Hei,
Har en H07RN-F kabel hvor datablad sier at den kan brukes for "Fixed installation". Har sitt den flere steder har vært bruk i veggmonterte kabelkanaler i accomodation på skip og rigger klasset etter DNVGL Offshore standarder.
DNVGL-OS-D201 Chpt 2, sect 10
3.1.5 Flexible cables
The use of flexible cables shall be limited to applications where flexibility is necessary, and the lengths ofsuch flexible cables shall be kept as short as practicable. Special requirements may be made to the type,installation and protection of flexible cables, depending upon the application.
Generelt andre steder i DNVGL-OS-D201, så er det også beskrevet som et behov - "for cables intended for dynamic applications (flexible cables)."
Altså klarer jeg ikke i det hele tatt å se at det skal være lov med H07RN-F installert i accomodation..
IEC60092-352 pkt 3.9 sier: "Stranded copper class 2 conductors or class 5 conductors are recommended for general use in fixed installation systems. The use of class 5 conductors does not imply ?flexible cables? but the use is permitted to ease the installation of cables in areas involving tight bending radii or high vibration".
Så IEC60092-352's ordlyd lener litt mer mot at det kan være lov, men intensjonen bak punktet ser for meg ut til å være rettet mot beveglige deler her også.
Har fagforumet noen gode synspunkter på dette?
Løst
Hei,
Jeg er komplett amatør på området, og ser at det er mange kunnskapsrike her på forumet. Problemstillingen min er at jeg skal trekke en kabel i eksisterende rør i bakken for klargjøring til oppkobling av en lader til elbil i garasjen.
Jeg hadde en elektriker på besøk og vi fant sammen en ubrukt PFSP 2x1,5 som han anbefalte at jeg fjernet for så å trekke inn en grovere kabel. Denne kabelen er nå erstattet med en snor, men jeg er usikker på hva som er riktig kabeltype for ny kabel. Jeg fant en fin artikkel (https://www.elbilgrossisten.no/pages/ladeguiden-installasjon) som vel i praksis sier at jeg kan velge mellom PFSP og PFXP.
Det er et 50mm trekkerør på ca 13m og det går allerede et k-rør med KNX-bus, en PFSP 4x2,5 som forsyner 2*16A og en PFSP 4x1,5 til 2 ulike lyskurser styrt av KNX. Det blir altså trangt om plassen, og jeg er derfor usikker på hva som lar seg trekke av kabel.
Tanken er å legge ut en 32A kurs til ladestasjon, og jeg skjønte at jeg bør gå for 10mm for å være på den sikre siden. Det er IT 230V og elbilen jeg har i dag klarer ikke å nytte seg av 3-fas 230V, men f.eks Tesla gjør vel det. Derfor ønsker jeg å gjøre klar for 3-fas.
Siden plass og dermed kabeldiameter og stivhet er et stort poeng tror jeg kablene til Powerflex er gode alternativer. Jeg vil tro at 3x10 hadde vært det beste, men det ser det ikke ut til at de leverer. Alternativene blir vel da PFSP 2x10 (diameter 13,2 mm, men ofrer 3-fas), PFSP 4x10 (dia 15,7 mm) eller PFXP 4G10 (dia 15,7 mm).
Vil påvirkning av KNX kabelen være ulikt mellom de forskjellige kablene?
Er det noen som kjenner til andre kabelleverandører med liten ytre diameter?
Noen betraktninger eller tips?
/Roar
Løst
Eg har ikke helt greid å henge med dei siste årene med tanke på elbillading.
Er det slik nå at du kan montere inn elbillader på eksisterende kurs i garasjen, viss den har RDC-beskyttelse. Ser at mange ladere står skrevet at dei både har jordfeilvern og RDC-beskyttelse. Du skal jo ikke sette B-vern foran A-vern.
Lurer på om du kan sette denne saltoladeren på ein eksisterende kurs som har nå jordfeilbryter klasse A montert i sikringsskapet.
https://elektro-online.no/produkt/billader/ladestasjoner/saltobox-572-1f-32a-ladestasjon
Løst
hva må til (type opplæring) for å betjene vern i sikringsskap for instruert/sakkyndig betjening?
Løst
Er involvert i 3 stykk transformatorstasjoner i forbindelse med vindparker hvor stasjonene er blitt spenningssatt fra mobilt aggregat. Tilsvarende dette :
https://www.utleiesenteret.no/?produkter=60-kva-stromaggregat
I 2 av tilfellene er det ikke utnevnt driftsleder, aggregat er ikke jordet med egen jordelektrode, det er ikke overlevert samsvarserklæring på anlegget, det er innkommende høyspentkabler men disse er ikke tilkoblet til nett eller vindturbiner.
Er det innenfor regelverket å spenningsette fast installasjon med ett mobilt aggregat? Hva må isåfall foreligge i forkant?
Jordingsinstallasjonen i trafostasjonen er ikke ferdig, mye som ikke er jordet eller sammenkoblet.
Kjenner til at i den ene trafostasjonen så var det veldig problem med utløsning av jordfeilautomater.
Løst
Ved eurotester måles den lengste kursen i huset til 465A på enden, ikmin blir da 465A X 0,76 =353,4A.
Jeg har 16A c sikring, som har i5 10xmerkestrøm = 160A som da er ok!
Altså kortslutningen på enden sikrer momentan utkobling.
Vil det si at så lenge ikmin (på enden av kursen) er større enn vernets i5 garanterer den momentan utkobling på 0,1 sekund uansett om det er B eller C karakterstikk?
Når må man sjekke gjennomsluppet energi? Er dette kun om ikmin nærmer seg vernets i5?
Om kabelen klippes nærmere fordeling med gjerne høyere ikmin, feks 700A, er det slik at vernet begrenser denne strømmen til 160A?
Løst
Hvor lenge er installatør pliktig å oppbevare samsvarsærklæring
Løst
Hva sier NEK 400 om jfb for lys i industribygg? Anlegget skal være for usakkyndig betjening?
Løst
Har hatt litt problemer med lekkasjer på NPT gjenger med bruk av ECO leak finder spray. Ved feilsøking og sjekk for lekkasjer, blei det bare flere og flere lekkasjer. Loctite 577 gjekk fra ein hard masse til tyggis liknende kliss.
Lurer på om det er noen erfaringer rundt dette?
Løst
Hei, jeg skal ha prøve i Elenergi og har nokre få temaer eg lurer på.
Vi har fått utdelt pensumliste til prøva og på den står ditta:
Berekne kabel og vern
Berekne OV
Ib rekka
Kortsluttningaberekning IT/TN
Spenningsfall
FDV
Risikovurdering og sluttkontroll
Gjøre rede for reaktiv, aktiv og tilsynelatende effekt
Inntak
Overspenningsvern
Jordfeilbeskyttelse
Selektivitet mellom KV/OV og OV/kurssikkring
Nettsystemer
Informasjon på sikkringer
Virkningsgrad på motor
Læraren min sa at vi kan få oppgaver og spørsmåla fra alle desse temaene på prøven.
Jeg føler jeg har god kontroll på det meste, men er litt usikker nå det kjem til Selektivitet mellom KV/OV og OV/kurssikkring og Gjøre rede for reaktiv, aktiv og tilsynelatende effekt. jeg lurte på om noen kunne forklare kort og enkelt hav dette går ut på osv.
Løst