Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9570
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elektrisk anlegg i russebuss

Har fått en forspørsel om å legge opp et elektrisk anlegg i en russebuss.

Tilførsel er 6 stk 16A rundstift fra 3 stk aggregat. I sikringsskapet blir det 6 kurser, tanken er at hver kurs får hver sin tilførsel.

Litt usikker på om jeg skal velge elementautomater eller jordfeilautomater? Ved jordfeilbryter blir det evt å avlede til chassis.

Vil dette være innenfor? Hvor i NEK kan jeg finne relevant informasjon?

Noe annen infomasjon som kan være relevant for installasjonen?

Spurt ${formatDate(1642018804)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Vannstoppventil på samme kurs som vaskemaskin

Hei.

Er det noe i veien for å ha en enkel stikkontakt på samme kurs som f.eks vaskemaskin eller tørketrommel? Denne stikkontakten skal kun brukes til vannstoppventil for å stenge vannet i tilfelle vannlekkasje, og trekker veldig lite effekt.

Spurt ${formatDate(1642067506)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
AUS NIS skip, trening

På deres kurs FSE skip - Forsto jeg det slik at det må spesifikk kursing til for AUS.

Om så, hvordan kan man referere til en slik forskrift og tilbys det isåfall slike kurs?

Mvh Joachim Løver

Spurt ${formatDate(1642071863)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilbakevirkende kraft/"medisinsk" el kurs bolig

Hei,

Gitt scenario:

Kunde har en leilighet utført etter feb91, han blir nå syk og har behov for behandling med elektro medisinsk utstyr i egen bolig.

Vil dette tolkes som en bruksendring?

Dagens norm:

NEK 400:2018 823.132.3.103

For å redusere faren for utkobling ved overbelastning, skal utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse være forsynt med egen kurs fra fordelingen.

NEK 400:2018 823.410.3.4

For kurser som forsyner utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse, skal beskyttelses metoden automatisk utkobling av strømtilførselen i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 411.

Altså vil en leilighet etter dagens norm være utstyrt sikrere enn den gamle leiligheten.

Vil utstyr med med intern batteri kunne kompensere for evt. tiltak?

Spurt ${formatDate(1641970035)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbillader og klasse 2 kabel

Hei

Er det krav til jfb i sikringsskapet hvis man bruker f.eks mr flex og Elbillader har innebygget B vern?

Spurt ${formatDate(1641969913)}
Løst Løst
Automasjon
Ikke bruk av nødstpp

Hei!

Har fagrpøve og skal ikke bruke nødstopp på anlegget. Det er allerede ett anlegg som er i bruk, og skal montere inn en ny pumpe. Her ønsker eg bare å bruke sikkerhetsbryter med gul bakgrunn med rød bryter.

Er det noen forskrifter som går god for det?

Spurt ${formatDate(1641983963)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trafo etter elbillader

Hei.

Vi har kommet over en litt spesiell problemstilling.

Det er montert et Zaptec ladeanlegg på 230V IT med 3-faser. Dette fungerer greit for de aller fleste bilister i garasjeanlegget. Det har nå kommet inn en Renault Zoe som krever TN-nett.

Siden man ikke kan registrere 1 TN lader i anlegget som ellers er IT nett er følgende forslag blitt drøftet.

Fra infrastruktur kobles Zaptec lader. Fra stikkontakt på Zaptec lader tilkobles en 230V IT / 230V TN transformator. Fra transformator til plugg for lader slik at lokalt TN nett lages. Signalkabler i pluggen kobles direkte fra plugg etter trafo til lader slik at disse vil omgå transformator.

Er det noen som har noen innvendinger på risikoen ved et slikt oppsett? Vi vil montere sikring etter trafo for å ivareta personsikkerhet, samt før trafo for å ivareta trafo.

Spurt ${formatDate(1641901019)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overbelastning og kortslutningsvern på sekundærside av 24V trafo

Hei!

Jeg har et skap med en trafo, 230V/24VAC, som skal forsyne flere komponenter ute i ett anlegg. Er det da krav til overbelastning og kortsluttningsiking på sekundærside etter NEK400? Ser at jeg også kan velge trafoer som har dette vernet på sekundærside bygget inn.

Datablad på komponentet sier kun at det skal brukes vernetransformator. "Supply via safety isolating transformer!"

Er svaret det samme om en hadde brukt 24V DC strømforsyning?

Spurt ${formatDate(1641564795)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Arbeid i høyspent rom

Har ett spørsmål angående arbeid i høyspent rom. Det skal utføres ett større ombyggingsprosjekt i ett høyspentrom offshore. Høyspent rommet inneholder bare høyspenttavler. Det skal sveises, slipes, skjæres hull for nye kabel gjennomføringer. Det som er tenkt er at personell som skal utføre dette arbeidet skal få adgangskort og gis en kort innføring i hvilken faremomenter som er tilknyttet arbeid i selve høyspent rommet.

Er dette godt nok, eller krever det flere tiltak?

Spurt ${formatDate(1641569958)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Paralellkobling av sikringsavganger

Vi har en kompressor som trekker 650A på 3 faser 400V kontinuerlig under normal drift.

Spørsmål: Er det lov å paralellkoble to avganger med hver sine sett med sikringer og fordele dette på 4 240 kvadratskabler?

Det blir da en skuff med 3 faser som er sikret med 500A som ligger i paralell med en identisk skuff med sine 3 faser som er sikret med 500A

Totalt 1000A

Grunnen til denne løsningen/spørsmålet er at tavlen ikke har 1000A avgansskuff...

Spurt ${formatDate(1641578388)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.