Hei.
Har startet i ny jobb etter mange år som elektriker.
I den nye jobben, som er en slags vaktmester stilling, er det spørsmål om hva eg kan gjøre av vedlikehold på anlegget.Typ; "Bytte en defekt del, med en identisk ny del" er et spørsmål som ofte dukker opp.
Finnes det noen regelverk noe sted å slå opp i angående dette?
Løst
Ref NEK400 823.433.1
Krav 2)
Gjelder dette krav også mellom tilførsel og OV? Altså på stigere, eller bare forbrukerkurser?
Er dette kun for PVC eller gjelder det også PEX?
Løst
FEK beskriver mye om hvilke krav og ansvar ulike roller har, men hvor i FEK står det noe om ansvaret for at en virksomhet skal følge forskriften?
Både IK forskriften, FSE og FEL har egne paragrafer som sier helt tydelig at det er eier/driver som sitter med det overordnede hovedansvaret.
Løst
Hvordan verifiserer dere overgangmotstanden på jordelektroden som er utført på en gammel blokkleilighet fra 70- tallet?
Og hva gjør dere i forhold til å forvisse dere om at berøringsspenningen er under 50V kravet?
Anlegget er TT-nett og det er gamle uz- elementer i sikringsskapet for leiligheten. (Samtlige sikringsskap i blokken skal rehabiliteres med ny innmat snarlig). Oppdraget består nå av rehabilitering av anlegg på kjøkken i forbindelse med bytte av kjøkkeninnredning. Det utvides ikke med nye kurser og eksisterende tilførsler benyttes.
Løst
Lenge siden jeg har vært i faget og ønsker bare en bekreftelse på om det betyr at når begge er nede(XF04) har den utlåst pga jordfeil, mens når bare den til venstre spaken er nede(XF05) så er det ikke jordfeil, men overbelastning eller kortslutning.
[URL=https://imma.gr/106481x37f14][img]https://imma.gr/106481x37f14.jpg[/img][/url]
Løst
I et bygg som er forsynt med et gammelt TN-C også inne i installasjonen.
Er det da rimelig å velge arbeidsmetoden AUS ved til og fra kobling av N-leder pga. Vagabonderende feilstrømmer pga. skjevlast eller overharmoniske?
Løst
Et spørsmål av den mer filosofiske arten: Hvis man utfører arbeid på styrestrømskretsen (som da er 24V og 230V) til en effektbryter i et høyspentanlegg, som er fysisk adskilt i eget tavlefelt/celle slik at det ikke er mulig å komme i kontakt med høyspenten.
Hva arbeider man egentlig med da? Hvilke krav til kvalifikasjoner gjelder? Hvem har egentlig lov til å utføre dette arbeidet? Hvilke forskrifter er relevante?
Løst
Jeg skal legge en varmekabel på bad og vil ha mest mulig varme.
Badet er 5 kvadrat og jeg velger da å kjøpe en kabel på 800 w fra øglænd. Dette vil da bli 160 w per meter.
Problemet er når jeg legger den vil den noen steder bare ha 9,5 cm CC avstand pga sluk.
Den er da over 160 w per meter. Burde jeg byttet kabel til en mindre eller er jeg fortsatt innenfor kravet? Minte tillatte avstand fra leverandør er 7 cm.
Løst
Fullt mulig et dumt spørsmål, men min elektrotekniske kunnskap aner ikke om det er mulig så jeg spørr
Jobber i hovedsak på gatelys, og det meste går på luftstrekk med EX. Dokumentasjon og merking er ikke-eksisterende så å finne tennskap og føringsretninger er jo et mareritt. Det ender ofte opp med å klippe et strekk på midten for å se hvilken retning som blir mørk. Men da kom jeg til å lure på om det finnes et måleinstrument som kan fortelle meg fra hvilken side midt i et kabelstrekk matingen er fra så vi slipper klippe hver gang?
Løst
Hei
Det dukka opp spørsmål om kabelskjerm på ein 22kV kabel måtte førast tilbake gjennom strømtransformatoren eller ei.
På kabelstrømtrafoen veit eg dette er viktig mht jordfeildetektering.
Men er det like viktig å føre tilbake gjennom strømtrafo per fase med rele/ målekjerne?