Hei.
På et midlertidig anlegg med byggstrøm og lange strekk, er det brukt vulkteip der ytterkappen til gummikabel er avmantlet. Dette er pga tverrsnittet på kabelen er 16 kvadrat, men det er ikke plass inne i en 32A plugg til hele kabelen. Det er snakk om 20cm. Spørsmålet er egentlig om det er ulovlig å bruker vulkteip der ytterkappen skal være?
Løst
Hei. På forhåndsmelding får jeg opplyst ik3max og ik2min (0.80kA/0,50kA), cos phi 0,95/0,96.
Får også opplyst "Jordslutningsstrøm i IT system"= 200mA.
Kan jeg anta at denne jordslutningsstrømmen er maks strøm eller min strøm?
Løst
Bilforhandlere anbefaler kunder å få montert vanlig stikkontakt på egen kurs for lading av hybrid bil. Er det forskjell på anbefalt ladeløsning for hybrid i forhold til løsning for ren elbil? Bør man anbefale Mode 3-ladestasjon og type 2 kontakt uansett?
Løst
Et industrianlegg har i dag et TN-C-S system 400Volt. Dette er planlagt utvidet med et biogassanlegg som skal produsere strøm. Dette blir også et pluss anlegg. Blir dette å betrakte som et system med flere strømkilder ihht 303.2.1.2? I såfall så må vel e-verket fjerne sin jordforbindelse til stjernepunktet på trafoen?
Blir det samme konfigurasjon for solcelleanlegg som drives i parallell med alment fordelingsnett?
Løst
Hei!
Si at vi har en 1meter høy lukket tank som skal måle vann.
10 cm over bunnen har vi måling for 0%. Her plasseres målemembranet for H.
90 cm over bunnen har vi måling for 100% Her plasseres målemembranet for L.
Målingen utføres med målelembraner og silikonfylte kapilarrør til en DP celle level transmitter.
Så har jeg noen spørsmål:
Dersom DP cellen er 40 cm over tanken, vil det si noe på målingen? Må vi ta dette med i regnestykket?
Dersom dp cellen er 40 cm under tanken? samme spørsmål.
Håper dere kan hjelpe meg:)
Løst
Hei!Har nylig lagt opp strøm i boligen ved hjelp av et par venner som jobber som elektrikere.Leser av FKE:"§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
Den som oppfyller kravene i § 7, kan utføre til- og frakopling i forbindelse med feilsøking, feilretting, utskifting av komponenter og oppgaver tilknyttet drift og vedlikehold av elektriske anlegg. Vedkommende kan også bygge og vedlikeholde elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig.
Ufaglærte kan bygge og vedlikeholde elektriske anlegg når de blir direkte fulgt opp av person som oppfyller kravene i første ledd.
Ufaglærte kan utføre mindre arbeider på elektriske anlegg dersom dette utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte."Slik jeg tolker dette MÅ man være kvalifisert etter §7 for å kunne bygge i egen bolig, uavhengig av kvalifikasjonene til "venner"? Og det virker også som at selv om du ER kvalifisert etter §7, så kan du ikke veilede andre i deres bolig?Har noen år som hjelparbeider hos elektrobedrift, og er for tiden prosessoperatør under utdanning til å bli ingeniør, om det hjelper noe på bakgrunnen for spørsmålet.
Løst
Hei,
Jeg har en kurs med stikkontakt til lading av El-bil : Egen kurs 10A med jordfeilvern type B. Kan en benytte denne kursen til andre el artik feks støvsugere osv? Har B vernet noe å si her?
Løst
Hei
Må bare spørre, har en kunde som er veldig nøye på dokumentasjon.
Har byttet HF i et lysarmatur, likt mot likt og etter avtale med produsent.
Når jeg skal skrive dokumentasjon, hvilken forskrift skal jeg da vise til?
Blir det FEU?
Løst
Hei Installasjon av Ladestasjon m/DC vernInstallasjon er utført iht Dobbelisolering ved å benytte PFXP kabel.
anlegg IT system 230V det er forøvrig installert overspenningsvern T2 med tennspenning 385V
Det er etter kontroll fra DLE blitt påpekt manglede beskyttelse av installasjon.
Dette med grunnlag av at kabel PFXP som er benyttet er avisolert ca 15 cm før det er tilkoblet sikring, inne i tavle/sikringsskap eldre NEB C skap med ASD avdekning.
Vi lurer da på om det er tilstrekkelig å tre strømpe på ledere til kabel for å utbedre avvik.
er det noe krav til strømpe, eventuelt om det anbefales å skifte sikring med jordfeilautomat
Løst
Hei skal legge inn ny kurs i sikringsskap innfelt. Gips på alle kanter. Hva er beste måte å legge ned kurs. Kan man fortsatt tette med spesiell leire eller må skapmuffer benyttes. Er eneste mulighet å ta på hull i en kanal ellernoe for å sette på muffen og rør?
Ikke tilgang over eller under.
Jeg er Elektriker,men jobber mest på prosjekt nybygg
Løst