvordan finner jeg denne referansen? Hvor kan jeg lese NEK EN 50110-1??

Er dette en egen norm som ikke er inkludert i NEK 400?

Spurt ${formatDate(1644609006)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kontinuitet

Hei, hvordan vil det være da man måler kontinuitet på en kurs der det er blandet tverrsnitt? sikringen er en 13ampere, tilførsel er 1,5mm2 til første punkt Og deretter 2,5 videre i stue. Det er ca 45meter fra skap til siste punkt på stuekurs

Spurt ${formatDate(1644238560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE forskriftens virkeområde

FSE forskriften gjelder ikke for d)Elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer som ikke kun er etablert for og brukt til drift av elektriske forsyningsanlegg.

Vi bygger styreskap for sensorsystemer 12-48V, der 220V kun kobles til strømforsyning/spenningsomformer.

Er vi da unntatt FSE forskriften?

Spurt ${formatDate(1644397069)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.